质量通病及防治措施
第一章 序 号 1
钢结构工程
1、钢结构加工制造质量通病及防治措施
质 量 通 病 现 状
防
治
措
施
钢材表面卡具压痕或划痕损伤,焊接 撕裂凹陷处。 泡水中。
使用火焰切割面存在大于
棱,切割边熔化物不清理。
深度大于该钢材厚度负允许偏差值
焊后再行打磨平整;小于
1/2 时,采取局部补
0.5mm时,予以磨修平整。
2
材料或零部件露天堆放处支点少,浸
增加垫高的支撑点,做好露天场地的排水沟。
切割前,检查调整火焰至合适程度,检查气瓶存气量。
3
1.0mm 的缺
对于存在非烛接面的缺棱,应予补焊并打磨平整,切割 边熔化物予以打磨平整。
4 5
钻孔孔边毛刺不清除。 寸不一致,缺棱较多。 扭曲的质量超标。 出现侧弯曲。
机械钻孔产生的毛刺,必须予以打磨清除。
重新进行切割,并打磨修整,使钝边尺寸一致,缺棱基 本消除。
手工火焰切割的坡口不规范。钝边尺
6
H 型钢类构件校正后仍然存在旁弯或
在抛丸 ( 或喷砂 ) 前重新校正。注意:中板较薄者,用机 械方法矫正效果好, 中板较厚或厚板, 宜用火焰热矫正。 火焰切割时宜间断进行,留短长度的固定点,待板冷却 后再彻底断开。
7
薄板或较薄中厚板用单头火焰切割后
8
零部件后出现定位焊缝开裂。
加大定位焊缝的长度和角焊缝焊脚高度。 由于定位焊缝
开裂导致构件整体尺寸变化者,应返工重新组对。 此种做法易造成较大的误差积累。对每一组螺栓孔中 心,应从构件中部位置作为基准线或基准面,尤其对长 细比较大的构件更显明显。凡钻孔后,均须对形成的孔 边毛刺予以打磨消理。
9
主要钻孔定位基准线或基准面随意。 孔边毛刺刺不清理。
钢构从出厂到安装,要经历多次倒运的过程,编号不明
成品构件之编号标识不明显,柱中心 线未做标识。
10
确,会带来挑选构件的难度,须用简单的方法,做好编 号标识。柱中心线一般在“两大面一小面”做标识。 应在详图设计时,多设临时吊耳,安后有碍时割除。同 时,钢丝绳捆扎处必须垫橡胶皮。 1、选择合适的焊接电流; 合适的焊接角度。
11
成品构件在装卸倒运时,未采取成品 的保护措施。
12
焊缝产生咬边。
2、采取短短弧焊; 3、掌握
13 焊缝产生焊瘤。
1、焊接电流要适当; 2、装配间隙要适当; 3、加大钝 边尺寸; 4、坡口边缘污物清理干净。 1、熄弧前焊条回弧填满溶池;
2、焊接电流要适当。
1、使用适当的电流; 2、短弧操作; 3 、清理焊接区表 面油、锈等污物; 4、焊前焊条烘干。 1、仔细清理溶渣 ( 每一层 ) ;2、稍微提高焊接电流,加 快焊接速度; 3、加大坡口角度,增加根部间隙; 确掌握运条方法。
14 焊缝产生弧坑。
15
焊缝产生气孔。
16 焊缝产生夹渣。
4、正
17
1、预热、使用低氢型、韧性好、抗裂性好的焊条;
焊缝产生冷裂纹。
选用合适的焊接规范; 2、 正确安排焊接顺序; 3、进行预热或后热控制层间温度,
4、焊前焊条烘干,选用难吸潮
焊条或超低氢型焊条,坡口除锈干净。监理巡视检查, 一经发现,对所裂部位全部清理重焊。
坡口角度或间隙放大; 钝边放小; 焊接电流要适当;
焊接电流要适当。检查超声波探伤报告结果。 设计时预先考虑到接头的膨胀、收缩; 适当加快焊接速度; 使用小电流; 正确安排焊接顺序;
