好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工程施工组织设计方案(地下一层11层)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . . .

接至施工用水点。

2) 临时排污布置:排水系统:进场构筑施工道路时,即同时将排水系统一并施工到位,本工程排水系统采用预埋波纹管和明沟相结合的办法,现场道路侧设排水管,建筑物四周设排水明沟;砂浆搅拌机处和商品砼输送泵处设沉淀池;厕所建化粪池。现场污水经处理后排出接至市政排污管网中。

3) 临时消防布置:本工程临时消防考虑施工现场室外布置多个消防栓,均匀布置于整个施工场地。另在各施工楼层及室外生产加工区、外脚手架等处设置多个消防灭火器材。 3.6.6 施工机械布置

本工程设置3台QTZ50 塔吊,起重臂长40m。具体布署见平面布署图。

第四章 主要施工方法及技术措施

土建施工主要技术方案 1. 工程测量方案 1.1 测量总则

(1)根据以往的测量顺序,请建设单位、设计提供城市坐标控制点及标高基准点,在施工准备期派测量技术人员进场,对布置在施工现场的轴线及标高进行复测,以确保轴线、标高无误,然后根据自己的施工要求新设或以此为依据,进行轴线定位投放及标高控制。

(2)由于施工现场四周场地较大,对于设置轴线控制点较为有利。根据我们的测量经验,地下室结构轴线用控制轴线形成控制网控制;标高水准测量采用“往返水准”测量法进行测量,上部结构轴线及垂直度控制采用“天顶法”测量。 1.2 平面轴线控制测量

(1)根据建设单位提供的城市坐标控制点,采用极坐标计算方法定位轴线,在施工现场四周围墙上及基坑外便道上纵横向设置5 组轴线控制布置点,为投放底板及地下室轴线组做好准备。同时不定期对控制点进行复测。

(2)控制点的精确性会直接影响到整个工程的测量精度。控制点设置时满足稳定、可靠、通视

.. .. ..

. . . .

三个要求,精度应控制在2mm 之,并做好明显的标志和必要的保护措施。

(3)为防止发生不可预测的破坏或其他情况,另建一组辅助控制点来确保轴线投放正确。 (4)考虑到工期较紧,不可能等到挖土施工全部完成后再进行定位,故轴线投放将结合挖土施工共同开展,采取分区域投放方式即先将控制轴线投放至基坑四周的地面及围墙上,再根据基坑底垫层完成区域情况,将相关控制轴线部分(或全部)投放至垫层面,并以北轴线为基础,在垫层投放与其相关轴线,随时进行闭合封闭,对出现的偏差及时纠正,直至定位出整个轴线组。

1.3 垂直度测量

(1)因多种外部因素都会对测量工作带来影响,要求仪器操作者应按操作程序测量。 (2)楼层垂直测量控制点设置

3) 在施工±0.000 楼面时建立控制点,控制辅助轴线的布置应与轴线有一定关系, 诸如平行偏移1000mm 等,故不但可用来做主楼的垂直度测量,还可做上部轴线控制点的投放之用。 4) 上部结构的轴线控制测量采用天顶法原理测定主楼控制轴线基准点。在每个施工层开洞200mm×200mm,留出通视孔,在±0.000 处架设经纬仪配合90°弯管向上垂直投影至施工面。楼板预留通视孔。

5) 作为上部轴线控制点,各组控制点以“□”形设置,为防止产生平行四边形状的偏差存在,需再测量对角线距离来保证控制点位置准确。

6) 根据对投放至施工面的垂直、轴线控制点,检测无误后,按其与轴线间的方向、数值关系,依次投放施工层其他轴线位置,便于施工人员定位梁、柱、墙。

7) 为防止高层坠物对测量人员及仪器的伤害,应在控制基准点上方搭设防护装置。

8) 由于混凝土的收缩突变,会使基准控制点之间产生相对位移,相互之间距离会缩短。因此,要定期校核纠正。 1.4 水准控制测量

.. .. ..

. . . .

