水。在开挖过程中,应随时检查边坡的状态。开挖基坑,不得挖至设计标高以下,如不能准确地挖至设计基底标高时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,以便在抄平后,由人工挖出。暂留土层挖土机用反铲挖土时,为50cm左右为宜。 ③人工修挖

在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到的地方,以便及时用机械挖走。

在挖掘时都利用挖掘机械把边坡做好,也就是在挖掘的过程中,边挖边做坡。否则,一旦挖掘深度过大机械将无法做坡,给施工造成困难。因此,在挖掘的过程中,测量人员应该及时按照图纸要求把边坡开挖线放好,并应根据挖掘的深度随时指挥调整开挖线,力争利用机械一次做好边坡减少人工的修坡量。

土方施工采用推、挖、运相结合的平行流水作业的施工方法。开挖顺序:边坡开挖时,应从上往下作业。表层软质岩层采用机械开挖,方法如下:过程中采用分段分层开挖,每层开挖深度不大于2.0m;岩质边坡按设计图纸放坡,并采取减少斜坡的土方跨塌的措施。尤其西侧为市政主干道轻轨3#线,车流量大必须严格按照设计放坡系数进行边坡控制,如现场地质情况与设计及地勘有较大出入,则应及时调整放坡系数,确保边坡及道路安全。 (5)石方爆破开挖(土石方爆破详专项安全施工方案)

该工程采用浅孔松动控制爆破方法开挖。为减轻开挖爆破时对周边环境(山体)的影响,严格按设计要求在基坑设置减震沟。减震沟底宽 5.0m,减震沟用炮机凿打形成,开挖深度低于爆破孔一米。减震沟详见设计图纸“施工组织平面图”。减震沟施工时,外侧基坑边坡按设计坡率开挖,内侧按 1:0.5 放坡开挖。土石方开挖时应先实施减震沟,减震沟施工时严禁采用爆破方式开挖,采用人工、机械(切割机或炮机),减少对周边环境影响。减震沟形成后方可进行爆破作业,应控制爆破强度,石方爆破、机械破碎、装载运输各种工序要协调配合,避免产生安全事故。爆破开挖至基础顶面以上2.0m应该用人工、机械(切割机或刨机)方式开挖,减轻爆破对持力层和嵌岩的影响。

爆破作业必须由专业施工队在公安机关备案取得合法手续后方可进行,施工现场做好检查督促。

4.4 检查验收

4.4.1锚杆、土钉检验标准

(1)根据JGJ120-2012 4.8.5锚杆的施工偏差要求:

1)钻孔深度宜大于设计深度0.5m; 2)钻孔孔位的允许偏差应为50mm; 3)钻孔倾角的允许偏差应为3°; 4)杆体长度应大于设计长度;

5)自由段的套管长度允许偏差应为±50mm。 (2)土钉的施工偏差要求:

1)钢筋土钉的成孔深度应大于设计深度0.1m; 2)土钉位置的允许偏差应为100mm; 3)土钉倾角的允许偏差应为3°; 4)土钉杆体长度应大于设计长度; 5)钢筋网间距的允许偏差应为±30mm。 4.4.2土石方开挖工程质量检验标准(mm)

允许偏差或允许值 项序目 号 主1 项目 挖方场地平整 人工 机械 标高 ±10 ±30 爆破 管沟 地(路)面基层 水准仪 检验方法 ±50 -50 -50 控项目 2 长度、宽度(由设计中心线向两边量) 3 边坡 具体检查内容主要包括:

±50 ±200 ±300 +100 经纬仪、用钢尺量 设计要求 观察或用坡度尺检查 1)排水沟及集水井的坑内应不积水,沟内排水畅通;

2)按照土方开挖工程质量检验标准对基坑的标高、平面尺寸、边坡以及坑底的表面平整度进行检查,检查符合要求方可进行下一步施工;

3)根据有关要求检查和接收原施工单位提供的技术资料,并进行归档。 4)人工清理:

本工程的人工清槽包括基底预留土方的开挖及清运和电梯基坑及集水井等局部挖深部位的土方挖运和消纳。

在人工清槽时要严格控制槽底标高,严禁超挖,基坑挖至基础顶面设计标高以上2m后,采用机械凿打人工配合清底。 4.4.4锚杆、土钉的验收

(1)挡墙工程验收应具备下列资料:

①施工记录和竣工图; ②边坡工程位置关系图;

③原材料出厂合格证,场地材料复检报告或委托试验报告; ④混凝土强度试验报告、砂浆试块强度等级试验报告; ⑤边坡和周围建(构)筑物监测报告;

⑥设计变更通知、重大问题处理文件和技术洽商记录。 注:如注浆后砂浆凝期收缩,需二次补浆。 (2)锚杆、锚钉质量控制要求

①钻锚杆孔前,应根据设计要求和岩石情况,定出孔位作出标记,锚杆孔距误差不得超过规范规定。

②孔的角度应严格控制,深度应根据岩石完整性面定,但锚固长度一定要

保证,锚固段必须在完整的基岩内(中风化层)。

③成孔完成后,必须将孔内粉尘清理干净。检查长度和配备锚杆交监理验收。

④锚杆、锚钉插入一定要顺直,支架完整,锚杆尾端长度一定要与钢筋网吻合。

⑤灌浆速度均匀进行,浆流出孔口,就停止灌浆。砂浆未满的孔位再进行二次补灌浆,补满为止。如漏浆严重,应采用间歇灌浆,锚固段的灌浆量应达到理论计算值的1.5-2倍,以便使砂浆能部分压入岩体的裂缝,岩层形成整体。

⑥锚杆、锚钉灌浆后,不得随意敲击,三天内不得悬挂重物。

⑦所有的水泥砂浆均要做试配试验,取样砂、水泥有见证取样。水泥每批必须有出厂保证书。每批必须做安定性试验和强度试验。 (3)验收(JGJ120)

1)土钉的质量检测应符合下列规定:

①应对土钉的抗拔承载力进行检测,抗拔实验可采用逐级加荷法;土钉的检测数量不宜少于土钉总数的1%,且同一土层的土钉检测数量不应少于3根;实验最大荷载不应小于土钉轴向拉力标准值的1.1倍;检测土钉应按随机抽样的原则选取,并应在土钉固结体强度达到设计强度的70%后进行试验;

②土钉墙面层喷射混凝土应进行现场十块强度试验,每500m2喷射混凝土面积试验数量不应少于一组,每块试块不应少于3个;

③应对土钉墙的喷射混凝土面层厚度进行检测,没500m2喷射混凝土面积检测数量不应少于一组,每组的检测点不应少于3个;全部检测点的面层厚度平均值不应小于厚度设计值,最小厚度不应小于厚度设计值的80%;

2)锚杆的检测应符合下列规定:

①检测数量不应少于锚杆总数的5%,且同一土层中的锚杆检测数量不应少于3根;

②检测试验应在锚杆的固结体强度达到设计强度的75%后进行; ③检测锚杆应采用随机抽样的方法选取; ④检测试验的张拉值应按本规程表4.8.8取值;

锚杆的张拉值

支护结构的安全等级 一级 二级 三级

锚杆张拉值与轴向拉力标准值NK的比值 1.4 1.3 1.2 ⑤检测试验应按本规程附录B的验收试验方法进行; ⑥满足下列条件时,试验的锚杆为合格: A、加载到设计荷载后变形稳定;

B、锚杆弹性变形不应小于自由段长度变形计算值的80%,且不应大于自由段长度与1/2锚固段长度之和的弹性变形计算值;

⑦当检测的锚杆不合格时,应扩大检测数量。 4.4.5 过程验收

过程中按照中国建筑安全管理手册标高进行验收。

基坑支护验收表 工程名称 基坑支护工程 序检查项号 目 1 检查内容 总包单位 施工单位 编号 检查效果 各类管基础施工前建设单位必须以书面形式向施工企业线保护 提供详细的地上(下)管线及毗邻区域内建(构)筑物资料,施工企业应采取保护措施。 基坑支护 开挖深度超过1.5m,应根据土质及深度情况按规定放坡或加可靠支撑,边坡设置应符合要求;基坑深度超过5米或不到5m但情况复杂的,必须编制安全专项施工方案,并组织专家进行论证,经企业技术负责人和总监理工程师签字后,方可施工。 2 3 临边防开挖深度超过2米的,必须设立两道防护栏杆,用 护及排密目网封闭,夜间应设红色标志灯;雨季施工期间水措施 必须有良好的排水措施。 其他 坑边堆物、堆料、停置机具等符合有关规定;马道或爬梯设置应符合要求;应定期对基坑支护变形情况、毗邻建筑物沉降情况等进行检测。 4 5 其他增加的验收项目