使用夹具等充分约束。但须注意防止裂纹产生,可采用 反变形法。 1、使用合适电流; 2、尽是防止磁偏吹; 3、改用直流反接法; 4、焊前焊条烘干; 5、采用短弧焊。
1、抛丸机行走小车速度要保证抛丸或喷砂质量; 2、调整好抛头角度;
3、保证夜间照明;
4、随时做好质量自检,确保达到设计标准要求。 1、 防止吊车和其机械设备漏油;
2、 构件上有没法及时清理,监理抽查检查。 1、 认真执行工序交接制度;
2、 装配、焊接工序未完成, 构件不允许进入涂装现场。 除过锈的构件要离开除锈现场; 除过锈的构件要在 4 小时内完成涂装。 保证除锈工序质量;
18 焊缝产生未焊透。
19 焊缝产生焊接变形。
20 焊缝产生飞溅。
21
喷砂或抛丸时,构件表面有
22 涂装前构件表面有油污。
23
涂装前构件上有药皮、飞溅、焊疤、 毛刺。
24 涂装前构件上粘有灰土、泥砂等污染。
25
高强螺栓摩擦面残留氧化铁皮、铁锈、 毛刺、油漆等。
钻孔后及时打磨毛刺; 切割板边缘后清除毛刺。
涂装前清净构件基层铁锈、灰土、水分、油污; 除锈后及时涂装;
涂刷均匀,不出针孔,达到设计要求涂层厚度。 1、 技术人员向涂装人员进行现场交底; 2、 给涂装人员创造良好的施工条件。 1、 检查油漆粘度,稀释剂掺兑合适; 2、 涂装均匀;
3、 底、中、面漆逐层干后再涂装。 1、 喷涂时,保持压缩空气干燥; 2、 雨天或湿度超过 85%时禁止; 3、 气温超过 43℃时不宜涂装。
1、 保证油漆适合粘度,用涂 -4 粘度计检测; 2、 坚持油漆质量检查监督制度; 3、 保证涂刷遍数;
4、漆腊厚度的提高,重在保证底漆和中间漆厚度。 1、 清除构件基层的锈、油污、灰土、水分; 2、 湿度超过规范要求停止涂装; 3、 清除干净附着不牢的残留的氧化铁皮。
26 漆膜返锈。
27 连接板等小件局部漏刷油漆。
28 漆膜起皱、流坠。
29 漆膜起泡。
30 漆膜厚度达不到设计要求。
31 漆膜翘皮、脱落。
1、 涂装前处理好构件基层,尤其是清除残留在表面的
砂粒灰尘;
2、 保证油漆合适粘度; 3、 均匀涂刷。
1、 检查每批油漆的颜色; 2、 面漆涂装均匀; 3、 大风时停止喷涂;
4、 对已涂面漆的构件采取遮护措施。 1、 清除、隔绝现场周围污染源; 2、 大风天涂装采取措施或停止施工; 3、 涂装好的构件在放得沾染泥污。
1、 涂装后待漆腊干后方可翻转、吊运、摆放; 2、 运输过程中采取保护措施; 3、 加强成品保护。
1、 统一部位,统一标识大小、形式;
多不宜少。
1、 烧坏漆膜后及时补涂油漆;
出金属光泽;
3、 补涂时,应按照设计要求的涂装遍数进行, 1、 施工前,技术人员向施工人员现场技术交底;
高强螺栓摩控面未采取防止油漆污染 的保护措施,边孔留不涂漆距离不足。
带的方式;
3、 构件出厂前检查摩擦面,有问题在厂内处理。 1、 成品堆放支垫应平稳可靠;
2、 吊勾慢速卸车,防止构件间产生碰撞; 3、 防止外力碰撞;
4、 在出厂前矫正成品构件变形。
成品钢构件漆膜被钢丝绳勒损或沾染 油污。
1、 易设吊装大件的专用钢绳,绳外套橡胶管保护; 2、 在钢绳勒紧处垫橡胶板 ( 或废橡轮胎皮 ) ; 3、 在钢构件之间垫硬杂木方或粗草绳。
32 漆膜表面不光滑。
33 漆膜出现色差。
34 漆膜表面受污染。
35 漆膜破损。
36 有的标识不规范和不清晰。
2、 在明显的位置喷涂标识做到清晰醒目,标识数量宜
