好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

煤矿机电专业考试试题库(带答案)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

煤矿机电专业考试试题库I

第一部分填空

1、 电气设备的三大保护是(过流保护)、(接地保护)、(漏电保护)。 2、 运行中的变压器油温不超过(95 C),油温监视定为(85 C)。

3、 井下照明和(信号)装置,应采用具有(短路)、(过负荷)和(漏电保护)的照明信号 综合保护装置配电。

4、 减速机内油面应超过大齿轮直径的

(1/3)。

5、 井下供电的两齐指(电缆悬挂整齐),(设备硐室清洁整齐)。 6、 盘型闸的最大间隙不能超过 (2毫米),使用中不能超过(1.5毫米).

7、 五不漏的内容是(不漏油)、(不漏电)、(不漏水)、(不漏风)、(不漏气)。 8、 雨季“三防”的内容是(防汛)、(防雷击)、(防排水)。

9、 井下供电“三无”指的是 (无鸡爪子)、(无羊尾巴)、(无明接头)。 10、 井下总接地网的接地电阻不能大于 (2欧姆)。

11、 井下供电的三全、一坚持指的是(图纸质料全)、(防护装置全)、(安全用具全)、

(坚 持使用漏电继电器)。

12、 锅炉的三大 安全附件是(压力表)、(安全阀)、(水位计)。 13、 防爆电气设备“三证齐全”的“三证”指的是 (煤 矿矿用产品安全标志)。

14、 常见的过流种类有(过载)、(短路)、(断相)。

15、 接地电阻的大小与(接地极)、(连接线)、(土壤电阻)有关。

16、 井下供电的”四有”指的是 (有密圭寸圈和挡板)、(有螺栓和弹簧垫)、(有接地装置)、 (有过流或漏电保护)。

17、 防爆设备下井前必须检查(产品合格证)、(防爆合格证)、(煤矿矿用产品 安全标志) 及(安全性能)。

18、 井下供电的三专、两闭锁是 (专用变压器)、(专用开关)、(专用线路)、(瓦斯电 闭锁)、(风电闭锁)。

19、 检漏继电器绝缘下降到(30千欧)时必须查找原因。 20、 井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级应符合: 低

压不超过(1140)伏、照明、信号、电话和手持电气设备的额定电压不超过 离

控制线路的额定电压不超过 (36)伏。

21、 “MA代表的含义是(煤矿矿用产品 安全标志)。 22、 失爆”是指电器设备的隔爆外壳失去

高压不超过(10KV)、

(产品合格证)、(防爆合格证)、

(127)伏,远距

(隔爆性)和(耐爆性)。

(0.5米)。

(40%)。

23、 下中央变电所和主要排水泵房的地面标高应高出其出口的标高 24、 主要通风机反风的供给风量不应小于正常供风量的

25、 矿井完好的矿灯总数,至少应比经常用灯的总人数多 (10)%。

26、 带油的电气设备必须设在 (硐室内),严禁设(集油坑)。 27、 机电设备维修保养的内容主要有 腐)。

28、 矿井高压电网的单相接地电容电流不得超过

(清洁)、(润滑)、(紧固)、(调整)、(防

(20安)。

29、 母线漆色为A为(黄色)、B为(绿色)、C为(红色)、中性线为(紫色)、接地线为

(紫 地黑条)。

30、 一级矿井质量标准化规定机电专业的设备综合完好率

(90%)以上,设备待修率

(5%) 以下,设备 事故率(1%)以下,总机电得分在(90分)以上。

31、 主提升钢丝绳的径缩达到 (10%)时必须更换。提人的在一个捻距内断丝面积达到

) 时必须更换。

32、 提人的提升钢丝绳新绳悬挂前在一个捻距内的断丝面积不得超过 33、 升降人员和物料的钢丝绳 至悬挂时起每(6)个月截绳试验一次。 34、 备用小水泵每隔(10)天空转2?3个小时,以防潮湿。 35、 水泵的停机顺序是关闭水泵的

