自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005 配套检验批表格

分部工程 序号 子分部工程 分项工程 消防水泵和稳压泵安装、消防水箱安装和消防水池施工、消防气压给水设备安装、消防水泵结合器安装 管网安装、喷头安装、报警阀组安装、其它组件安装 水压试验、气压试验、冲洗 水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀组调试、排水装置调试、联动试验 1 自动喷水灭火系统 2 3 4 供水设施安装与施工 管网及系统组件安装 系统试压和冲洗 系统调试

供水设施安装与施工工程检验批质量验收记录表

GB50261-2005 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 自动喷水灭火系统 (供水设施安装与施工) 验收部位 项目经理 分包项目经理 100102 0 1 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005 施工质量验收规范的规定 施工单位检监理(建设)查评定记录 单位验收记录 规格、型号及性能检测报告应符合国家技 术一1 须具有中文质量合格证明文件,标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认 般规2 消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装,应清除其内部污垢和杂物。安装中断时,其敞口处应封闭。 定 3 供水设施安装时,其环境温度不应低于5℃。 消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》的有关规定。 4.2规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。 消消防水泵和稳压泵的防当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并宜安装检消防水泵泵组的总出水管上还应安装压力表和泄压水查和试水用的放水阀门;主 阀;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压泵控 和力表量程应为工作压力的2~2.5倍。 项 其直径不应小稳吸水吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,目 压管及于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀; 吸泵其附当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,水管上应加设柔性连接管; 安件的装 安装 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径时应用偏心异径管件,连接时应保持其管顶平直。 消防水池、消防水箱的施工和安装应符合现行国家标准《给水排水构筑物4.3 施工及验收规范》的有关规定 消防消防水箱的容积、安装位置应符合设计要求。安装时,消防水箱间的主要主 水箱通道宽度不应小于1.0m;钢板消防水箱四周应设检修通道,其宽度不小于控 安装0.7m;消防水箱顶部至楼板或梁底的距离不得小于0.6m。 项 和消消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连 目 防水池施管道穿过钢筋混凝土消防水箱或消防水池时,应加设防水套管;对有振动工 的管道尚应加设柔性接头。进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的连接应采用焊接,焊接处应做防锈处理。 消防气压给水设备的气压罐,其容积、气压,水位及工作压力应符合设计要求。 4.4 消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求;出水消防管上应设止回阀,安装时其四周应设检修通道,其宽度不宜小于0.7m,消主 气压防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m 控 给水消防气压给水设备上的安全阀,压力表、泄水管、水位指示器、压力控制项 设备仪衰等的安装应符合产品使用说明书的要求 目 和稳压泵稳压泵的规格,型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231、安装 稳压泵的安装应符合现行国家标准国家标准《压捕机、风机,泵安装工程施工及验收规范》GB50275的有关规定 组装式消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、联接管,止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统;整体式消防水泵接合器的安装。按其使用安装说明书进行 4.5 应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓消或消防水池的距离宜为15~40 mm 防消防自动喷水灭火系统的消防水泵接合器应设置与消火栓系统的消防水泵接主 水水泵合器区别的永久性固定标志,并有分区标志 控 泵接合地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,项 接器的并在附近设置指示其位置的永久性固定标志 目 台安装 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高器度距地面宜为0.7 m,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,安且不应安装在玻璃幕墙下方 装 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。 地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排措施 施工单位 专业工长(施工员) 施工班组长 材料设备管理:所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具 和设备必

检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 专业监理工程师 验 收 结 论 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 管网安装工程检验批质量验收记录表(1)