37 漆膜烧坏后基层未清净即补涂。
2、 在补涂前用小铲、钢丝刷将烧坏漆膜清理干净,露
38
2、 涂装前采取措施保护好摩擦面,可采取贴纸或粘胶
39 出厂前成品结构变形。
40
1、 必须用无损伤承载足的钢绳,并利用紧线器可靠捆
绑,在运输途中要经常检查是否存在钢绳松动,及 时调紧;
2、 负责运送的人员责任心。
装车运输时,构件之间未采取支垫措 施或支垫不稳。
41 装车运输时捆扎不牢。
42
必须采取适当的防止构件没落或碰撞的支垫措施。 1、 及时清理并用水冲洗擦拭干净;
2、 钢构件放在地上时须设立垫木或其它支垫垫墩。 安装单位应在安装工地设立钢构件临时堆放场地, 装顺序堆放和管理。
43 成品构件沾染泥土砂石。
44 在安装地点构件临时堆放混乱。
按安
2、钢结构安装工程质量通病及防治措施 序 号 1 2
质 量 通 病 现 状
防
治 措
施
构件安装前发生的损伤变形未校正。 构件安装前发生的局部涂损伤脱落未 处理。
用火焰割扩高强螺栓孔。
必须用冷或热的方法予以矫正,并补涂底漆和面漆。 必须用同牌号的底漆和面漆补涂。
3
1、 采用铰刀扩孔、更换连接板;
2、 堵焊旧孔重钻新孔的方法处理。
1、 必须磨平孔的毛刺,清除油污、泥砂和浮锈;
4
高强螺栓的摩擦面处理不干净,无安 装前摩擦系数复验报告。
2、 出厂前和安装前的摩擦系数试
监理认可后方准施工。
( 复 ) 验报告齐全,经
1、 施工时注意观测垫片的正反差异,凸棱面向外;
5
高强螺栓垫片反方向、漏出丝扣不一 致。
2、 同一板叠厚度选用的螺栓长度应一致,漏出的丝扣
长度以 2~ 3 扣为宜。
6
高强螺栓强行用铁锤敲入。
1、 严禁用锤敲打,一经发现,发监理工程师通知单; 2、 孔错位不大时采用铰刀扩孔的办法。 2、 焊接层数不要过分减少; 3、 焊工责任心要增强。 2、 技术交底要讲清楚; 3、 加强质量自检;
1、 焊接前应进行技术交底,或焊工询问清楚;
7
角焊缝高度( hr )不足。
1、 焊缝药皮、飞溅物应由焊工清除;
8
焊缝 ( 主要是角焊缝 ) 药皮、飞溅物未 清除,焊缝成型不良。
4、 提高职业道德教育;
查检查。
5、 外漏明显的焊缝成形不良部位应予以修整。监理抽
安装中少数支撑、连接板和檀条等构 9
件,不按规程操作钻孔,任意用火焰 切割和扩孔。 遣漏。
原则上不准用火焰扩孔。 合要求,并进行打磨处理。
如用在高空安装确需用火焰切
割时,必须经监理认可,一定要切割整齐,割孔直径符
10
永久螺栓的螺母松动或个别螺栓出现 1、 施工作业时及时做好自检;
2、 工序完成后专门安排专人检查。
任心;
1、 杜绝违章施工,在补涂之前进行技术交底,加强责
11
安装焊缝部位,焊渣不清除,不涂底 漆只涂一遍面漆。
2、 严格按规程操作,焊渣随焊随清; 3、 安装焊缝部位涂漆要按正式
漆。
装程序,进行补刷油
12
安装焊缝部位涂装油漆露底、流淌、 皱纹和色泽不一。
1、 严格按设计要求和操作规程操作,严禁用滚筒滚,
保证油漆遍数和漆膜厚度; 必须将烧坏的油漆干净, 刷油漆。
2、 强化作业者责任心和质量意识的教育。
按设计和规范要求分层进行补
13
安装焊接时结构背面的涂漆烧坏后清 除不干净,漏补油漆。 安完的钢结构被下道工序
14
( 专业 ) 电 1、 进行工序交接时,对下工序讲清楚; 2、项目部加
