3 1 目 一般2 项目 3 管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时.冲洗方可结束 管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60% 管网的地上管道与地下管道连接前,应在配水于管底部加设堵头后,对地下管道进行冲洗 管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气吹干 专业工长(施工员) 施工班组长 施工单位 检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 专业监理工程师 验 收 结 论 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 系统调试检验批质量验收记录表

GB50261-2005 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 自动喷水灭火系统 (系统调试) 100401 0 1 验收部位 项目经理 分包项目经理 施工单位检监理(建设)查评定记录 单位验收记录 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005 施工质量验收规范的规定 系统调试应在系统施工完成后进行 消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量 一系统系统供电正常 般调试消防气压给水设备的水位,气压符合设汁要求 2 规应具定 备条湿式喷水灭火系统管网内已充满水,干式、预作用喷水灭火系统管网件 内的气压符合设汁要求,阀门均无泄漏 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态 水源测试 调试消防水泵调试 内系统调试应包括下稳压水泵调试 容列内容 1 报警阀调试 和排水设施调试 要求 联动试验 按设计要求核实消防水箱、消防水池的容积,消防水箱设置高度应符水源合设计要求;消防储水应有不作它用的技术措施 2 测试 按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证 主消防以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投正常运行 3 控水泵以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在30s项调试 内投入正常运行 目 稳压泵应按设计要求进行调试。当达到设计启动条件时,稳压泵应立即启动;4 当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行:当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行 湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0,14 MPa、放水流量大于1 L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5—90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发报出报警铃声,压力开关应及时动作,并反馈信号 警阀干式报警阀调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、5 调水流到试验装置出口所需时间,均应符合设计要求 试 雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动:公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动.雨淋阀调试时,当报警水压为o,05MPa,水力警铃应发出报警铃声 1 6 一调试过程中,系统排出的水应通过排水设施全部排走 般

项目 联动试 验应符7 合下列要求.并按本规范附录C表C.0.4的要求进行记录 湿式系统的联动试验,启动一只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号 预作用系统、雨淋系统、水幕系统的联动试验,可采用专用测试仪表或其它方式.对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统 采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验时,启动1只顷头,雨淋阀打开,压力开关动作,水泵启动 干式系统的联动试验,启动1只喷头或模拟1只喷头的排气量排气,报警阀应及时启动,压力开关、水力警铃动作并发出相应信号 专业工长(施工员) 施工班组长 施工单位 检查评定结果 监理(建设)单位 验 收 结 论 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 050403 0 1 建筑给水排水及采暖工程 (室内给水系统安装) 验收部位 项目经理 分包项目经理 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 符合设计及规范要求 符合设计及规范要求 监理(建设)单位验收记录 材料设备管理:所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具 和设备必须具有中文质量合格证明文件,规1 主 格、型号及性能检测报告应符合国家技 术标准或设计控 要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认 项 2 阀门、管道系统的强度和严密性试验合格 目 3 1 一 般 项 目 2 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上 箱式消火栓的安装 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为 3mm 符合设计及规范要求 施工单位 检查评定结果 专业工长(施工员) 施工班组长

项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 验 收 结 论 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日

给水设备安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 建筑给水排水及采暖工程 (室内给水系统安装) 050404 0 1 江厦 .星光汇 验收部位 项目经理 分包项目经理 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 施工质量验收规范的规定 施工单位 监理(建设) 检查评定记录 单位验收记录 材料设备管理:所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具 和设备1 必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技 术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认 主 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合控 2 项 设计规定 目 3 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与4 GB50166-2007的规定 1 水箱支架或底座安装,其尺寸及位置应符合设计规定,埋设平整牢固 2 水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接 3 立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器 室内给水设备安装的允许偏差和检验方法 实测值 项允许偏差 (mm) 项目 次 1 2 3 4 5 6 坐 标 15 静置1 设备 ±5 标 高 ±5 4 垂直度(每米) 5 一 立式泵体垂直度(每米) 0.1 般 离心卧式泵体水平度项 (每米) 0.1 目 2 式 0.8 水泵 联轴器 轴向倾斜(每米) 同心度 径向位移 0.1 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差 (δ为保温层厚度) 实测值 项项目 允许偏差 (mm) 次 1 2 3 4 5 6 5 +0.1δ 1 厚度 -0.05δ 卷材 5 表面 2 平整度 涂抹 10 专业工长(施工员) 施工单位 检查评定结果 项目专业质量检查员: 监理(建设)单位 验 收 结 论 丁忠义 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 施工班组长 周华 年 月 日 年 月 日

室外给水管道安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

050902 0

1 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 建筑给水排水及采暖工程(室外给水管网安装) 验收部位 施工单位 项目经理 分包单位 分包项目经理 施工执行标准名称及编号 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 施工单位 监理(建设) 施工质量验收规范的规定 检查评定记录 单位验收记录 材料设备管理:所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具 和设备必须具有中文质1 量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技 术标准或设计要求。进场时 应做检查验收,并经监理工程师核查确认 2 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求 给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可3 靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿 越道路部位的埋深不得小于700mm。 主 4 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源 控 5 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中 项 给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离: 管径小于或等目 6 于450mm时,不得小于250mm;管径大于450mm时,不得小于350mm 7 管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,如设计无规定时,可按表9.2.6的规定执行。8 卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消 毒,满足饮用水9 卫生要求 1 管道的坐标、标高、坡度应符合设计要求,管道安装的允许偏差应符合表9.2.8 的规定 项项目 次 铸铁管 埋地 敷设在沟槽内 1 坐标 埋地 钢管、塑料管、 复合管 敷设在沟槽内或架空 2 埋地 铸铁管 敷设在地沟内 2 标高 埋地 钢管、塑料管、 复合管 敷设在地沟内或架空 水平管铸铁管 直段(25m以上)起点?终点 一 般 3 纵横向钢管、塑料管、 直段(25m以上)起点?终点 30 弯曲 项 复合管 目 3 管道和金属支架的涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷 管道连接应符合工艺要求,阀门、水表等安装位置应正确。塑料给水管道上 的水表、阀门等设施其重量或启闭4 装置的扭矩不得作用于管道上,当管径>50mm时 必须设独立的支承装置 给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,其垂直间距在500mm以内时, 给水管管径小于或等于200mm的,管5 壁水平间距不得小于1.5m;管径大于200mm 的,不得小于3m 6 铸铁管承插捻口连接的对口间隙应不小于3mm,最大间隙不得大于表9.2.12 的规定 7 铸铁管沿直线敷设,承插捻口连接的环型间隙应符合表9.2.13的规定;沿曲线敷设,每个接口允许有2°转角 8 捻口用的油麻填料必须清洁,填塞后应捻实,其深度应占整个环型间隙深度 的 1/3 捻口用水泥强度应不低于32.5MPa,接口水泥应密实饱满,其接口水泥面凹入承口边缘的深度不得大于2mm 采用水泥捻口的给水铸铁管,在安装地点有侵蚀性的地下水时,应在接口处 涂抹浙清防腐层 采用橡胶圈接口的埋地给水管道,在土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀的地段,在回填土前应用浙青胶泥、浙青麻丝 或浙青锯末等材料封闭橡胶圈接口。橡胶圈接口的管道,每个接口的最大偏转角不得超过表9.2.17的规定 施工单位 检查评定结果 专业工长(施工员) 允许偏差 (mm) 100 50 100 40 ±50 ±30 ±50 ±30 40 实测值 施工班组长

自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261配套检验批表格 - 图文