3.56 紧急冷却水泵再循环阀(DPU18、179页、20Y001) 3.57 #1回料器锥形阀(DPU18、181页、11Y010) 3.58 左再热减温水调节阀(DPU18、182页、03Y001) 3.59 #4回料器锥形阀(DPU18、183页、11Y040) 3.60 右再热减温水调节阀(DPU18、184页、03Y002) 3.61 #2回料器锥形阀(DPU18、189页、11Y020) 3.62 #3回料器锥形阀(DPU18、190页、11Y030) 3.63 #1石灰石旋转给料机(DPU18、195页、17NU011) 3.64 #2石灰石旋转给料机(DPU18、196页、17NU021)

二、热力系统闭环控制逻辑说明

1 汽机旁路、给水等控制逻辑(DPU03)未完成,2006/05/15 1.1 高压旁路控制(DPU03、50页、35Y001) 1.2 高压旁路喷水控制(DPU03、54页、35Y002) 1.3 低压旁路控制(DPU03、58页、35Y004) 1.4 高压旁路喷水控制(DPU03、61页、35Y005)

1.5 左侧三级减温气动阀旁路电动门(DPU03、65页、35H101) 1.6 左侧三级减温气动阀隔绝电动门(DPU03、66页、35H103) 1.7 左侧三级减温气动阀(DPU03、67页、35H307)

1.8 右侧三级减温气动阀旁路电动门(DPU03、68页、35H102) 1.9 右侧三级减温气动阀隔绝电动门(DPU03、69页、35H104) 1.10 右侧三级减温气动阀(DPU03、70页、35H308) 1.11 凝结水再循环流量调节(DPU03、100页、33Y001) 1.12 凝汽器水位调节(DPU03、101页、34Y001)

1.13 除盐水至凝结水贮水箱液位调节(DPU03、102页、34Y004) 1.14 汽封蒸汽溢流调节(DPU03、105页、29Y004) 1.15 主汽来轴封压力调节(DPU03、106页、29Y001) 1.16 低压轴封供汽温度调节(DPU03、107页、29Y005) 1.17 辅助蒸汽来轴封压力调节(DPU03、108页、29Y002) 1.18 冷再来汽封压力调节(DPU03、109页、29Y003) 1.19 除氧器压力调节(DPU03、111页、36Y042) 1.20 除氧器水位调节(DPU03、112页、33Y002) 1.21 除氧器排汽调节(DPU03、113页、36Y043) 1.22 #1高加水位调节阀(DPU03、115页、36Y011) 1.23 #1高加紧急疏水调节(DPU03、116页、36Y012) 1.24 #2高加水位调节(DPU03、117页、36Y021) 1.25 #2高加紧急疏水调节(DPU03、118页、36Y022) 1.26 #3高加水位调节(DPU03、119页、36Y031) 1.27 #3高加紧急疏水调节(DPU03、120页、36Y032) 1.28 #5高加水位调节(DPU03、121页、37Y011) 1.29 #5高加紧急疏水调节(DPU03、122页、37Y012) 1.30 #6高加水位调节(DPU03、123页、37Y021)

1.31 #6高加紧急疏水调节(DPU03、124页、37Y022) 1.32 #7高加水位调节阀(DPU03、125页、37Y021) 1.33 #7高加紧急疏水调节(DPU03、126页、37Y022) 1.34 #8高加水位调节阀(DPU03、127页、37Y031) 1.35 #8高加紧急疏水调节(DPU03、128页、37Y032) 1.36 低压缸喷水调节(DPU03、131页、34Y002)

1.37 暖风器疏水泵出口至除氧器调节(DPU03、135页、34Y041) 1.38 小机轴封用汽均压箱调节(DPU03、137页、42Y001) 1.39 #1小机冷油器进水管调(DPU03、140页、48Y006) 1.40 #2小机冷油器进水管调(DPU03、141页、48Y007) 1.41 发电机空侧密封油温度调节(DPU03、142页、48Y001) 1.42 发电机氢侧密封油温度调节(DPU03、143页、48Y002) 1.43 发电机氢气冷却器回水管调节(DPU03、144页、48Y003) 1.44 发电机冷却水温度调节(DPU03、145页、48Y004) 1.45 汽机油冷却器进水管调节(DPU03、146页、48Y005) 1.46 闭水补水调节(DPU03、147页、48Y006)

1.47 辅汽联箱压力(冷再来)调节(DPU03、150页、27Y001) 1.48 辅汽联箱至锅炉暖风器调节(DPU03、151页、27Y002) 1.49 辅汽至锅炉点火雾化用汽减压(DPU03、152页、27Y007) 1.50 辅汽至锅炉点火雾化用汽减温(DPU03、153页、27Y008) 1.51 辅汽至媒斗灭火用汽减压(DPU03、154页、27Y003) 1.52 辅汽至媒斗灭火用汽减温水(DPU03、155页、27Y004) 1.53 辅汽至电除尘灰斗用汽减压(DPU03、156页、27Y005) 1.54 辅汽至电除尘灰斗用汽减温水(DPU03、157页、27Y006) 1.55 锅炉给水流量调节(DPU03、163页、01Y001)