(1)将建设单位提供的标高基准点采用往返闭合水准测量引测至施工现场一显眼且不受影响的建筑物,作为辅助基准点,并确定其高程,以此基准点做为日后施工时标高的测量依据。此临时建筑物以不易受施工环境影响,且不易被破坏为原则。

(2)根据本工程的施工需要,引测楼层的水平标高控制点,在施工现场场地设置±0.000 基准标高点,做好保护措施,其位置应设置在不影响通视及无沉降的位置上,此基准点定期根据建设单位方提供的水准基准点复核并加以调整。

(3)地下室结构高程控制,在基坑边寻找一处可垂直传递高程的地方,在托尺上面架设一台水准仪将托尺上的高程传递至施工面上。

(4)上部结构施工时,将基准点标高换算成相对标高后,设置在电梯井道或墙角处,用钢卷尺引测至建筑物施工面,再用水准仪传递至各施工部位。

(5)水准控制点随结构施工及时跟进设置,并每20m 重新设置,来控制建筑物总高度及层高,以避免在施工中出现累计误差。 1.5 沉降观察测量 (1)地下室结构沉降测量

1)根据设计图纸要求设置沉降观测点,进行沉降观测,用精密水准仪采用往返准方法测量相对标高,得出沉降量,提交有关部门作为施工控制的参考。

2) 在结构施工时同时设置沉降观测点,具体设置位置应按设计图纸布置,并做好保护措施。在一层结构的柱侧模拆除后,即进行沉降观测点的设置,并用精密水准仪采用往返水准以不少于3 次的测量来定其初值。

3) 结构施工阶段每施工一层即观测一次,结构封顶以后根据需要测量其沉降量,并做好记录。 1.6 测量精度主要保证措施

(1)经纬仪工作状态应满足竖盘竖直,水平度盘水平,望远镜上下转动时,视准轴形成一面必须是一个竖直平面。

.. .. ..

. . . .

(2)水准仪工作状态应满足水准管轴平行于视准轴。

(3)控制轴线前、后视点计算时,注意数值及角度的取值,计算步骤均仔细。测角采用三测回,测角误差控制在±10″;测距采用测距仪往返测,取平均值。

(4)操作各种仪器时,均需按规按步进行,不可操之过急,发生差错。测量值均应立表,并有专职技术人员计算、复核。

(5)使用钢卷尺操作前进行钢尺鉴定误差、温度测定误差的修正,并消除定线误差、钢尺倾斜误差、挂力不均匀误差、钢尺对准误差、读数误差等。 (6)轴线之间的偏差在±2mm。层高垂直误差在±2mm。 2、土方工程

2.1 土方开挖及降水方案

2.1.1 降水措施;本土程采用主楼外侧设置轻型井点降水,每35米为一组。地下室用深井降水,每150-200平方米设置一口井。基础开挖后基坑设置盲沟,在地下室中按东西方向在主轴线中间间隔设置,盲沟深宽为500*400,南北方向在主轴线中间间隔设置,盲沟为400*300。盲沟用道渣(5-70碎石)隨挖隨填。基坑明排水沟(400*300)沿基坑外围通长设置的施工方案。 1深井降水原理

在打好的深井中配备深潜水泵一台,利用水泵不断抽水,使井孔周围土体水压形成一定高差,地下水在大气压及土体压力作用下由高压向低压流动,流入井管被抽出,在离深井较远的地方则主要靠水的压差作用向井管流动。 2深井降水目的

由于深水井的特殊结构,使真空能作用于地表以下各土层,将土层中自由水充分吸取,汇集于深井之中,由深井水泵排出,由于自由水排出,在重力作用下,土体空隙比下降,提高了土体强度和自稳性,通过降水及时疏干开挖围土层的地下水,防止开挖面土体失稳。对工程施工安全,围护结构安全和环境保护均十分有利。

.. .. ..

. . . .

3降水井布置

根据降水的目的,水文地质条件与基坑开挖的深度等因数进行降水抽水井的布置,具体布置为:按每150m2~200m2为一口分布,避开工程桩及支撑位置分布,井深6m,基坑井数40口,井管500mm,钻井直径800mm,坑外设置观察井,水平布置间距控制在不大于40m。具体深井位置见《深井位置平面布置图》。

4深井降水材料设备配 设备材料名称 钻机 泥浆泵 排污泵 深潜水泵 井管 过滤器 网 型号 3PNL ?500 10目-20目 粗砂或无粉碎填砾料 石屑 根据需要 功率 15KW 22KW 7.5KW 1.5KW 数量 1台 1台 1台 5台 备注 扬程25m 5降水井的构造与设计

1) 井口:钻孔直径?800mm,深井入土深度8.0m,深基坑中的深井加深2m。井口要高出地面

以上0.5m,一般采用优质黏土或水泥浆封闭。 2) 井管:采用无砂混凝土井管,外直径为500mm。

3) 按规定清洗滤井,冲除沉渣。同时应确保围填砂砾滤料的施工质量,做到出水常清,对出

水浑浊的井点管应予维修或关闭。

4) 填砾料:采用6mm左右中粗砂或无粉碎石屑围填,围填部位从井底部向上至滤水管顶部以

.. .. ..

工程施工组织设计方案(地下一层11层)