#1引风机入口导叶、#2引风机入口导叶

2.56 一次风压力控制(DPU17、220-223页、05Y061/05Y051)

#1一次风机出口挡板、#2一次风机出口挡板 2.57 左侧一级减温水调节(DPU17、230页、02Y011) 2.58 右侧一级减温水调节(DPU17、231页、02Y012 ) 2.59 左侧二级减温水调节(DPU17、234页、02Y021) 2.60 右侧二级减温水调节(DPU17、235页、02Y022) 2.61 左侧三级减温水调节(DPU17、238页、02Y031) 2.62 右侧三级减温水调节(DPU17、239页、02Y032) 2.63 暖风器一次风温度调节(DPU17、243页、15Y011) 2.64 暖风器二次风温度调节(DPU17、244页、15Y021)

被控制变量: 设定值: 控制变量: 控制策略: 调节器方向: 跟踪: 控制逻辑:

3 锅炉灰循环、除渣等控制逻辑(DPU18) 3.1 回料器流化风量测量(DPU18、60-61页) 3.2 外置床流化风量测量(DPU18、62页) 3.3 冷渣器流化风量测量(DPU18、63页) 3.4 至外置床一次风量测量(DPU18、64页) 3.5 至旋风分离器二次风测量(DPU18、65页)

3.6 #1回料器风室Ⅰ流化风调节(DPU18、100页、11Y011)

被控制变量:#1回料器风室Ⅰ流化风量; 设定值:手动设定给定值;

控制变量:#1回料器风室Ⅰ流化风调节挡板开度; 控制策略:单回路PID;

调节器方向:反方向,给定值-#1回料器风室Ⅰ流化风量; 跟踪:#1回料器风室Ⅰ流化风调节挡板阀位反馈; 控制逻辑:

1)闭环回路切手动(任一条件满足);#1回料器风室Ⅰ流化风调节挡板手操器切手动,调节器切跟踪。

a、#1回料器风室Ⅰ流化风量信号坏;

b、#1回料器风室Ⅰ流化风量与给定值偏差大; c、#1回料器风室Ⅰ流化风调节挡板阀位反馈信号坏; d、#1回料器风室Ⅰ流化风调节挡板阀位反馈偏差大; 2)SCS来回料器流化阀控制指令:调节回路投入自动。

3)SCS来回料器流化阀关闭指令: #1回料器风室Ⅰ流化风调节挡板关闭。 4)SCS来回料器流化风阀处于启动位置指令:超驰关闭#1回料器风室Ⅰ流化风调节挡板。

3.7 #1回料器风室Ⅱ流化风调节(DPU18、101页、11Y012)

被控制变量:#1回料器风室Ⅱ流化风量; 设定值:手动设定给定值;

控制变量:#1回料器风室Ⅱ流化风调节挡板开度; 控制策略:单回路PID;

调节器方向:反方向,给定值-#1回料器风室Ⅱ流化风量; 跟踪:#1回料器风室Ⅱ流化风调节挡板阀位反馈; 控制逻辑:

1)闭环回路切手动(任一条件满足);#1回料器风室Ⅱ流化风调节挡板手操器切手动,调节器切跟踪。

a、#1回料器风室Ⅱ流化风量信号坏;

b、#1回料器风室Ⅱ流化风量与给定值偏差大; c、#1回料器风室Ⅱ流化风调节挡板阀位反馈信号坏; d、#1回料器风室Ⅱ流化风调节挡板阀位反馈偏差大; 2)SCS来回料器流化阀控制指令:调节回路投入自动。

3)SCS来回料器流化阀关闭指令: #1回料器风室Ⅱ流化风调节挡板关闭。 4)SCS来回料器流化风阀处于启动位置指令:超驰关闭#1回料器风室Ⅱ流化风调节挡板。

3.8 #2回料器风室Ⅰ流化风调节(DPU18、102页、11Y021)

被控制变量:#2回料器风室Ⅰ流化风量; 设定值:手动设定给定值;

控制变量:#2回料器风室Ⅰ流化风调节挡板开度;

控制策略:单回路PID;

调节器方向:反方向,给定值-#2回料器风室Ⅰ流化风量; 跟踪:#2回料器风室Ⅰ流化风调节挡板阀位反馈; 控制逻辑:

1)闭环回路切手动(任一条件满足);#2回料器风室Ⅰ流化风调节挡板手操器切手动,调节器切跟踪。

a、#2回料器风室Ⅰ流化风量信号坏;

b、#2回料器风室Ⅰ流化风量与给定值偏差大; c、#2回料器风室Ⅰ流化风调节挡板阀位反馈信号坏; d、#2回料器风室Ⅰ流化风调节挡板阀位反馈偏差大; 2)SCS来回料器流化阀控制指令:调节回路投入自动。

3)SCS来回料器流化阀关闭指令:#2回料器风室Ⅰ流化风调节挡板关闭。 4)SCS来回料器流化风阀处于启动位置指令:超驰关闭#2回料器风室Ⅰ流化风调节挡板。

3.9 #2回料器风室Ⅱ流化风调节(DPU18、103页、11Y022)

被控制变量:#2回料器风室Ⅱ流化风量; 设定值:手动设定给定值;

控制变量:#2回料器风室Ⅱ流化风调节挡板开度; 控制策略:单回路PID;