焊、切割、砌筑时污染、损坏。 现场加工的栏杆、支架、小平台有的 直接用素材加工,除锈不干净。 钢柱底板下或钢平台底垫板不符合规 范要求,超块数和不进行点焊。
强成品保护教育; 3、坚持谁损坏谁负责修复的原则。
严禁用未除锈的素材加工构件。
15
16
1、 必须用加工专用垫板,其块数不得超过 5 块;
2、 在进行结构二次灌浆前垫板调整并予以点焊。
墙皮柱垂直偏差达,导致墙皮檀条与 17 柱檀托处错位大、檀条整体不平面度
大。
在安装中造成各种轻小构件 檀条、支撑等 ) 变形。
1、 单根与成列墙皮柱垂直度的调整不得忽视,在安装
定位后及时进行调整;
2、 安装管理者重视,质量检查到位。 1、 加强成品保护;
18
( 如墙面
2、 碰撞损伤的构件及时修复;
3、 油漆损伤及时按设计要求的遍数厚度涂补。 1、 抽芯铆钉间距应按标准图集节点要求保持一致,铆
钉直径符合要求;
2、 安装室外情面或墙析板必须使用防止铆钉或不锈钢
钢铆钉。
1、 按照相关图集和规程压制成形, 设置成既防风防雨,
19
金属压型板钻打的抽芯铆钉间距长短 不一致,安装室外板未使用防水铆钉。
20
墙顶伸缩缝金属压型泛水板设置不规 范。
又能够自由伸缩的泛水板; 2、 不得随意施工。
1、 按照相关图集和规程正确设置防风、防雨堵头,在
21
层面和墙面的金属压型板防风堵头未 设置或设置不齐全。
刮台风时候的负压影响很大,不得省略; 2、 不得随意施工。
1、泛水板和包角度之间搭接长度按照相关图集节点大 样进行,防水密封膏在钉两侧至少打一道止水; 2、为一次性施工项目,需一次做好;
3、向作业者做好技术交底,作为重要工序控制。 1、必须做好顶头部位涂防水密封胶的最后一道工序;
室外门窗、墙顶墙脚有泛水板和包角 22 度之间搭接长度不规范,未打防水密
封膏。
23
屋面抽芯铆钉施打时,错钻孔未用防 水密封胶封堵。
2、凡是错钻空洞应用防水密封胶封堵; 3、向作业者做好技术交底。
1、屋面上散落的钻孔铁屑应及时清扫干净;
24
屋面板上散落的钻孔铁屑未及时清 楚,造成铁锈污染屋面板。
2、必要时及时用高压水冲洗干净;
3、屋面板局部造成铁锈污染处及时用软皮搽除干净。 1、在屋面板安装后,统一安排专门人员进行补涂;
25
屋面板表面划擦痕迹和刮擦磨损漏出 金属面的涂漆损伤。
2、先补一道底漆,后补一道同色面漆; 3、在安装中尽量避免与板刮擦碰撞。 1、边施工边清除施工杂物和建筑垃圾;
2、屋面板施工结束后要进行一次统一清理和检查。 要趁下雨时进行全面检查,补足漏点,做好标记,待雨 停后进行及时修补。
安装前要认真进行交底, 统一规定各墙上采光带的搭接 尺寸,施工过程加强检查控制。
严格控制排水口沟底的标高,保持雨水流畅,必须做好 泼水试验。
26
屋面板上部的施工杂物和建筑垃圾未 清。
27 屋面与个别部位漏雨。
28
安装采光带上下口长短不一,造成美 观。
29
水落管处漏斗高造成天沟积水。
第二章 序 号 1
机械设备安装工程
1、设备安装工程质量通病及防治措施
质 量 通 病 现 状
防
治
措 施
设备座浆顶面垫板低予座浆墩。 设备座浆墩有的不养护。
座浆料要经过选择,并要严格配比计量。若发现钢平垫 板低于座浆墩时要修整或铲掉重作。
2 对座好的浆墩要盖上草袋或塑料薄膜, 气温高时要浇水