好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级建造师一建实务数字题考点汇总

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一级建造师建筑工程实务数字题汇总 (这个……这个……就是死记硬背……) 第一章

根据《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019) 超高层 高层 单层/多层 >27m ≤27m 住宅 >100m >24m ≤24m 公共建筑 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 名称 住宅 高层民用建筑 根据建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积 一类 H>54m 二类 H>27m 单、多层民用建筑 H≤27m H>24m 的单层公共 H≤24m 的其他 1. 建筑高度 H>50m 的公共建筑; 2. 建筑高度 24m 以上部分任一楼层有建筑面积大于 1000 ㎡的商店、展览、等建筑; 3. 医疗建筑、重要公共建筑;独立建造的老年人照料设公共 施。 4. 省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑; 5. 藏书超过 100 万册的图书馆和书库 其他 高度计算

平均高度 坡屋面时建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。 屋面面层 建筑室外设计地面至其屋面面层(有女儿墙)的高度。 取最大值 有多种形式的屋面时。

不计高度 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔等辅助用房≤1/4 屋面面积 住宅建筑设置在底部且室内高度不大于 2.2m 的自行车库、储藏室、敞开空间。 地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于 1.5m 的部分。

楼梯踏步最小宽度和最大高度 楼梯类别 住宅共用楼梯 幼儿园、小学校等楼梯 电影院、商场、医院、学校等楼梯 专用疏散楼梯 最小宽度 0.26 0.26 0.28 0.25 最大高度 0.175 0.15 0.16 0.18 平台:(19 年真题)

(1)楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于 2m,梯段净高不应小于 2.2m。

(1)楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时可加设中间扶手。

(2)室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于 0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m 时,其扶手高度不应小于 1.05m。窗台低于 0.80m 时,应采取防护措施。

1)勒脚部位外抹水泥砂浆或外贴石材等防水耐久的材料,高度不小于 700mm。应与散水、墙身水平防潮层形成闭合的防潮系统。

2)散水的宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑物的高度和屋面排水形式确定,宜为600~1000mm;当采用无组织排水时,散水的宽度可按檐口线放出 200~300mm

3)散水的坡度可为 3%~5%。当散水采用混凝土时,宜按 20~30m 间距设置伸缩缝。 4)散水与外墙之间宜设缝,缝宽可为 20~30mm,缝内应填弹性膨胀防水材料。

(3)水平防潮层:在建筑底层内墙脚、外墙勒脚部位设置连续的防潮层隔绝地下水的毛细渗透,避免墙身受潮破坏。内墙两侧地面有高差时,在墙内两道水平防潮层之间加设垂直防潮层。水平防潮层的位置:做在墙体内、高于室外地坪、位于室内地层密实材料 垫层中部、室内地坪(:t 0.000)以下 60mm 处。

(5)女儿墙泛水:高度大于等于 250mm。为防止女儿墙外表面的污染,压檐板上表面应向屋顶方向倾斜 10%,并出挑不小于 60mm。 屋面类型 最小坡度(%)

卷材防水、刚性2%;波形瓦10%;平瓦20%;种植土屋面1%;油毡瓦20%;压型钢板5% 防火门、防火窗:耐火极限:甲级应为 1.5h;乙级应为 1.0h;丙级应为 0.5h。(自动开闭和信号反馈)

(四)涂饰工程(18 多选)

溶剂型涂料含水率不得大于 8%;乳液型涂料时,含水率不得大于 10%。木材基层的含水率不得大于 12%。

水性涂料施工环境温度 5~35°之间。

43

悬臂梁位移:f=ql/(8EI);I=bh/12

类别 设计使用年限 示例 1 5 临时性结构

2 25 易于替换的结构构件 3 50 普通房屋和构筑物

4 100 纪念性建筑和特别重要的建筑结构

二、混凝土结构耐久性的环境类别(17 年单选) 环境类别 名称 腐蚀机理

Ⅰ 一般环境(碳化) 保护层混凝土碳化引起钢筋锈蚀 Ⅱ 冻融环境 反复冻融导致混凝土损伤 Ⅲ 海洋氯化物环境 氯盐引起钢筋锈蚀

Ⅳ 除冰盐等其他氯化物环境 氯盐引起钢筋锈蚀 V 化学腐蚀环境 硫酸盐等化学物质对混凝土的腐蚀

1. 混凝土最低强度等级

环境类别与作用等级 设计使用年限

100 年 50 年 30 年 I—A C30 C25 C25

注:预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于 C40。Ca 代表引气混凝土的强度

等级,大截面混凝土墩柱在加大钢筋混凝土保护层厚度的前提下,100 年强度等级 ≥C25 和50 年的≥C20。(可以降低一级)