1.56 电动给水泵液力耦合器控制(DPU03、163页、32Y032)

1.57 #1汽动给水泵锅炉流量控制到MEHA(DPU03、163页、3524F901A) 1.58 #2汽动给水泵锅炉流量控制到MEHB(DPU03、163页、3524F901B) 1.59 #1给水泵最小流量调节(DPU03、172页、32Y011) 1.60 #2给水泵最小流量调节(DPU03、173页、32Y021) 1.61电动给水泵最小流量调节(DPU03、174页、32Y031)

2 锅炉风烟、减温水、协调等控制逻辑(DPU17) 未完成,2006/05/15

2.1 机组负荷指令的形成回路(DPU17、100页) 2.2 机组负荷指令的形成逻辑(DPU17、101页) 2.3 闭增、闭减机组指令(DPU17、102页) 2.4 迫升、迫降机组指令(DPU17、103页) 2.5 定、滑压设定值的形成(DPU17、104页) 2.6 定、滑压选择逻辑(DPU17、105页) 2.7 主汽压力设定(DPU17、106页) 2.8 汽机主控系统(DPU17、107页) 2.9 锅炉指令计算回路(DPU17、108页) 2.10 锅炉主控(DPU17、109页)

2.11 控制方式的切换逻辑(一)(DPU17、110页) 2.12 控制方式的切换逻辑(二)(DPU17、111页) 2.13 控制方式的切换逻辑(三)(DPU17、112页) 2.14 辅机故障快速减负荷RUNBACK(一)(DPU17、113页) 2.15 辅机故障快速减负荷RUNBACK(二)(DPU17、114页) 2.16迫升、迫降的显示逻辑(DPU17、115页) 2.17 DEH接口逻辑(DPU17、116页) 2.18 DEH的RB逻辑(DPU17、117页)

2.19 锅炉主控上下限及BF1、RB调节输出(DPU17、118页) 2.20 燃料量计算(DPU17、120页) 2.21 按钮组(DPU17、121页)

1)负荷率; 2)机组负荷上限; 3)机组负荷下限;

2.22 一次风量换算(DPU17、122页) 2.23 二次风量换算(DPU17、123页) 2.24 风量计算(DPU17、128页) 2.25 燃油量(DPU17、130页) 2.26 燃煤量(DPU17、132页) 2.27 回油流量(DPU17、156页) 2.28 燃油流量(DPU17、157页) 2.29 热量BTU修正(DPU17、158页)

2.30 燃料指令(DPU17、159页) 2.31 燃料控制(DPU17、160页) 2.32 燃料控制跟踪(DPU17、161页) 2.33 燃料控制逻辑(DPU17、162-163页)

2.34 #1给煤机控制(DPU17、166-168页、04Y011/04Y013)

#1称重式给煤机、#1埋刮板给煤机

2.35 #2给煤机控制(DPU17、170-172页、04Y021/04Y023)

#2称重式给煤机、#2埋刮板给煤机(DPU17、172页、) 2.36 #3给煤机控制(DPU17、175-177页、04Y031/04Y033)

#3称重式给煤机、#3埋刮板给煤机

2.37 #4给煤机控制(DPU17、180-182页、04Y041/04Y043)

#4称重式给煤机、#4埋刮板给煤机

2.38 #1风道燃烧器调节(DPU17、190页、05Y053) 2.39 #2风道燃烧器调节(DPU17、190页、05Y054) 2.40 #3风道燃烧器调节(DPU17、191页、05Y063) 2.41 #4风道燃烧器调节(DPU17、191页、05Y064)

2.42 左风道燃烧器雾化蒸汽压力调节(DPU17、194页、09Y001) 2.43 右风道燃烧器雾化蒸汽压力调节(DPU17、195页、09Y002) 2.44 左侧床上燃烧器燃油压力调节(DPU17、196页、09Y051) 2.45 右侧床上燃烧器燃油压力调节(DPU17、197页、09Y061) 2.46 左侧风道燃烧器燃油压力调节(DPU17、198页、09Y052) 2.47 右侧风道燃烧器燃油压力调节(DPU17、199页、09Y062) 2.48 风量主控(DPU17、201页)

2.49 一次风量控制(DPU17、202-205页、05Y052/05Y062)

左侧风道燃烧器入口调节挡板、右侧风道燃烧器入口调节挡板 2.50 二次风量控制(DPU17、208-212页、06Y061/06Y051)

#1二次风机入口调节挡板、#1二次风机入口调节挡板 2.51 左侧内二次风调节(DPU17、211页、06Y052) 2.52 左侧外二次风调节(DPU17、211页、06Y053) 2.53 右侧内二次风调节(DPU17、211页、06Y062) 2.54 右侧外二次风调节(DPU17、211页、06Y063) 2.55 炉膛压力控制(DPU17、217-218页、08Y061/08Y051)