好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

毛石挡墙砌筑施工方案及工艺方法 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

毛石挡墙砌筑施工方案及工艺方法

本工程毛石挡墙基础、墙身采用M10水泥砂浆砌筑,毛石强度不小于MU40。 1、施工准备 1.1、技术准备

(1)组织技术人员熟悉施工图纸,详细编制作业指导书,并针对图纸中的重点、难点对现场工人进行详细交底。

(2)根据施工图纸,放出毛石挡墙体的中线及其它控制线。

(3)根据施工图纸或规范要求,提前做好砌筑毛石用的砂浆配合比;按规定对进场水泥、毛石进行取样检测。

1.2、材料准备

(1)毛石:根据预算工程量,并依照设计要求准备相应规格的毛石。 (2)砂:宜用粗、中砂;用5姗孔径筛过筛。

(3)水泥:一般采用32.5级矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 (4)水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 (5)其它材料:拉结筋、预埋件等。 1.3、主要机具

(1)主要工具:大铁锹、瓦刀、灰斗、手锤、大锤、手凿:灰槽、勾缝条、手推车、磅秤、线坠、角尺、水平尺、皮数杆、砂浆试模、百格网等。

(2)机械设备:砂浆搅拌机、筛砂机、淋灰机、卷扬机等。 (3)主要仪器:经纬仪、水准仪等。 1.4、作业条件

(1)根据图纸要求,已做好测量放线工作,设置水准基点桩。有坡度要求的毛石墙体,应立好坡度门架。

(2)按施工图在垫层上弹好轴线、边线、洞口和其它尺寸位置线,并复核标高。 (3)毛石应按需要数量堆放于砌筑部位附近;石料应按规格和数量在砌筑前组织人员集中加工,按不同规格分类堆放、堆码,以备使用。

(4)选择好施工机械,包括垂直运输、水平运输、墙体砌筑和石料加平共处共等小型机械,尽量减轻人工搬运的笨重体力劳动,以提高工效。

(5)砌筑砂浆应根据设计要求和现场实际材料情况,由试验室通过试验确定配合

比。

1.5、施工组织及人员准备

(1)根据工程具体情况,设立组织机构,编制进度计划和劳动力需要计划,组织管理人员和作业人员进场。

(2)瓦工工长、专职质监员、安全员、施工员等应熟悉施工图纸,掌握毛石墙体工程施工质量验收规范、毛石墙体施工工艺,并针对施工中的重点、难点等编制作业指导书。

(3)对新进场的工人进行技术、安全、质量等方面的培训:以减少操作失误和经济损失。

(4)应根据工程量、工程的工期目标等配备瓦工、机械操作工、普工等作业人员,其中所用技术工人应为中级以上,其中高级工不少于20%。

(5)应根据施工图合理划分施工流水段,科学组织施工流水,优化资源配置。 2、主要材料、施工控制要点 2.1、材料要求

(1)石料:应呈块状,其中部厚度不宜小于200mm;毛石应质地坚实,岩种应符合设计要求,无风化、裂缝;强度不低于MU40。其品种、规格、颜色必须符合设计要求和有关施工规范的规定,应有出厂合格证,使用前应用水冲洗干净毛石表面的污垢、锈迹等。

(2)砂:有出厂证明、合格证及复试报告,含泥量不得超过10%; 等于或大于M5的砂浆,砂的含泥量不得超过5%,不得含有草根等杂物。 (3)水泥:禁止使用过期的水泥。不同品种的水泥,不得混合使用。 2.2、施工技术要求

(1)砌筑砂浆应严格按材料计量,保证配合比准确; (2)严格控制毛石墙体的标高、轴线;

(3)毛石的组砌方式、留槎形式、灰缝厚度、日砌筑高度等应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203)的规定。

2.3、施工质量要求

(1)砌筑毛石墙时,应经常检查校核墙体的轴线与边线,以保证墙体轴线正确,不发生位移。

(2)砌石应注意选石,石块大小搭配均匀。

(3)砌筑时应严格防止出现不坐浆砌筑或先填心后填塞砂浆,或采取铺石灌浆法施工。

2.4、职业健康安全要求

(1)操作工人用铁锤修整石块时,应戴上手套和口罩,防止石屑等飞入眼中和口内。

(2)在潮湿或有水环境中施工时,应穿雨靴。

(3)毛石砌筑高度超过1.2m以上时,应搭设脚手架。在高度超过4m时,采用里脚手架必须支搭安全网;采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。

(4)脚手架上堆料不得超过规定荷载;堆放机具、毛石等物品不 得超过使用荷载。

(5)不准站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙面或检查大角垂直等工作。 2.5、环保、文明要求

(1)按照当地政府环境保护部门的规定,进行现场管理,实行门前三包制度。 (2)施工场地内每天清理建筑垃圾、生活垃圾,以确保施工现场、生活区域的清洁卫生。

(3)采取措施控制施工过程中的灰尘,生活垃圾和零星建筑垃圾实行袋装化。 (4)场地内部应设置沉淀池,以防止污水直接进入城市污水系统。进出工地的车辆应保持清洁,防止影响城市的环境卫生。