1. 年平均气温大于 20°C 且年平均湿度大于 75%环境,除 1 -A 环境中的板、墙构件外,混凝土最低强度等级应比表中规定提高一级,或将保护层最小厚度增大 5mm; 2. 直接接触土体浇筑的构件,混凝土保护层厚度不应小于 70mm;

3. 处于流动水中或同时受水中泥沙冲刷的构件,其保护层厚度宜增加 10 - 20mm; 4. 预制构件的保护层厚度可比表中规定减少 5mm。 混合结构一般在6层以下

框架结构层数限制 非地震区一般不超过 15 层

剪力墙体系墙长不宜大于 8m,高度在 180m 范围内,厚度不小于 160mm 框架-剪力墙结构高度限制 高度不超过 170m 筒体结构高度限制 高度不超过 300m 混凝土(C15~C80 共 14 个强度等级) 梁宽度一般是高度的 1/3 屋面板 不小于 60mm 楼板 不小于 80mm

板:受力钢筋直径常用 6、8、10、12mm。间距不宜大于 250mm。 梁、板混凝土强度等级一般采用 C20 以上

圈梁抵抗不均匀沉降,增加整体性同一水平面封闭,宽度同墙厚,高度不小于 120mm(配筋 4φ10)

钢结构防火性能较差。当温度达到 550℃时,钢材的屈服强度降至正常 0.7。结构即达到它的强度设计值而可能发生破坏。

建筑抗震设防分类根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类(一般)、丁类四个抗震设防类别

字颜色 简称 掺料配比 代号 强度等级 红色

硅酸盐水泥 0~5% P·I、P·Ⅱ 42.5~62.5R 普通水泥 5%~20%掺和料 P·O 42.5~52.5R

绿色 矿渣水泥 20%~70% P·S·A、P·S·B 32.5~52.5R 黑色或蓝色

火山灰水泥 20%~40% P·P 32.5~52.5R 粉煤灰水泥 20%~40% P·F 32.5~52.5R 复合水泥 20%~50% P·C 32.5R~52.5R

水泥初凝时间大于45分钟,硅酸盐水泥终凝时间小于6.5小时,其他水泥终凝时间小于10小时

水泥龄期:3d 和 28d 的抗压强度和抗折强度。

钢材是以铁为主要元素,含碳量为 0.02%-2.06%,并含有其他元素的合金材料国家标准《碳素结构钢》~GB/T700-2006 规定

钢板分厚板(>4mm)和薄板(≤4mm)两种。

最大总伸长率:光圆钢筋hpb300=10%,其他不带E的7.5,带E的9.0 带E钢筋的强屈比≥1.25,超屈比≤1.30,最大总伸长率≥9% 牌号 表示方式 牌号 表示方式

HRB400 4 ; HRB400E 4E ; HRB500 5 ; HRB500E 5E ; HRB600 6; HRBF400 C4 ; HRBF400E C4E ; HRBF500 C5 ; HRBF500E C5E;

混凝土组成材料的技术要求一般以水泥强度等级为混凝土强度等级的 1.5~2.0 倍为宜。低强水泥不经济,高强水泥和易差。 外加剂掺量一般不大于水泥质量的 5%

粒径在 4.75mm 以下的骨料称为细骨料,在普通混凝土中指的是砂。 天然砂包括河砂、湖砂、山砂和淡化海砂(氯离子含量不大于 0.06%); (三)粗骨料的技术要求

1. 颗粒级配及最大粒径(粒径大于 5mm) (1)最大粒径的要求:

① 最大粒径不应超过构件截面最小尺寸的 1/4 且不应超过钢筋最小净间距的 3/4。 ② 对实心混凝土板,粗骨料的最大粒径不宜超过板厚的 1/3,且不应超过 40mm。 ③ 泵送混凝土碎石粒径不应大于泵管 1/3。 ④ 防水混凝土其最大粒径不应超过 40mm。

对于设计使用年限为 100 年的结构混凝土,氯离子含量不得超过 500mg/L;对使用钢丝或经热处理钢筋的预应力混凝土,氯离子含量不得超过 350mg/L 2. 混凝土的养护

标准条件:温度 20 土 2°C,相对温度 95%以上,养护到 28d 龄期。以 fcu 表示,单位为 N/mm 2 或 MPa

同条件等效养护龄期:可取日平均温度逐日累计达到 600℃·d 时所对应的龄期。0℃以 下龄期不计入,等效养护龄期不应小于 14d。

每组混凝土试件强度代表值的确定,应符合下列规定:

1. 取 3 个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值;

2. 当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的 15%时,取中间值 作为该组试件的强度代表值;

3. 当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的 15%时,该组试 件的强度不应作为评定的依据 砖

烧结普通砖(240mm×115mm×53mm)

