视频监控系统安装施工方案及工艺方法
一、施工工艺
线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资料整理→验收交付使用。
二、管路、桥架和缆线安装施工方法 1、管路施工
(1)管路敷设按照施工图纸施工。
(2)重点应检查管道的排列、弯曲处理、固定方式及管口处理。 2、接地装置安装
重点应检查接地线材料、接地线焊接质量、接地电阻等。 3、缆线敷设工艺
(1)缆线的搬运、检查和保管
①新到的缆线要做好检查,核对规格、型号、数量,应与设计图纸相符,并应随带产品合格证及检测报告。缆线的外观检查应该完好,然后编号放到安全的地方加以保管。
②缆线搬运时,要注意切不可碰撞受到机械损伤。 (2)缆线敷设前准备工作
①敷设前的准备工作有:制定敷设计划,列出缆线清单,准备必要的机具。必要时将需用的缆线进行预试。
②根据缆线的重量、长度、施工方法,来确定施工人数。敷设时统一指挥、协调一致,搞好通信联络,确保安全施工。
③缆线在敷设前应会同甲方对缆线进行检查; ④核对缆线的型号规格长度是否符合设计要求;
⑤对缆线进行外观检查,缆线不应有机械损伤、扭曲或有急弯的地方。外表绝缘及护套层应完好,缆线封头应完好。
⑥敷设前应进行绝缘检查及泄漏试验。 (3)缆线敷设工艺要求
①缆线敷设应做到横竖成行,引出方向一致、弧度一致、相互间的距离一致,避免交叉压叠,达到整齐美观。
②缆线出入建筑物、井道、沟道、穿过楼板、墙壁或缆线有可能受到机械损伤的地方都要穿保护管。
③在缆线的两端、转角处、中间接头都要挂标志牌,牌上注明缆线的编号规格、型号等。
④缆线在水平段的两端,垂直段的所有支点上,在缆线转角弯头的两侧,缆线终端颈部、中间接头的两侧都要用缆线卡子固定。
⑤敷设缆线时,最小弯曲半径必须符合规范要求。橡塑缆线的最小允许弯曲半径是电缆直径的8倍,控制电缆为6至10倍。
⑥控制缆线不允许有中间接头。
⑦缆线进入沟道、井道、竖井、建筑物、穿保护管时出入口应封闭。 ⑧缆线敷设时不可挨得过紧,应适当有一些余度,以免使缆线承受拉力。 ⑨在管线或线槽内导线不应有接头和扭转,导线的连接应在接线盒内焊接或用端子连接,焊接时焊锡应饱满。
⑩对于每一种线路要予以编号标志,导线在焊接线盒子处留有余量(不小于20cm)。
?统一线颜色:电源正为红色,负为蓝色,其它同种用途的线均颜色相同。 (4)导线检测
①通、断测量:用专用设备检测每一根导线的通、断,如发现有不通或短路现象,立即返工。
②绝缘电阻测量:用500V的兆欧表对每回路的导线测量其绝缘电阻,线缆对桥架、管道间的绝缘电阻值、线间的绝缘电阻值应大于20兆欧。
(5)隐蔽工程施工记录
根据布管、穿线施工过程,在图纸上详细进行隐蔽工程记录登记,以备日后维修检查。
三、系统安装及调试、试运行施工方法 1、系统安装方法
(1)按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。
(2)根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。
(3)根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。
(4)摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。
(5)摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 (6)摄像机采用75Ω-5同轴视频电缆,云台控制箱与视频矩阵主机之间连线采用2芯屏蔽通讯线缆(RVVP)或3类双绞线。必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。
(7)从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内2.5-5m,室外3.5-10m。电梯轿厢内的摄像机安装有顶部,其光轴与电梯厢的两壁、天花板成45度角。
(8)摄像机避免逆光安装。
(9)云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。
(10)电动云台重量大,支持其的支、吊架安装牢固可靠,并考虑其的转动惯性,在它旋转时不发生抖动现象。
(11)安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。
(12)解码器安装在离摄像机不远的现场,安装不要明显;若安装在吊顶内,吊顶要有足够的承载能力,并在附近有检修孔。
(13)在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。
(14)机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。
(15)监控室内电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设
备处。所有电缆成捆绑扎,在电缆两端留适当余量。并标示明显的永久性标记。
2、系统调试 (1)调试准备工作
检查本系统接线、电源、设备就位、接地、测试表格等。用对线工具检查各种设备、器件之间线路连接正确性,并做好测试记录。
(2)单体调试
①检查摄像机开通、关断动作,云台操作和防护罩动作的正确性,检查画面分割器切换动作正确性。能够进行独立单项调试的设备、部件的调试、测试在设备安装前进行。如:摄像机的电气性能调试、配合镜头的调整、终端解码器的自检、云台转角限位的测定和调试、放大器的调试等。
②开启主机系统,运行系统软件,打印系统运行时各种信息,确认总控室和各分控机房中央设备运行正常。各智能控制键盘操作正确。
(3)系统调试
按调试设备的功能或作用和所在部位或区域划分。传输系统的每条线路都进行通、断、短路测试并做标记。
遇到50Hz工频干扰,采用在传输线上输入“纵向扼流圈”来消除;当传输本身的质量原因与传输线两端相连的设备输入输出阻抗非75欧姆的传输线特性阻抗不匹配时,会产生高频振荡而严重影响图像质量,需在摄像机的输出端串联几十欧的电阻,或在控制台或监视器上并联75欧姆电阻。
(4)系统联调
首先检查供电电源的正确性,然后检查信号线路的连接正确性、极性正确性、对应关系正确性。
系统进入工作状态后,把全部摄像机的图像浏览一遍,再逐台对摄像对的上下左右角度、镜头聚焦和光圈仔细调整,若是带云台和变焦镜头的摄像机,还要摇动操作杆,使云台对应地转动,再调节镜头。
把摄像机的图像显示在各监视器上,检查监视器的工作状态。把全部摄像机分组显示在所有监视器上,观察图像切换情况。
检查录像机时,自动倒带后对操作多画面处理器或控制台自动录像,放像后实现录像带的重放。
3、系统试运行
根据系统软件功能逐项进行功能和系统参数测定,以确认系统运行正确性和可靠性,并做好测试记录。