好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

剪力墙结构(高层住宅)施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

整理word

(1)施工用水量:

q1=k1ΣQ1·N1·K2/(8×3600)=1.1[(80×300+10×300)/3600×8])×1.5 =1.55L/S q1:施工用水量

k1:未预计的施工用水系数,取1.1 Q1:日工程量 N1:施工用水定额

K2:用水不均衡系数,取1.5

按每日搅拌和养护砼量为80 m3,每日砂浆用量为10m3计算。 (2)施工现场生活用水量:(由于现场不设生活区,故按如下考虑) q2=p1·N2·K2/(t×3600)=(400×80×2/(6×3600)=2.96L/S q2:施工现场生活用水量 P1:为施工现场人员总数 N2:施工现场生活用水定额

K2:为施工现场生活用水不均衡系数,取2 T:为高峰用水时间,按6小时计算 (3)现场消防用水量: q3:按施工手册取10 L/S q1+q2=4.51 L/S q1+q2< q3

.

整理word

故总用水量Q=q3=10 L/S (4)管道选择:

d=(4q/1000πv)=(4×10/π×1.6×1000)故管径选为DN=100 mm

其中V为经济流速选为1.6 m3/s (5)水泵选择:

本工程最高建筑高度为53.05米,故预设生产消防水泵供高层生产消防用水。

总扬程H=H1+Z+h H1为建筑物高度

Z为最不利处的自由水头,选10m。 h为沿程阻力,因距离较短忽略不计。 故H=53.05+10=63.05 m 所以水泵扬程H≥63.05 m 流量取消防流量L=5L/S (6)消防竖管管径

d=(4q/1000πv)1/2=(4×5/π×2.5×1000) 1/2=0.050mm 根据北京市规定管径选择DN65 mm 4.5.4施工临时用电:

根据施工现场的实际情况来布置施工临时用电的线路走向、配电箱的位置及照明灯具的位置。电源电缆引下根据现场用电负荷确定电缆截面。现场布置,均按三级配电,二级保护。

本工程临时用电均从甲方指定的地点引入,并进入本施工现场的红线

.

1/2

1/2

=0.089 mm

整理word

内,在红线内设总配电箱,从甲方提供电源位置采用三相五线制配线引入总配电箱。施工现场内配电方式采用TN-S系统,并在总配电箱处做重复接地一组,接地电阻小于4 W。消防水泵的电源由总配电箱的上口接,不得经任何开关控制。其他内容严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。

.

整理word

4.5.5临时用电量计算: (1)塔吊及外用电梯:

取Kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 Pj1=0.3×(80+30×2)=42KW Qj1=Pj1×tgφ=42.8Kvar

(2)钢筋加工机械及木工加工机械: 取Kx=0.3 cosφ=0.75 tgφ=0.88

Pj2=0.3×(3×2+4×2+5×1+3×4+3+7.5+7.5)=14.7KW Qj2=Pj2×tgφ=12.9Kvar (3)各类焊接设备:

取Kx=0.35 cosφ=0.45 tgφ=1.98 Pj3=0.35×4×6=8.4KW Qj3=Pj3×tgφ=16.6Kvar (4)搅拌机:

取Kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=1.08 Pj4=0.7×5.5×2=7.7KW Qj4=Pj4×tgφ=8.3Kvar

(5)震捣器(平板式、插入式):

.

整理word

取Kx=0.7 cosφ=0.65 tgφ=1.17 Pj5=0.7×(1.1×1+1.1×20)=16.2KW Qj5=Pj5×tgφ=19.0Kvar (6)气泵:

取Kx=0.65 cosφ=0.68 tgφ=1.08 Pj6=0.65×7.5=4.9KW Qj6=Pj6×tgφ=5.3Kvar (7)生活用电:

取Kx=1 cosφ=0.8 tgφ=0.5 Pj7=1×100=100KW Qj7=Pj7×tgφ=50Kvar 取同期系数Kp=Ka=0.9

Pj(1-6)=0.9×(42+14.7+8.4+7.7+16.2+4.9)=84.5KW

Qj(1-6)=0.9×(42.8+12.9+16.6+8.3+19.0+5.3)=104.6Kvar

总负荷:

Sj={[Pj(1-6)+Pj7]2+[Qj(1-7)+Qj8]2}1/2 =[(84.5+100)2+(104.6+50)2]1/2 =240.7KVA

考虑变压器自身的损耗

Pb=0.02Sj=0.02×240.7=4.81KW Qb=0.08Sj=0.08×240.7=19.24Kvar

.