表C.4 流量仪表安装检验批质量验收记录 工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 中国石油锦州石化公司10万吨/年MTBE装置 中油一建 分项工程名称 专业负责人 流量仪表 安装工程 王璐 检验批编号 项目经理 1415GJ91-11- 02-04-(01~10) 王占亮 自动化仪表工程施工及验收规范 GB50093-2013 质量验收规范规定 检验批安装部位 MTBE装置冷换框架、内部系统区 施工单位检查记录 监理(建设) 单位验收记录 流量仪表、检测元件、测量管路的型号、规格、材质、测量范围、压力等级等符合设计文件规定,1 随机技术文件齐全 流量仪表的安装符合设计文件规定,位于被测流体流束稳定的位置 孔板的入口和喷嘴的出口边缘无毛刺、圆角或可见损伤,其制造尺寸按设计数据或制造标准验证合格 节流装置取压口的方位和倾斜角能够满足生产过程长期稳定测量的需要 流量取源部件上、下游直管段的最小长度、直管段管道内表面的清洁度,符合设计文件规定和产品技术文件的要求;当设计文件无规定时,孔板、喷嘴和文丘里管上、下游直管段的最小长度,符合GB50093附录A的规定 在规定的直管段最小长度范围内,没有设置其它取源部件或检测元件;在节流件的上游安装温度仪表时,温度仪表与节流元件间的直管距离符合GB50093附录A的规定;在节流件的下游安装温温度仪表与节流元件间的直管距离不2 度仪表时,小于5倍管道内径 节流件的安装方向,必须使流体从节流件的上游端面流向节流件的下游端面,孔板的锐边或喷嘴的曲面侧迎着被测流体的流向 安装检测元件的密封垫片的内径应等于管道的内径,夹紧后没有突入管道内壁 符合设计文件规定 符合设计文件规定 合格 合格 符合规定 符合规定 合格 主控项目 合格 节流件的端面应垂直于管道轴线,其允许偏差值1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 为1o 节流件与管道或夹持件同轴,其轴线与上、下游管道轴线之间的不同轴线误差符合9.2.2 h)的要○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 求 差压式流量计正负压室与测量管道的连接正确,引压管道倾斜方向和坡度以及过滤器、消气器、隔离器、冷凝器、沉降器、集气器的安装符合设计文件的规定 3 流量取源部件、引压管路的安装、耐压与严密性试验符合设计文件规定 流量取源部件的安装不使仪表承受机械应力 接线正确牢固、导电良好、绝缘良好 4 防爆、隔离、冲洗、密封和接地措施符合设计文件规定 符合设计文件规定 符合设计文件规定 合格 合格 符合设计文件规定

表C.4 流量仪表安装检验批质量验收记录 - 图文

SY4205-2007表C.4流量仪表安装检验批质量验收记录工程名称施工单位施工执行标准名称及编号中国石油锦州石化公司10万吨/年MTBE装置中油一建分项工程名称专业负责人流量仪表安装工程王璐检验批编号项目经理1415GJ91-11-02-04-(01~10)王占亮自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-2013质量验收规范规定