定时器说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

定时器说明书

定时器-NHR-2100系列数显定时器

使用说明书

一、产品介绍

定时器-NHR-2100系列数显定时器采用全自动贴片封装工艺,具有很强的抗干扰能力。六位LED数码显示,显示范围宽。带多种输出功能:定时报警控制、计时报警控制、485/232通讯、200mS脉宽输出等,计时功能可带按键启动、停止、清零功能,并可选外接按钮。功能强大,适用于各种场合。 二、技术参数 测量精度 设定方式 显示方式 继电器输出 使用环境 工作电源 功耗 结构 通讯 10mS 面板轻触式按键数字设定;设定值断电永久保存。 0~999999测量值显示,发光二级管工作状态显示 AC220V/0.6A(小)DC24V/0.6A(小)AC220V/3A(大)DC24V/3A(大) 外形尺寸为96*48mm时,负载能力为AC125V/0.6A,DC24V/0.6A 环境温度:0~50℃;相对湿度:≤85%RH;避免强腐蚀气体。 AC 100~240V(开关电源),50~60HZ;DC 20~29V(开关电源)。 ≤5W -标准卡入式 采用标准MODBUS通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达:15米。 注:仪表带通讯功能时,通讯转换器最好选用有源转换器。 三、仪表面板 1)面板指示:

PV:显示测量值;在参数设定状态下,显示参数 符号和参数值

A/T:定时功能时PV显示当前时间时分秒,

指示灯亮;计时功能时PV显示累计时间时分秒, 指示灯亮。

B/D:定时功能时PV显示年月日,指示灯亮 AL1:报警指示灯 AL2:备用 Hz: 备用 C: 备用

T: 计时器、定时器指示灯亮

注:外形尺寸为96*48mm时,无Hz、C、T指示灯。 2)按键 确认键:数字和参数修改后的确认,并自动切换到下一参数 退出设置键:长按4秒可返回测量画面 切换键:定时控制时,切换时间和日期显示 位移键:修改参数时移动修改位 减少键:用于减少数值 选择键:参数设定时,用于选择上一个参数 增加键:用于增加数值 选择键:参数设定时,用于选择下一个参数 外形尺寸

1

3) 仪表外形尺寸及开孔尺寸: 开孔尺寸 定时器说明书

160*80mm(横式) 96*96mm(方式) 96*48mm(横式) 四、参数设置 1)菜单设置

152*76mm 92*92mm 92*45mm

★注:

选择计时功能时,参数“T1”和“T2”、“T3”无效,并且进入菜单设置时不显示“T1”和“T2”、“T3”。 选择定时功能时,参数“A-MODE”,并且进入菜单设置时不显示“A-MODE”。 2)参数设置(以更改通讯地址为例)

2

定时器说明书

3)参数说明

A、通讯设置参数说明:

符号 参数 addr 名称 地址 1 2 3 0 dAtA-P 数据帧结构 1 2 3 B、功能设置参数说明:

符号 参数 D-LEU CODE 名称 亮度 内部参数 名称 时间设定 时间设定 工作模式 年 月 日 时 分 秒 毫秒 设定范围 110826 145936 0 F-codE T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 1 2 0~99 0~12 0~31 0~24 0~59 0~59 0~99(×10mS) 说明 设置当前:年、月、日 设置当前:时、分、秒 递增计时方式,从0递增到报警设定值。 递减计时方式,从报警设定值递减到0。 定时方式 设置定时报警值:年 设置定时报警值:月 设置定时报警值:日 设置定时(计时)报警值:时 设置定时(计时)报警值:分 设置定时(计时)报警值:秒 设置定时(计时)报警值:毫秒 设定范围 0~15 说明 数码管和指示灯亮度调节 设定范围 1~99 0 bAUD 波特率 通讯设备地址号 1200bps 2400bps 4800bps 9600bps 8位数据位不带校验仪 8位数据位带偶校验仪 8位数据位带奇校验仪 9位数据位不带校验仪 说明 C、定时计时设置参数说明:

符号 参数 t-dAtE t-tTME 3

定时器说明书

0 A-MODE 报警方式 1 0 按键使能控制 1 2 3 达到报警设定值时报警,并停止计时。 达到报警设定值时报警,200mS脉宽同步输出,同时仪表自动清零(递减计时回复到报警设定值)且停止报警,并重新开始计时。 加键、减键无附加功能 计时器:按键减键启动/停止——电平触发;加键清零 计时器:按键减键启动/停止——沿平触发;加键清零 定时器:按键增键——报警清除 KEY 注:选择计时功能时,参数“T1”和“T2”、“T3”无效,并且进入菜单设置时不显示“T1”和“T2”、“T3”。选择定时功能时,参数“A-MODE”无效,并且进入菜单设置时不显示“A-MODE” ,默认定时时间到就报警。 五、仪表接线图

注:不同外型仪表后盖接线端子的方向不一样,见示意图

六、仪表选型

X/□1/□/□X-□ NHR-2100□-□

定时器① ②③ ④⑤ ⑥ ①规格尺寸 代码 A C D

②脉宽输出 代码 X F 输出接口 无接口 200mS脉宽输出接口 宽*高*深 160*80*110mm(横式) 96*96*110mm(方式) 96*48*110mm(横式) 4

定时器说明书

③报警输出 代码 1 报警通道 1路报警 ④通讯输出 代码 X D1 D2 代码 A D 通讯接口(Modbus) 无接口 RS-485通讯接口 RS-232通讯接口 电压范围 AC100~240V,(50~60Hz) DC24~29V ⑤外部事件输入 代码 X Y 数字量输入接口 无外接按钮 外接启动、停止、清零按钮 ⑥供电电源 备注:在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 NHR-2100定时器没有脉宽输出与外部事件输入功能,用“X”补上。 型号举例:NHR-2100A-X/D1/X-A

5