好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

物料提升机检查表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

施工物料提升机检查表

工程名称: 施工单位: 工程地点: 检测项目 检查内容和标准要求 安全停靠装置 吊篮运行到位时,停靠装置将吊篮定位,并能可靠地承担吊篮自重、额定荷载及运料人员和装卸物料时的工作荷载。 应设有上极限限位器,动作后能切断起升电源。 上极限限位器动作后,吊篮顶部的最高位置与天梁最低处的安全距离不得少于3m。 高架提升机设下极限限位器,并应在吊篮运行到与缓冲器接触前的动作,切断该运行方向电源。 高架提升机应设有缓冲器,应能承受相应的冲击力。 高架提升机应设有超载限制器,荷载超过额定荷载时,切断起升电源。 断绳保护装置 当吊篮悬挂或运行中发生断绳时,应能可靠地将其停住并固定在架体上。 设置上料口防护棚,且封闭严密。低架机长度≥3m,高架机长度≥5m,宽度>提升装机的最外部尺寸,其材料强度应能承受10Kpa的均布静荷载。 吊篮运行到位时方能开启,宜用联锁装置。 检查结果 上极限限位器 上极限限位器动作后吊篮的越程 限位及保险装置 和 防护装置 上料口防护棚 高 架 机 联锁式层间门 联锁式上料口门 首层安全门应有联锁开启装置,吊篮运行到位时到规定位置时才能开启。 卸料平台面板搭设严密牢靠,两侧设防护栏,防护严密,并设置挡脚板,有楼层标记,每层都设警示牌。 提升机高度在20m以下时(含20m)应设一组,20m~30m设两组 楼层卸料平台 '.

缆风绳设置 .

缆 风 绳 及 附 缆风绳选用 缆风绳的材料应选用直径不小于9.3mm钢丝绳。 缆风绳角度 设置 缆风绳固定 缆风绳的设置与地面的夹角不应大于60°。 与地锚连接,且符合要求。 附墙架材质 与架体的材质相同。 附墙架应采用刚性连接,不得连接在脚手架上。 墙 架 附墙架设置、连接固定 附墙架间隔 各附墙架的间隔,不大于9m,且在建筑物的顶层必须设置一组。 钢丝绳选用 钢丝绳的规格、性能应符合设计要求。钢丝绳应整根使用,不准接长使用,达到报废值应报废。 悬挂吊篮的钢丝绳端部连接采用绳卡固定时其数量不小于3个,且安装正确。 钢丝绳及传动系统 绳端的固定 钢丝绳运行 钢丝绳应设过路保护,不允许在运动中与金属构件或地面磨擦。 卷筒上钢丝绳应排列整齐,卷筒两侧边缘应高出最外层钢丝绳绳径的2倍。钢丝绳的端头与卷筒应用压紧置卡牢,当吊篮处于工作最低位置时,卷筒上应至少留有3圈的钢丝绳。 卷扬机地锚应牢固可靠,不得采用树木、电杆代替锚桩。 卷筒上钢丝绳 钢 丝 绳 及 卷扬机锚桩稳固 底部导向 滑轮装置 滑轮直径与钢丝绳直径之比值 采用刚性连接。 滑轮的直径与钢丝绳直径之比:高架提升机不得小于30倍,低架提升机不得小于25倍。 '.

.

传 动 系 统 滑轮防脱槽装置 以磨擦式卷扬机为动力的提升机,其滑轮应有防脱槽装置。 卷筒钢丝绳防脱出装置 卷筒边缘必须设置防止钢丝绳脱出的防护装置。 吊 篮 吊篮两侧安全挡板、挡网 吊篮的两侧要设置高度不低于1m的安全挡板或挡网。 吊篮安全门 吊篮设置前、后安全门且灵活可靠。 提升机的吊篮要有可靠的顶部防护板或防护网,高架提升机的吊篮顶部防护要密封(顶盖)。 使用滚轮导靴,高架提升机吊篮的导靴必须采用滚轮式导靴,且滚轮应灵活自如。 应设紧急断电开关,能及时切断总控制电源。 实行一机一闸一漏一箱的配电方式。 电动机的主回路上,应同时装设短路保护、失压、过电流保护装置。 不能使用倒顺开关。 电气设备绝缘电阻应≥0.5M Ω。 金属结构、电动机和所有电气设备的金属外壳均要接地(零)保护,接地电阻值≤4Ω。 当提升机高度超出相邻建筑的避雷装置的保护范围时,必须有可靠的防雷装置,其接地电阻应≤10Ω 基础应平整,承载能力符合设计要求,并应有排水设施,不允许有积水现象。 架体的垂直偏差,新机≤1.5‰H,旧机≤3‰H,且不得大于200mm。 导轨与架体的链接应平直、牢固,其截面错位≤1.5mm。 吊篮顶部防护板、防护网 吊篮导靴 紧急断电开关 配用电方式 电 气 电机主回路 控制开关 电气设备 绝缘电阻 金属结构、电气金属外壳接地电阻 防雷接地电阻 架 基础 架体安装 垂直偏差 导轨与导轨连接 '.

物料提升机检查表

.施工物料提升机检查表工程名称:施工单位:工程地点:检测项目检查内容和标准要求安全停靠装置吊篮运行到位时,停靠装置将吊篮定位,并能可靠地承担吊篮自重、额定荷载及运料人员和装卸物料时的工作荷载。应设有上极限限位器,动作后能切断起升电源。上极限限位器动作后,吊篮顶部的最高
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5dsac4a0g30h1ll01eyq0a6ri16osu014au
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享