烧结多孔砖(孔洞率≤35%)分为 P 型和 M 型

烧结空心砖(孔洞率≥40%)--用于框架填充墙和自承重隔墙

蒸压砖:不能用于长期受热 200°C 以上、受急冷急热或有酸性介质腐蚀的建筑部位。 混凝土砖:具有质轻、防火、隔声、保温、抗渗、抗震、耐久等特点。可用于承重。 烧结普通砖、烧结多孔砖 MU30、MU25、MU20、MU15、MU10 蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖MU25、MU20、MU15 混凝土普通砖、混凝土多孔砖MU30、MU25、MU20、MU15 混凝土砌块、轻集料混凝土砌块MU20、MU15、MU10 (二)砂浆的强度

将砂浆做成 70.7mm×70.7mm×70.7mm 的立方体试块,

标准养护 28 天(温度 20°±2°C,相对湿度 90%以上)每组三块。 普通砂浆 M15、M10、M7.5、M5、M2.5

砌块专用 Mb20、Mb15、Mb10、Mb7.5、Mb5 蒸压砖专用 Ms15、Ms10、Ms7.5、Ms5

1. 地面以下或防潮层以下的砌体,潮湿房间的墙或处于 2 类环境的砌体,所用材料的 最低强度等级应符合表 1A414014-3 的规定。

潮湿程度 烧结普通砖 混凝土普通砖、蒸压普通砖 混凝土砌块 石材 水泥砂浆

稍湿 MU15 MU20 MU7.5 MU30 M5 很潮湿 MU20 MU20 MU10 MU30 M7.5 含水饱和 MU20 MU25 MU15 MU40 M10 1. 在冻胀地区,地面以下或防潮层以下的砌体,

采用多孔砖应灌实其孔洞应用不低于 M10 的水泥砂浆预先灌实。

当采用混凝土空心砌块时,其孔洞应采用强度等级不低于 Cb20 的混凝土预先灌实。 (一)建筑陶瓷

1. 陶瓷砖按成型方法分类,可分为: 挤压砖(称为 A 类砖);干压砖(称为 B 类砖) 2. 按吸水率(E)分类,可分为: 低吸水率砖(I 类)(E≤3%) 中吸水率砖(II 类)(3%

连体坐便器 质量不宜超过 40kg 分体坐便器 质量不宜超过 25kg 蹲便器、洗面器 质量不宜超过 20kg 壁挂式小便器 质量不宜超过 15kg 耐荷重性

耐荷重性测试后,应无变形、无任何可见结构破损。其中坐便器和净身器应能承受 3.0kN 的荷重。

钢结构防火涂料的耐火极限分为: 0.50h、1.00h、 1.50h、2.00h、2.50h 和 3.00h 膨胀涂层厚度≥1.5mm,非膨胀型≥15mm。

保温材料的保温功能性指标的好坏是由材料导热系数的大小决定的,导热系数越小,保 温性能越好。

绝热材料:导热系数小于 0.23W/(m?K) 保温材料:导热系数小于 0.14W/(m?K)

高效保温材料:导热系数不大于 0.05W/(m?K)

导热系数是指在稳定传热条件下,1m 厚的材料,两侧表面的温差为 1 度(K,℃),在 一定时间内,通过 1 平方米面积传递的热量,单位为瓦/米·度(W/(m·K),此处为 K 可用℃代替)

矿渣棉的最高使用温度为 600~650°C,岩棉最高使用温度可达 820~870°C。玻璃棉制品(普通使用温度不超过 300°C) (二)基坑变形观测

距离 观测点间距≤20m,且每边≥3 个

基坑开挖期间宜根据基坑开挖深度和基坑安全等级:每 1-2d 观测 1 次; 位移速率和位移量大时应每天 1-2 次

基坑开挖间隙或开挖及桩基施工结束后,且变形趋于稳定时,可 7d 观测 1 次 (三)建筑物沉降观测(18 年多选)

1. 民用建筑基础及上部结构沉降观测点布设位置有:

1)建筑的四角、核心筒四角、大转角处及沿外墙每 10-20m 处或每隔 2-3 根柱基上; 2)高低层建筑、新旧建筑和纵横墙等交接处的两侧

3)对于宽度大于或等于 15m 的建筑,应在承重内隔墙中部设内墙点,并在室内地面中心及四周设地面点;

一级建造师一建实务数字题考点汇总

一级建造师建筑工程实务数字题汇总(这个……这个……就是死记硬背……)第一章根据《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)超高层高层单层/多层>27m≤27m住宅>100m>24m≤24m公共建筑根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014名称住宅高层民用建筑根据建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积一类H>54m二类
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5e34v6rtcv507xn0uyq64mg6283nbb00pwi
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享