(6% )。

(5%

(出水闸门)、(断电停机)、(开关复位)。

(0.18)平方米。

36、 罐笼内每人占有的有效面积不得小于 37、 母线的运行温度不得超过(70 C)。

38、 一切容易碰到的裸露的电器设备和设备的转动部分,都要安设 栏)。

39、 空气压缩机吸口必须设置

(防护罩和防护

(过滤装置)。

(齿轮)传动绞车和(液压)传动绞车。 (检测接地回路)。

40、 按照传动方式的不同,绞车可分为 41、 橡套电缆的接地芯线的作用是

42、 生产矿井必须装有反风设施并能在 (10分钟)内完成反风,反风操作应在 (8分钟)内 完成操作。

43、 生产矿井采掘工作面的空气温度不得超过 (26度),机电设备硐室的温度不得超过

(30

度)。采掘工作面的空气温度超过 (30度)或机电硐室的温度超过(34度)时必须停止作业。

44、 防爆门应(6个月)检查检修一次。

45、 瓦斯断电仪的报警浓度为》(1%)断电浓度为》(1.5%)。 46、 提升速度大于(3米/秒)的提升系统中必须设置防撞梁和拖罐装置。 47、 副井主提升钢丝绳新绳在悬挂前的 安全系数不得小于(9)。 48、 空气压缩机 安全阀的动作压力不得超过额定压力的

(1.1)倍。

49、 水冷式压缩机应装设(断水保护)、(断油保护)、(超温保护)。 50、 空气压缩机的释压阀的压力应为空压机最高工作压力的 51、 普通型携带式电气测量仪表,必须在瓦斯浓度 52、 井下不得(带电)检修、搬迁电器设备。

(1.25?1.4)。

(1.0%)以下时使用。

53、 开关把手在切断电源时必须

(闭锁),并悬挂(有人工作,严禁送电)字样的警示牌。

(短路)、(过负荷)、(接地)、(欠压

54、 40KW及以上的电动机,应采用 (真空电磁起动器)控制。 55、 井下高压电动机和动力变压器应装设具有 释放) 保护。

56、 每天对低压检漏的跳闸情况进行

(1)次试验。

57、 变电硐室的长度超过(6米)时应两端各设一个出口。

58、 变电硐室入口处应悬挂(非工作人员禁止入内)字样的警示牌。 59、 电缆的悬挂间距在水平巷道内不得超过 (3米)。

60、 使用中的防爆电器设备的防爆性能应每 (6个月)检查一次。主要设备的绝缘电阻应 每(6个月)至少检查遥测一次。

61、 接地电网的接地电阻应每 (季度)遥测一次。

62、 锅炉安全阀应(每周)一次手动试验,(每月)一次汽动试验。 63、 绞车司机在进行人员上下时要严格执行

(一人操作,一人监护)制度。

(0.3?0.5米/秒)最大

64、 检修人员站在箕斗或罐笼上工作时绞车的运行速度要控制在 不超过(2米/秒)。

65、 停电作业应严格按照(停电)、(验电)、(放电)、(挂接地线)程序进行。 66、 升降人员的罐笼必须安装可靠的

(防坠器),

(0.2m)。

67、 电机车架空线与巷道顶或棚梁之间的距离不得小于

68、 在立井井筒或倾角30度以上的井巷中,电缆应用(夹子)、(卡箍)或其它夹持装置进 行敷设。夹持装置应能承担电缆重量,并不能损坏电缆。

69、 电缆悬挂点的间距.在水平巷道或倾斜井巷内不得超过 (6m)。

70、 不同型电缆之间严禁(直接连接),必须经过符合要求的(接线盒)、(连接器)或母线 盒进行连接。

71、 井巷和巷道内电话和信号的电缆, 应同电力电缆分挂在井巷的两侧。 限:在井筒内,应敷设在距电力电缆 (0.1m)以上的地方。

72、 高、低电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆相互的间距应大于 高

压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于

(0.1m);如果受条件所

(3m),在立井井筒内不得超过

(0.3m)以外的地方;在巷道内应敷设在电力电缆上方

(50mm)。

73、 井下防爆型的通信、信号和控制等装置,应优先采用 (本质安全型)。 74、 矿井井下的 安全电流为(30mA)。

75、 人工验绳的速度,一般不大于 (0.3)米/秒。

76、 变电站值班员掌握(触电急救)及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 77、 倒闸操作必须执行(监护制),一人操作,一人监护。

78、 操作前应先在图板上进行 (模拟操作),无误后再进行实际操作。