好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

自动喷水灭火系统设计规范2015

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

自动喷水灭火系统设计规

范2015

篇一:自动喷水灭火系统表格2015年最新版本 建筑工程施工质量验收资料 (SN:建筑给水排水及采暖工程) 自 动 喷 水 灭 火 系 统 子 分 部 新北区建设工程质量监督站

自动喷水灭火系统质量验收资料填写说明

1、根据江苏省《建筑工程质量验收资料》及《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)编写。

2、参考《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)分部子分部的划分,本资料把自动喷水灭火系统列为建筑给水排水及采暖工程分部中一个子分部。

建筑给水排水及采暖工程自动喷水灭火系统子分部资料目录

自动喷水灭火系统施工现场质量管理检查记录 SN1.1 自动喷水灭火系统子分部工程验收记录SN1.3(统表1) 篇二:7自动喷水灭火系统设计规范

1

自动喷水灭火系统设计规范 (GB50084-2001,2005年版) 一、单项选择题(共105题)

1、《自动喷水灭火系统设计规范》不适用(B)自动喷水灭火系统的设计。(1.0.2了解)

A、地下车库 B、火药仓库 C、高架仓库 D、大型商场 2、自动喷水灭火系统由洒水喷头、(B)、水流报警装置等组件以及管道、供水设施组成。(2.1.1了解)

A、自救卷盘 B、报警阀组 C、手动触发按钮 D、启泵按钮 3、预作用系统是准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换为(D)系统的( )系统。(2.1.2了解)

A、干式;开式 B、干式;闭式 C、湿式;开式 D、湿式;闭式 4、雨淋系统是由(C)或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。(2.1.3了解)

A、湿式报警系统 B、干式报警系统 C、火灾自动报警系统 D、可燃气体报警系统

5、标准喷头的流量系数为(A)。(2.1.7掌握) A、K=80 B、K=90 C、K=100 D、K=115

6、快速响应喷头是响应时间指数RTI≤(C)(m?s)的闭式洒水喷头。(2.1.9掌握) A、30 B、40 C、50 D、60

2

7、边墙型扩展覆盖喷头是指流量系数K=(C)的边墙型快速响应喷头。(2.1.10了解) A、80 B、100 C、115 D、125 8、自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分不正确的是(D)。(3.0.1了解)

A、轻危险级 B、中危险级 C、严重危险级 D、特大危险级 9、自动喷水灭火系统应根据设置场所的(A)确定设计基本参数。(3.0.2掌握)

A、火灾危险等级 B、使用功能 C、建筑高度 D、建筑面积 10、自动喷水灭火系统的系统选型,应根据设置场所的火灾特点或环境条件确定,露天场所不宜采用(A)。(4.1.3了解) A、闭式系统 B、开式系统 C、雨淋系统 D、水幕系统 11、闭式喷头或启动系统的火灾探测器,应能有效探测(A)火灾.(4.1.4掌握)

A、初期 B、发展阶段 C、猛烈燃烧阶段 D、熄灭 12、喷头洒水时,应(B)分布,且不应受阻挡。(4.1.4掌握) A、分散 B、均匀 C、连续 D、间断

13、环境温度不低于(A)℃,且不高于( )℃的场所应采用湿式系统。(4.2.1掌握)

A、4;70 B、4;80 C、0;70 D、0;80

14、下列对应采用预作用系统的场所说法不正确的是(D)。(4.2.3掌握)

A、系统处于准工作状态时,严禁管道漏水; B、严禁系

3

自动喷水灭火系统设计规范2015

自动喷水灭火系统设计规范2015篇一:自动喷水灭火系统表格2015年最新版本建筑工程施工质量验收资料(SN:建筑给水排水及采暖工程)自动喷水灭火系统子分部新北区建设工程质量监督站自动喷水灭火系统质量验收资料填写说明1、根据江苏省
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5dmdx5we1879ew80o94h77xpo5846y00r08
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享