GB50261-2005 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 100201 0 1 验收部位 项目经理 分包项目经理 自动喷水灭火系统 (管网及系统组件安装) 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005 施工质量验收规范的规定 施工单位检监理(建设)查评定记录 单位验收记录 《低压流体输送用焊接钢管)GB/T 3091的要求.当使用钢管,不锈1 8163、管网采用钢管时.其材质应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管)GB/T 钢管等其它管材时,应符合相应技术标准的要求 管道连接后不应减小过水横断面面积。热镀锌钢管安装应采用螺纹、沟槽式2 管件或法兰连接 管网安装前应校直管道,并清除管道内部的杂物;在具有腐蚀性的场所,安3 装前应按设计要求对管道、管件等进行防腐处理,安装时应随时清除管道内部的杂物 选用的沟槽式管件应符合《沟槽式管接头》CJ/T-156要求、其材质应为球墨铸铁并符合现行国家标准《球墨铸铁件》GB/T-1348要求,橡胶密封圈的材质应为EPDN(三元乙丙胶),并符合《金属管道系统快速管接头的性能要求和试验方法》ISO 6182-12要求 沟槽式4 管件连主 接 控 项 目 沟槽式管件连接时,其管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机加工,并应做防腐处理,连接前应检查沟槽和孔洞尺寸,加工质量应符合技术要求;沟槽、孔洞处不得有毛刺,破损性裂纹和脏物 橡胶密封圈应无破损和变形 沟槽式管件的凸边应卡进沟槽后再紧固螺栓,两边应同时紧固,紧固时发现橡胶圈起皱应更换新橡胶圈 机械三通连接时,应检查机械三通与孔洞的间隙,各部位应均匀.然后再紧固到位;机械三通开孔间距不应小于500 mm.机械四通开孔间距不应小于1000 mm,机械三通、机械四通连接时支管的口径应满足表5.1.4的规定。 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通 埋地的沟槽式管件的螺栓.螺帽应作防腐处理。水泵房内的埋地管道连接应采用挠性接头 管道宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;管道螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸要求》GB-196、《普通螺纹公差与配合》GB-197、管路旋入端用普通螺纹尺寸系列》GB/T-1414的有关规定 5 螺纹当管道变径时,宜采用异径接头,在管道弯头处不宜采用补芯,当需要连采用补芯时,三通上可用1个.四通上不应超过2个;公称直径大干50 接 mm的管道不宜采用活接头 螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分;拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;连接后,应将连接处外部清理干净 法兰连接可采用焊接法兰或螺纹法兰。焊接法兰焊接处应做防腐处理,并宜重新镀锌后再连接。焊接应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验 收规范》GB- 50235、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB-50236的有关规定。螺纹法兰连接应预测对接位置,清除外露密封填料后再紧固、连接

一般项目见供水设施安装与施工工程检验批质量验收记录表(2) 施工单位 检查评定结果 专业工长(施工员) 施工班组长 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 专业监理工程师 验 收 结 论 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日

管网安装工程检验批质量验收记录表(2)

GB50261-2005

单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 100201 0 1 验收部位 项目经理 分包项目经理 自动喷水灭火系统 (管网及系统组件安装) 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005 施工质量验收规范的规定 施工单位检监理(建设)查评定记录 单位验收记录 1 管道的安装位置应符合设汁要求。当设汁无要求时,管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合表5.1.7的规定 公称直径(mm) 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 距离(mm) 40 实际测量值 40 50 50 70 80 100 125 150 200 管道支架、吊架,防晃支架的安装 管道应固定牢固,管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定 公称直径(mm) 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 距离(mm) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.5 7.0 8.0 9.5 11.0 12.0 实际测量值 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合2 设计要求和国家现行有关标准的规定 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果:管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300 mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750 mm 一配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1般 个,吊架的间距不宜大于3.6 m 项 当管道的公称直径等于或大于50 mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支目 架不应少于1个.且防晃支架的间距不宜大于15 m;当管道改变方向时,应增设防晃支架 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。 管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施.穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,穿过楼板的套臂其顶部应高出装饰地面3 20mm,穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,且套臂底部应与楼板底面相平。套管与管道的间隙应采用不然材料填塞密实。 5.1.10管道横向安装宜设o.002~0.005的坡度,且应坡向排水管,当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。当喷头数量小4 于或等于5只时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头数量大于5只时,宜装设带阀门的排水管。 5 5.1.11配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。虹色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大干4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。 6 5.1.12管网在安装中断时,应将管道的敞口封闭。 施工单位 检查评定结果 专业工长(施工员) 施工班组长

自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261配套检验批表格 - 图文

自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005配套检验批表格分部工程序号子分部工程分项工程消防水泵和稳压泵安装、消防水箱安装和消防水池施工、消防气压给水设备安装、消防水泵结合器安装管网安装、喷头安装、报警阀组安装、其它组件安装水压试验、气压试验、冲洗水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀组调试、排水装置调试、联