好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

DCS系统检查、通道校验

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

DCS系统检查、通道校验

1、作业条件

□1.1线路作业前必须先停电、验电,在电源开关上挂“禁止合闸,有人工作”标志牌。

□1.2回路传动时作业人员作好配合,防止发生机械伤害。 □1.3试验前必须仔细检查回路,确保接线无误后方可通电。 □1.4设备拆装、搬运时轻拿轻放,避免摔坏。

□1.5参加检修工作人员进行安全教育和技术培训,达到上岗条件。 □1.6准备好整套检修记录卡。 2、安全注意事项

□2.1线路作业前必须先停电、验电,在电源开关上挂“禁止合闸,有人工作”标志牌。

□2.2回路传动时作业人员作好配合,防止发生机械伤害。 □2.3试验前必须仔细检查回路,确保接线无误后方可通电。 □2.4设备拆装、搬运时轻拿轻放,避免摔坏。

□2.5参加检修工作人员进行安全教育和技术培训,达到上岗条件。 □2.6准备好整套检修记录卡。 3、工器具 序号 1. 2. 3. 4. 5. 工具名称 对讲机 一字螺丝刀 十字螺丝刀 偏口钳 防静电手腕 型号及规格 数量 2副 2把 2把 2个 6副 备注 4、测试仪器和仪表 序号 1. 2. 仪器仪表名称 信号发生器 标准电流表 型号及规格 数量 3块 3块 备注 检验合格 检验合格

3. 4. 5、材料 序号 1. 兆欧表 万用表 1块 2块 检验合格 检验合格 名 称 白布 规 格 数 量 若干 备注 6、检修步骤及内容

DCS系统是保证机组安全运行和稳定控制的重要设备。它主要FSSS、MCS、SCS、DAS等系统组成。 6.1系统回路检查

(1)检查各端子排接线整齐、清洁、端子KKS编码正确,端子接线正确、牢固。 (2)检查DCS机柜内的电源保险、branch保险、DO卡件保险等均导通且容量匹配。

(3)检查端子基座、ROP、端子终端(左、右)均安装牢固无松动、短缺、损坏迹象。

(4)检查控制器内部PCPS、NIC、PCI、CPU卡件松动,损坏、烧烤、少螺丝及其它部件现象。

(5)检查各控制器电源分配模件内部配线正确、接线牢固。检查各操作员站、工程师站、历史站、值长站及各站附属硬件、打印机等设备完好、连接正确、插座良好。

(6)检查网络柜中集线器、交换机、路由器、网桥、GPS等,设备无损坏、连接正确、接触良好。

(7)检查HUB、EON终端器、鼠标、键盘等网络及外围设备无损坏、连接正确、接触良好。

(8)检查LINK模件与外围设备的通讯设备接线正确、良好。

(9)检查各远程I/O与DCS的通讯光缆无损伤、死角,连接正确完好。 6.2系统吹灰及清理

(1)对于控制柜的吹灰,应从外至内、从上至下。

(2)对于I/O卡件,应从侧面进行吹灰,或将卡件取下,用棉布檫拭灰尘。 (3)对于控制柜风扇,应将电源线除下,取出过滤海绵进行水洗,对风扇进行

檫拭。待海绵干燥后再安装连上电源线 6.3系统绝缘测试

(1)将控制柜至接地柜及控制柜之间的CG与PG解除,使控制柜与地之间形成浮空。

(2) 用500VAC 20兆欧摇表测量控制柜与地之间的绝缘,绝缘电阻应大于或在20兆欧左右为合格。

(3)将控制柜至接地柜及控制柜之间的CG与PG照原样或依接地图接好。 (4)用电阻表对各控制柜对地接地线电阻进行测量。接地电阻应小于1 欧姆。 6.4DCS系统上电

(1)将UPS及保安电源进线开关合上,给DCS系统送电。

(2)将DCS电源柜UPS及保安电源空气开关合上,观察电源指示灯及伏特表指示均正确稳定。

(3)将各操作员站、工程师站、历史站、值长站、网络柜通讯设备、GPS及各站外设空气分开关依次合上,观察电源指示灯指示正常。

(4) 依次检查各工作站起机状态及工作情况正常,于系统状态图1800中观察各站状态及信息均正常,如有报警及其它提示,依照故障诊断进行故障排除。 (5)将各控制器空气分开关依次合上,观察控制器电源分配模件指使灯指示正确,且电源模件工作状态正常。

(6)将各控制器电源开关置ON 位置,观察控制器电源指示灯指示正确,控制器工作状态指示信息正确。控制器面版各branch对应指示灯应有红、黄或绿色指示;

(7)于DCS系统状态图1800中观察各控制器状态及诊断信息均正常,如有报警及其它提示,依照故障诊断进行故障排除。

(8)检查网络柜中通讯电缆、光缆接口指示正确,交换机、网桥、路由器及GPS工作正常,指示正确、稳定。

(9)HUB及各打印机上电,检查工作状态正常。 (10)打屏幕及终端器上电,检查工作状态正常。 6.5 DCS通道测试 6.5.1 AI模件通道测试

(1)AI模件(0-20mA)特性模件型号为:1C31227G01 ,电子模件型号为:1C31224G01。

(2)于就地AI信号发生元件接线端子处断开接线,将0-20mA信号发生器接入AI信号通道,相应通道信号指示灯亮。

(3)于就地分别加入4、8、12、16、20mA信号,从工作站CRT上调用POINT INFORMATION中对应的AI信号点信息,核对与模拟毫安信号相对应的模拟量值的变化,且4、20mA应分别对应量程的上、下限值,若经过取反,则4、20mA应分别对应量程的下、上限值。

(4)若上一步骤中出现误差,应将DCS机柜端子排相应接线断开,用如上步方法测试是否DCS本身通道故障,排除后,对信号线进行测试检查,核实是否接错、断线、短路或有损耗。

(5)上两步测试成功完成后,恢复信号线与就地信号发生元件的连接。 (6)核对就地信号发生元件所产生电流4-20mA值与CRT上的点信息模拟量值是否对应。若是,则此AI通道测试完成。 6.5.2 AO模件通道测试

(1)AO模件(0-20mA)特性模件型号为:1C31132G01 ,电子模件型号为:1C31129G03。

(2)解除AO信号外部接线,将电流测量表串联接入信号回路中,以测量AO输出的0-20mA电流信号,相应通道信号指示灯亮。

(3)从工作站CRT上调用POINT INFORMATION中对应的AO信号点信息,输入该模拟量点量程内分别与4、8、12、16、20mA对应的模拟量值, 核对与模拟量值相对应的毫安信号的变化,且量程的上、下限值应分别对应4、20mA,若经过取反,则量程的下、上限值应分别对应4、20mA。 (4) 恢复信号线端子排连接。

(5)将电流测量表串联接入就地模拟量信号接收元件的接线端子,测量AO输出的0-20mA电流信号。

(6)恢复模拟量信号接收元件接线,调试现场设备,直至与CRT输入值相对应,AO通道测试完成。 6.5.3 DI模件通道测试

(1)DI模件为紧凑型16通48VDC干接点模块,无特性模件,电子模件集中了特性模件与电子模件的全部功能,型号为:1C31234G03。

(2)解除DI信号端子排接线,以跳接线短接DI信号通道的正负极。DI模件相应通道信号灯亮。

(3)从工作站CRT上调用POINT INFORMATION中对应的DI信号点信息,核实在信号短接与断开时,相应点应为0或1状态。若信号有取反,则在信号短接与断开时,相应点应为1或0状态。

(4)恢复接线,用上面方法测试就地干接点信号。若干接点动作及通道均良好,DI通道测试完成。 6.5.4 DO模件通道测试

(1) DO模件(0-20mA)特性模件型号为:1C31219G01 ,继电器型号有两种,分别为:5A26457G01、5A26458G01。 (2) 断开DO通道端子接线。

(3) 从工作站CRT上调用POINT INFORMATION中对应的DO信号点信息,解除扫描,强制相应点为0或1状态,观察DO模件相应通道指示灯灭或亮,继电器动作且有断开和闭合声响。若信号有取反,则相应点强制为1或0状态时,DO模件相应通道指示灯灭或亮,继电器动作且有断开和闭合声响。

(4) 恢复接线,核实DO输出信号数字状态与就地设备动作是否一致,若是,DO测试完成。否则,检查外部回路及就地设备。 6.5.5 PI模件通道测试

(1)PI模件双通道干触点导通计数型,特性模件型号为:1C31150G01 ,电子模件型号为:1C31147G01。 (2)解除PI模件端子排接线。

(3)将EN+与EN-短接,SS+与SS-短接,短接CT+与CT-若干次。观察相应通道指示灯亮。

(4)从工作站CRT上调用POINT INFORMATION中对应的PI信号点信息,核实在信号短接次数与点信息中的累计数量相对应。

(5)恢复端子排接线,如有条件,可做现场设备触点实际动作累计测试。方法与上步相同。

DCS系统检查、通道校验

DCS系统检查、通道校验1、作业条件□1.1线路作业前必须先停电、验电,在电源开关上挂“禁止合闸,有人工作”标志牌。□1.2回路传动时作业人员作好配合,防止发生机械伤害。□1.3试验前必须仔细检查回路,确保接线无误后方可通电。□1.4设备拆装、搬运时轻拿轻放,避免摔坏。□1.5参加检修工作人员进行安全教育和技