调节器方向:反方向,给定值-#2回料器风室Ⅱ流化风量; 跟踪:#2回料器风室Ⅱ流化风调节挡板阀位反馈; 控制逻辑:

1)闭环回路切手动(任一条件满足);#2回料器风室Ⅱ流化风调节挡板手操器切手动,调节器切跟踪。

a、#2回料器风室Ⅱ流化风量信号坏;

b、#2回料器风室Ⅱ流化风量与给定值偏差大; c、#2回料器风室Ⅱ流化风调节挡板阀位反馈信号坏; d、#2回料器风室Ⅱ流化风调节挡板阀位反馈偏差大; 2)SCS来回料器流化阀控制指令:调节回路投入自动。

3)SCS来回料器流化阀关闭指令:#2回料器风室Ⅱ流化风调节挡板关闭。 4)SCS来回料器流化风阀处于启动位置指令:超驰关闭#2回料器风室Ⅱ流化风调节挡板。

3.10 #3回料器风室Ⅰ流化风调节(DPU18、104页、11Y031)

被控制变量:#3回料器风室Ⅰ流化风量; 设定值:手动设定给定值;

控制变量:#3回料器风室Ⅰ流化风调节挡板开度; 控制策略:单回路PID;

调节器方向:反方向,给定值-#3回料器风室Ⅰ流化风量; 跟踪:#3回料器风室Ⅰ流化风调节挡板阀位反馈; 控制逻辑:

1)闭环回路切手动(任一条件满足);#3回料器风室Ⅰ流化风调节挡板手操器切手动,调节器切跟踪。

a、#3回料器风室Ⅰ流化风量信号坏;

b、#3回料器风室Ⅰ流化风量与给定值偏差大; c、#3回料器风室Ⅰ流化风调节挡板阀位反馈信号坏; d、#3回料器风室Ⅰ流化风调节挡板阀位反馈偏差大; 2)SCS来回料器流化阀控制指令:调节回路投入自动。

3)SCS来回料器流化阀关闭指令:#3回料器风室Ⅰ流化风调节挡板关闭。 4)SCS来回料器流化风阀处于启动位置指令:超驰关闭#3回料器风室Ⅰ流化风调节挡板。

3.11 #3回料器风室Ⅱ流化风调节(DPU18、105页、11Y032)

被控制变量:#3回料器风室Ⅱ流化风量; 设定值:手动设定给定值;

控制变量:#3回料器风室Ⅱ流化风调节挡板开度; 控制策略:单回路PID;

调节器方向:反方向,给定值-#3回料器风室Ⅱ流化风量; 跟踪:#3回料器风室Ⅱ流化风调节挡板阀位反馈; 控制逻辑:

1)闭环回路切手动(任一条件满足);#3回料器风室Ⅱ流化风调节挡板手操器切手动,调节器切跟踪。

a、#3回料器风室Ⅱ流化风量信号坏;

b、#3回料器风室Ⅱ流化风量与给定值偏差大; c、#3回料器风室Ⅱ流化风调节挡板阀位反馈信号坏; d、#3回料器风室Ⅱ流化风调节挡板阀位反馈偏差大;

2)SCS来回料器流化阀控制指令:调节回路投入自动。

3)SCS来回料器流化阀关闭指令:#3回料器风室Ⅱ流化风调节挡板关闭。 4)SCS来回料器流化风阀处于启动位置指令:超驰关闭#3回料器风室Ⅱ流化风调节挡板。

3.12 #4回料器风室Ⅰ流化风调节(DPU18、106页、11Y041)

被控制变量:#4回料器风室Ⅰ流化风量; 设定值:手动设定给定值;

控制变量:#4回料器风室Ⅰ流化风调节挡板开度; 控制策略:单回路PID;

调节器方向:反方向,给定值-#4回料器风室Ⅰ流化风量; 跟踪:#4回料器风室Ⅰ流化风调节挡板阀位反馈; 控制逻辑:

1)闭环回路切手动(任一条件满足);#4回料器风室Ⅰ流化风调节挡板手操器切手动,调节器切跟踪。

a、#4回料器风室Ⅰ流化风量信号坏;

b、#4回料器风室Ⅰ流化风量与给定值偏差大; c、#4回料器风室Ⅰ流化风调节挡板阀位反馈信号坏; d、#4回料器风室Ⅰ流化风调节挡板阀位反馈偏差大; 2)SCS来回料器流化阀控制指令:调节回路投入自动。

3)SCS来回料器流化阀关闭指令:#4回料器风室Ⅰ流化风调节挡板关闭。 4)SCS来回料器流化风阀处于启动位置指令:超驰关闭#4回料器风室Ⅰ流化风调节挡板。

3.13 #4回料器风室Ⅱ流化风调节(DPU18、107页、11Y044)

被控制变量:#4回料器风室Ⅱ流化风量; 设定值:手动设定给定值;

控制变量:#4回料器风室Ⅱ流化风调节挡板开度; 控制策略:单回路PID;

调节器方向:反方向,给定值-#4回料器风室Ⅱ流化风量; 跟踪:#4回料器风室Ⅱ流化风调节挡板阀位反馈; 控制逻辑:

1)闭环回路切手动(任一条件满足);#4回料器风室Ⅱ流化风调节挡板手操器切手动,调节器切跟踪。

MCS逻辑祥解