任务四:电梯控制程序设计与调试

按照给定的PLC控制电梯I/O端口分配图(图6)、控制柜接线图(图7)、对象接线图(图8),编写电梯控制程序并调试。

控制要求如下:

1.电梯舒适系统设计与调试

进行舒适系统控制程序设计,参赛选手根据任务书中的电梯节能和平稳度的要求,编写变频控制程序,设置变频器参数,实现变频器多段速度自动切换,平稳停止,达到电梯平层准确,轿厢震动较小的要求。

变频器参数设置要求:

(1)运行模式:外部/PU组合运行模式1; (2)加速时间1.5S,减速时间1.5~2.5S之间; (3)运行高速为35Hz,低速为20Hz,检修为10Hz。 2.基本功能要求

2.1初次上电,电梯停靠于任意一层。

2.2电梯应能按照逻辑要求正确地响应各种内选信号与外呼信号。 2.3输入按钮带有指示灯。当按内选/外呼按钮时,指示灯亮,到达内选/外呼楼层后,内选/外呼信号解除,指示灯灭。

2.4电梯到达响应楼层后,电梯门应能自动打开,5秒后,电梯门应能自动关闭。

2.5电梯超载时,超载指示灯亮,电梯开门等待,超载解除,超载指示灯灭。 2.6电梯在本层处于关门状态,外呼按钮能开门。 2.7电梯可以在开关量控制状态均可以正常运行。 2.8电梯应具有以下安全防护功能:

1)电梯未平层或运行时,开门按钮和关门按钮均不起作用。平层且电梯停止运行后,按开门按钮电梯门打开,按关门电梯门关闭。

2)电梯有安全触板和光电对射传感器双重防护措施,当电梯关门中两者任意一项有信号时,电梯立即停止关门,并开始开门。

3)打开电梯锁(梯锁有信号)时电梯(从其他楼层返回)停在一楼,并开门10秒后自动关门,此时不响应所有内呼和外呼信号,等关闭电梯锁时电梯恢复正常工作。

2.9电梯要求安全节能,当轿厢处于正常关门状态,且8秒内无内呼或外呼信号时,内部照明灯和风扇停止工作,当有信号时恢复正常工作。

3.单电梯运行逻辑要求

(1)对多个同向的内选信号,按到达位置先后次序依次响应;

如电梯1楼上客后,内选信号有2楼、3楼和4楼,则电梯先响应2楼,再响应3楼,最后响应4楼。

(2)对同时有多个内选信号与外呼信号,响应原则为“先按定向,同向响应,顺向截梯,最远端反向截梯”。

任务五:触摸屏工程设计

系统采用MCGS TPC7062系列触摸屏,打开MCGSE组态环境软件,在触摸屏上制作二个界面,初始运行界面为界面一,触摸屏工程要与PLC程序同步运行显示,实现实时监控设备运行状态。画面一包含画面切换开关、所有内选指示灯、所有外呼灯、当前楼层信息这四部分内容。画面二包含画面切换开关、轿厢运行方向、开关门状态信息。

任务六:电梯故障诊断与排除

参赛选手根据故障现象,要对所设置的2个故障进行检查和排除(排除故障需在网孔板上进行相应的线路连接),并对故障现象进行描述、写出排除方法。

故障一 现象描述: 故障二 现象描述:

排除方法:

排除方法:

变频器主电路及控制电路设计与绘制专用绘图页

图6:PLC控制电梯I/O端口分配图

图7:电梯电气控制柜接线图

图8:电梯模型接线图