精品资料 蔽 检 查 情 况 标高、坡度、坡向 基座、支架 管材、阀件材质、接口、接头材质 防腐措施 保温方式 管洞处理 试压、灌水试验结果 安全距离 冲洗吹扫清洗 i=0.01 / 镀锌钢管 DN80 排水管采用丝扣连接,用钢筋焊接固定 / / / / 防爆地漏高度低于周围地面5mm~10mm,1%的坡度坡向地漏 说 明 或 草 图 监理工程师核查意见: 核查人: 专业技术负责人: 质检员: 施工员: 填表人: 1.10.3 电气隐蔽工程检查验收记录
RF1.10.3 电气隐蔽工程检查验收记录表
分项工程名称:接地装置安装 2017 年 9 月 4日 单位工程名称 部位及图号 金科廊桥水岸小区二标段 24#楼D1-6D1-26/D1-AFD1-AL轴基础底板 地下室电气电气施工图 建设单位 施工单位 云南金万众房地产开发有限公司 中天建设集团有限公司 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢6
精品资料 内 容 及 草 图 隐蔽内容: 1、采用φ12圆钢 40*4热镀锌扁钢 2、基础底板上下两层沿建筑物外围焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互焊接,梁主筋与柱钢筋连接,形成连通网做接地体。接地体利用22规格结构基础钢筋;钢筋交叉处采用φ12圆钢搭接单焊接,搭接长度大于钢筋直径12倍;焊缝饱满,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并刷沥青,防腐无遗漏; 隐检内容已做完,请予以检查。 监理工程师核查意见: 专业施工技术负责人: 质量检查员:
核查人: 年 月 日 班(组)长: 施工员:
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢7