好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

3503-J329设备耐压严密性试验记录 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

SH/T 3503-J329 设备耐压/严密性 试验记录 工程名称:锂电池及超级电容器新型添加剂项目安装工程 单元名称:中试车间设备 试验类型 设备名称 设计压力 设计温度 压 力 表 精度等级 压 力 表 检定日期 环境温度 □水压 □气压 □气密 MPa ℃ 产品编号 设备位号 操作介质 压力表编号 MPa mm ℃ mg/L 压力表量程 压 力 表 表盘直径 ℃ 试验介质温度 奥氏体不锈钢设备试验用水氯离子含量 试验部位 试验压力 耐 压 试 验 试验结论 MPa 试验介质 保压时间 min □ 有渗漏 □无渗漏 □ 有可见异常变形 □无可见异常变形 □ 有异常响声 □无异常响声 □ 不合格 □合格 试验介质 MPa 保压时间 □ 有渗漏 □无渗漏 □ 有可见异常变形 □无可见异常变形 □ 有异常响声 □无异常响声 □ 不合格 □合格 min 试验部位 试验压力 严密性 试 验 试验结论 补 充 试 验 建 设 / 监 理 单 位 专业工程师:

总 承 包 单 位 专业工程师: 施 工 单 位 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

SH/T 3503-J329 设备耐压/严密性 试验记录 工程名称:南通新宙邦电子材料有限公司年产30000吨新型电子化学品项目 单元名称: 甲类厂房A R3108-01c MPa mm ℃ mg/L 试验类型 设备名称 设计压力 设计温度 压 力 表 精度等级 压 力 表 检定日期 环境温度 □水压 □气压 □气密 配制釜 MPa ℃ 产品编号 设备位号 操作介质 压力表编号 压力表量程 压 力 表 表盘直径 ℃ 试验介质温度 奥氏体不锈钢设备试验用水氯离子含量 试验部位 试验压力 耐 压 试 验 试验结论 夹套 0.63MPa 试验介质 保压时间 水 1440min □ 有渗漏 □无渗漏 □ 有可见异常变形 □无可见异常变形 □ 有异常响声 □无异常响声 □ 不合格 □合格 釜内 试验介质 0.25MPa 保压时间 □ 有渗漏 □无渗漏 □ 有可见异常变形 □无可见异常变形 □ 有异常响声 □无异常响声 □ 不合格 □合格 压缩空气 1440min 试验部位 试验压力 严密性 试 验 试验结论 补 充 试 验 建 设 / 监 理 单 位 专业工程师:

总 承 包 单 位 专业工程师: 施 工 单 位 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期: 2014 年 1 月 7 日

SH/T 3503-J329 设备耐压/严密性 试验记录 工程名称:南通新宙邦电子材料有限公司年产30000吨新型电子化学品项目 单元名称: 甲类厂房A R3108-01d MPa mm ℃ mg/L 试验类型 设备名称 设计压力 设计温度 压 力 表 精度等级 压 力 表 检定日期 环境温度 □水压 □气压 □气密 配制釜 MPa ℃ 产品编号 设备位号 操作介质 压力表编号 压力表量程 压 力 表 表盘直径 ℃ 试验介质温度 奥氏体不锈钢设备试验用水氯离子含量 试验部位 试验压力 耐 压 试 验 试验结论 夹套 0.63MPa 试验介质 保压时间 水 1440min □ 有渗漏 □无渗漏 □ 有可见异常变形 □无可见异常变形 □ 有异常响声 □无异常响声 □ 不合格 □合格 釜内 试验介质 0.25MPa 保压时间 □ 有渗漏 □无渗漏 □ 有可见异常变形 □无可见异常变形 □ 有异常响声 □无异常响声 □ 不合格 □合格 压缩空气 1440min 试验部位 试验压力 严密性 试 验 试验结论 补 充 试 验 建 设 / 监 理 单 位 专业工程师:

总 承 包 单 位 专业工程师: 施 工 单 位 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期: 2014 年 1 月 8 日

SH/T 3503-J329 设备耐压/严密性 试验记录 工程名称:南通新宙邦电子材料有限公司年产30000吨新型电子化学品项目 单元名称: 甲类厂房A R3108-01e MPa mm ℃ mg/L 试验类型 设备名称 设计压力 设计温度 压 力 表 精度等级 压 力 表 检定日期 环境温度 □水压 □气压 □气密 配制釜 MPa ℃ 产品编号 设备位号 操作介质 压力表编号 压力表量程 压 力 表 表盘直径 ℃ 试验介质温度 奥氏体不锈钢设备试验用水氯离子含量 试验部位 试验压力 耐 压 试 验 试验结论 夹套 0.63MPa 试验介质 保压时间 水 1440min □ 有渗漏 □无渗漏 □ 有可见异常变形 □无可见异常变形 □ 有异常响声 □无异常响声 □ 不合格 □合格 釜内 试验介质 0.25MPa 保压时间 □ 有渗漏 □无渗漏 □ 有可见异常变形 □无可见异常变形 □ 有异常响声 □无异常响声 □ 不合格 □合格 压缩空气 1440min 试验部位 试验压力 严密性 试 验 试验结论 补 充 试 验 建 设 / 监 理 单 位 专业工程师:

总 承 包 单 位 专业工程师: 施 工 单 位 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期: 2014 年 1 月 8日

SH/T 3503-J329 设备耐压/严密性 试验记录 工程名称:南通新宙邦电子材料有限公司年产30000吨新型电子化学品项目 单元名称: 甲类厂房A R3108-01f MPa mm ℃ mg/L 试验类型 设备名称 设计压力 设计温度 压 力 表 精度等级 压 力 表 检定日期 环境温度 □水压 □气压 □气密 配制釜 MPa ℃ 产品编号 设备位号 操作介质 压力表编号 压力表量程 压 力 表 表盘直径 ℃ 试验介质温度 奥氏体不锈钢设备试验用水氯离子含量 试验部位 试验压力 耐 压 试 验 试验结论 夹套 0.63MPa 试验介质 保压时间 水 1440min □ 有渗漏 □无渗漏 □ 有可见异常变形 □无可见异常变形 □ 有异常响声 □无异常响声 □ 不合格 □合格 釜内 试验介质 0.25MPa 保压时间 □ 有渗漏 □无渗漏 □ 有可见异常变形 □无可见异常变形 □ 有异常响声 □无异常响声 □ 不合格 □合格 压缩空气 1440min 试验部位 试验压力 严密性 试 验 试验结论 补 充 试 验 建 设 / 监 理 单 位 专业工程师:

总 承 包 单 位 专业工程师: 施 工 单 位 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期: 2014 年 1 月 9 日