ABB变频器ACS800参数 参数序号 99.01 99.02 99.03 参数说明 语言选择 应用宏选择 参数设置 0 0 参数含义 英语 工厂宏 备注 恢复工厂设置, 0 不恢复工厂设置 如果选择YES并按ENTER则参数恢复工厂设置。 直接转矩控制, 在电机数可变、多台电机时,选择SCALAR。 电机铭牌上的额定电压 电机铭牌上的额定电流 在一拖二的情况下,参数设置为两台电机额定电流之和。 99.04 电机控制模式 DTC 99.05 99.06 电机额定电压 电机额定电流 99.07 99.08 电机额定频率 电机额定转速 一般为50HZ 电机名牌上的额定转速 99.09 电机额定功率 电机名牌上的额定功率 在一拖二的情况下,参数设置为两台电机额定功率之和。 为了提高控制精度,一般要进行电机辩识运行,通常情况下,电机都是连接到设备上,不允许电机旋转,所以只能采取静态辩识。 99.10 电机辩识运行 静态辩识 在设置完以上参数之后,应该进行电机静态辩识,在面板操作的情况下,按START,开始电机辩识,电机不旋转,变频有电流输出,大概需要几十秒钟。电机辩识运行完成之后,变频器提示辩识运行完成,然后再进行其它参数设置。 10.01 定义外部控制地DI1,2 1(EXT1)用于启动、停止和转向命令的信号源 允许改变电机转向或固定转向 从控制盘上选择给定的类型 REQUEST 10.03 11.01 允许用户定义转向 选择REF1时为速度给定,单位rpm,如果参数99.04值为SCALAR,则为频率给定值;选择REF2时给定值为(%),REF2的使用取决于应用宏程序。 指定EXT1为当前控制地。 11.02 定义EXT1有效还是EXT2有效的控制口,通过控制口的信号可以在EXT1或EXT2中作出选择。 选择外部给定REF1的信号源 EXT1 11.03 选择AI1则选择模拟输入AI1有效(不读取负信号);AI2和AI3同AI1;选择 AI1/JOYST则最小输入信号使电机在最高速下反向运转,最大输入信号使电机在最高速下正向运转;AI2/JOYST同AI1/JOYST。 11.04 定义外部给定REF1的最小值(绝对值),相当于所用信号源的最小值。 定义外部给定REF1的最大值(绝对值),相当于所用信号源的最大值。 激活恒定速度选项 定义恒速1 11.05 12.01 12.02 DI5,6 数字输入DI5,6进行恒速选择 大车250-350r/min 工具车300-450r/min 出铝车300-450r/min 司机室50-80%*额定转速 大车600-900r/min 工具车800-1400r/min 出铝车800-1400r/min 大车1000-1400r/min 根据现场设备情况进行设置 12.03 定义恒速2 12.04 13.01 13.02 13.04 定义恒速3 定义模拟输入AI1的最小值 定义模拟输入AI1的最大值 定义模拟输入AI1的滤波时间常数 定义模拟输入 一般2V 10V 13.06 一般4mA AI2的最小值 13.07 13.09 定义模拟输入AI2的最大值 定义模拟输入AI2的滤波时间常数 选择继电器输出RO1显示的传动状态 选择继电器输出RO2显示的传动状态 选择继电器输出RO3显示的传动状态 20mA 根据现场设备情况进行设置 允许运行信号 14.01 READY 14.02 RUNNING 运行信号 14.03 FAULT(-1) 故障取反信号 16.01 16.02 允许运行的选择 RUN ENABLE 允许运行 选择参数锁状态 OPEN为参数锁打开,参数可以被修改,LOCKED为参数锁琐定,不能修改参数。 开锁密码 该信号可以使变频器复位 如果制动斩波器和制动电阻连接到传动单元上,控制器必须关闭以允许斩波器操作。 激活欠压控制 16.03 16.04 20.01 20.02 20.03 20.04 20.05 输入开锁密码 选择故障复位的信号源 定义最小转速允许值 定义最大转速允许值 定义电机电流的最大允许值 定义电机转矩的最大允许值 激活或解除中间直流母线过电压控制 358 1.5*额定电流 1.5*额定转矩 如果此值是正值电机就不能反转 20.06 激活或解除中间直流母线欠电压控制 选择电机启动方式 ON 21.01 CNST MAGN DC 恒定直流励磁 21.02 21.03 21.10 22.01 22.02 在恒定励磁模式 下定义励磁时间 选择电机停止模式 给零速延时功能定义延时时间 选择当前的加/减速时间 定义加速时间 RAMP ACC/DEC 1 大车4-6S 工具车3-5S 出铝车3-4S 驾驶室1-2.5S 大车4-6S 工具车3-5S 出铝车3-4S 驾驶室1-2.5S 0-1S ON ON FAULT 根据设备的实际情况进行设置 斜坡减速停车 根据设备实际情况进行设置 使用加速时间1和减速时间1 22.03 定义减速时间 22.06 25.01 25.02 25.03 25.04 25.05 26.01 27.01 27.02 选择加/减速斜坡形状 激活/解除危险速度功能 定义危险速度范围1的起点 定义危险速度范围1的终点 同25.02 同25.03 激活/取消磁通优化功能 激活制动斩波器的控制 激活制动电阻的过载保护功能 定义制动电阻器的阻值 定义制动电阻的热时间常数 定义最大连续制动功率值 选择制动斩波器的控制模式 ON为有效OFF为失效 功能有效 有效 如果传动单元检测到过载,它就会故障跳闸。 当直流电压超过制动极限电压,逆变器工作,电机给变频器供电的时候,斩波器 27.03 27.04 27.05 27.06 制动电阻的实际阻值 0 制动电阻的实际功率 AS GENERATOR 才允许工作。 30.01 选择当模拟输入信号低于最小设定值时,ACS800的动作。 FAULT 故障跳闸,电机 惯性停止运转。 30.02 选择出现控制盘一般为FAULT 通讯中断时,ACS800的动作。 FAULT为故障 跳闸,并且电机按照参数21.03定义的方式停止运转;CONST SP 15为产生警告信息,并将速度固定为参数12.16所定义的值;LAST SPEED为产生警告信息,并将速度保持为传动单元最后运转的速度值。

ABB变频器ACS800参数1资料

ABB变频器ACS800参数参数序号99.0199.0299.03参数说明语言选择应用宏选择参数设置00参数含义英语工厂宏备注恢复工厂设置,0不恢复工厂设置如果选择YES并按ENTER则参数恢复工厂设置。直接转矩控制,在电机数可变、多台电机时,选择SCALAR。电机铭牌上的额定电压电机铭牌上的额定电流在一拖二的情况下,参数设
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5e0ru6cxqu0zn011oo6h6et871df1c0196t
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享