(5)砌筑毛石挡墙时,毛石应提前1~2d浇水湿润。以防止粉尘飞扬,污染环境。 3、砌筑施工工艺方法

(1)毛石砌筑前,应先清扫基础面,后在基础面上弹出墙体中心线及边线;在墙体两端竖立样杆,在两样杆之间拉准线,以控制每皮毛石进出位置,挂线分皮卧砌,每皮高约300—400mm。

砌筑方法可采用铺浆法。用较大的平毛石,先砌转角处、交接处和洞口处,再向中间砌筑。

砌前应先试摆,使石料大小搭配,大面平放朝下,外露表面要平齐,斜口朝内,各皮毛石间应利用自然形状经敲打修整使其能与先砌毛石基本吻合,搭砌紧密,逐块卧砌坐浆,使砂浆饱满。

上下皮毛石应相互错缝,内外搭砌,石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎石嵌实。严禁先填塞小石块后灌浆的做法。墙体中间不得有铁锹口石(尖石倾斜向外的石块)、

斧刃石和过桥石(仅在两端搭砌的石块)。

灰缝宽度一般控制在约20~30mm,铺灰厚度40~50mm。 (2)砌筑时,避免出现通缝、干缝、空缝和孔洞,同耐应注意合

理摆放石块,不应出现图4.7.3.2—2所示类型砌石,以免墙体承重后发生错位、劈裂、外鼓等现象。

(3)如果砌筑时毛石的形状和大小不一,难以每皮砌平,亦可采取不分皮砌法,每隔一定高度大体砌平。

(4)在转角及两墙交接处应用较大和较规整的垛石相互搭砌,并同时砌筑,必要时设置拉结筋。如不能同时砌筑,应留阶梯形斜槎,不得留锯齿形直槎。

(5)毛石挡墙每日砌筑高度不应超过l.2m,正常气温下,停歇4h后可继续垒砌。每砌3—4层应大致找平一次,中途停工时,石块缝隙内应填满砂浆,但该层上表面须待继续砌筑时再铺砂浆。砌至楼层高度时,应使用平整的大石块压顶并用水泥砂浆全面找平。

(6)石墙面的勾缝:石墙面的勾缝形式有平缝、平凹缝、平凸缝、半圆凹缝、半圆凸缝和三角凸缝等,一般毛石墙面多采用平缝或平凸缝。

(7)缝砂浆宜采用1:2水泥砂浆。 毛石墙面勾缝按下列程序进行:

清除墙面粘结的砂浆、泥浆、杂物和污渍等; 剔缝,即将灰缝刮深10~20mm,不整齐处加以修整; 用水喷洒墙面或柱面,使其湿润,随后进行勾缝。

勾缝线条应顺石缝进行,且均匀一致,深浅及厚度相同,压实抹光,搭接平整。勾缝完毕应清扫墙面,早期应洒水养护。

(11)砌筑毛石挡土墙时,除符合上述有关砌筑要点外,。尚应注意以下几点: 石的中部厚度不小于200mm;

每砌筑3~4皮毛石为一个分层高度,每个分层高度应找平一次; 外露面的灰缝不得大于40mm;

上下皮毛石的竖向灰缝应相互错开80mm以上,避免形成通缝。

泄水孔在每lm高度上间隔2m左右设置一个,并在泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、厚20mm的卵石或碎石作疏水层。

4、质量标准

4.1、一般规定

(1)毛石墙体的灰缝厚度不宜大于20mm。

(2)砂浆初凝后,如移动已砌筑的石块,应将原砂浆清理干净,重新铺浆。 (3)毛石砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处,应用较大的平毛石砌筑。 4.2、主控项目

(1)毛石及砂浆强度等级必须符合设计要求。 (2)砂浆饱满度不应小于80%。 4.3资料核查项目

(1)原材料的合格证、检测报告; (2)砂浆配合比通知单;

(3)砂浆试件抗压强度试验报告单。 4.5、观感检查项目

(1)毛石墙体的组砌形式、拉结石的设置及分布是否符合规范要求; (2)毛石墙体的砌筑方法是否正确,是否符合设计及规范要求; (3)毛石墙体的灰缝及整体外观是否符合验收规范的规定。 5、成品保护

(1)毛石墙砌筑完后,未经有关人员检查验收,轴线桩、水准桩、皮数杆应加以保护,不得碰坏、拆除。

(2)墙体中埋设的构造筋应注意保护,不得随意踩倒弯折。 (3)毛石墙应用木板、塑料布保护,防止损坏或污染。

(4)在夏季高温和冬季低温下施工时,应用草袋或草垫适当覆盖墙体,避免砂浆中水分蒸发过快或受冻破坏。

(5)避免在已完成的墙体上修凿石块和堆放石料;砌筑挡土墙时,严禁居高临下抛石,冲击已砌好的墙体。

(6)墙体表面要清理干净,并不得留设脚手架眼,不得在墙上开凿孔洞;