A.建筑面积为5000m2的单元丙类厂房 B.建筑面积为40000m2的4层丁类厂房 C.建筑面积为5000m2的2层办公楼 D.建筑面积为30000m2的3层商业中心
45、发生火灾时,湿式系统中由( )探测火灾。
A、压力开关 B、闭式喷头 C、水流指示器 D、信号蝶阀
46、下列情形中,有利于火灾时缩短人员疏散时间的是( )。
A、正常照明转换为应急照明 B、背景音乐转为火灾应急广播 C、疏散通道上的防火卷帘落下 D、自动喷水灭火系统喷头启动洒水
47、关于中庭与周围连通空间进行防火分隔的做饭,错误的是( )。
A.采用乙级防火门、窗,且火灾时能自行关闭 B.采用耐火极限为1.00h的防火隔墙
C.采用耐火隔热和耐火完整性为1.00h的防火玻璃墙
D.采用耐火完整性为1.00h的非隔热性防火玻璃墙,并设置自动喷水灭火系统保护。 48、某冷库冷藏室室内净高为4.5m,设计温度为5℃,冷藏间内设有自动喷水灭火系统,该冷藏间自动喷水灭火系统的下列设计方案中,正确的是( )。
A、采用干式系统,选用公称动作温度为68℃的喷头 B、采用湿式系统,选用用公称动作温度为57℃的喷头 C、采用预作用系统,选用公称动作温度为79℃的喷头 D、采用雨淋系统,选用水幕喷头
第 11 页 共 29 页
49、下列关于城市消防远程监控系统设计正确的是( )。
A.城市消防远程监控系统应能同时接收和处理不少于3个联网用户的火灾报警信息 B.城市消防远程监控系统向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于5s
C.城市消防远程监控系统的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周期不应小于6个月
D.城市消防远程监控系统录音文件的保存周期不应少于3个月 50、下列建筑或场所中,可不设置室内消火栓的是( )。
A.占地面积500m2的丙类仓库 B.粮食仓库 C.高层公共建筑
D.建筑体积5000m3,耐火等级三级的丁类厂房
51、采用FEPS作为备用电源时,电池初装容量应为使用容量的( )倍。
A.2 B.3 C.4 D.5
52、某大型体育馆,座位数为5000个,按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014应在周围设置环形消防车道,其净宽和净高不应小于( ),坡度不应大于( )。
A、3.5,8% B、4,3% C、4,8% D、3.5,3%
53、根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),变电站内的总事故贮油池与室外油浸变压器的最小安全间距应为( )。
A、10m
第 12 页 共 29 页
B、15m C、18m D、5m
54、某二级耐火等级的单层家具生产厂房,屋顶承重构件为钢结构,当采用防火涂料对稳定承重构件进行防火保护时,其耐火极限不应小于( )h。
A.0.50 B.1.00 C.1.50 D.2.00
55、根据现行囯家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)( )属于线型火灾探测器。
A.红紫外线符合火灾探测器 B.红外光束火灾探测器 C.图像型火灾探测器 D.管路吸气式火灾探测器
56、液化石油气加气站采用地上储罐的,消火栓消防用水量不应小于( )。
A.10L/s B.15L/s C.20L/s D.30L/s
57、某一类高层办公楼的自备有发电机房,设置电动气动雨淋阀组的水喷雾灭火系统保护。当该系统的火灾探测装置动作后,打开雨淋报警阀组,压力开关动作,联锁启动消防水泵,水雾喷头喷水灭火。该系统采用的火灾探测装置应是( )。
A.气动传动管探测装置 B.也懂传动管探测装置 C.感烟感温火灾探测装置
第 13 页 共 29 页
D.闭式喷头驱动传动管探测装置
58、根据现行国家标准《地铁设计规范》(GB50157),下列场所中,可按二级耐火等级设计的是( )。
A.高架车站
B.地下车站疏散楼梯间 C.控制中心 D.地下车站风道
59、采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过( )个。
A.1000 B.1200 C.800 D.600
60、某耐火等级为二级的印刷厂房,地上5层建筑高度30m,厂房内设有自动喷水灭火系统。根据现行囯家标准《建钪设计防火规范》(GB50016),该厂房首层任一点至最近安全出口的最大直线距离应为( )。
A.40m B.45m C.50m D.60m
61、火灾应急广播应设备用扩音机,其容量不应小于火灾需要同时广播的范围内的火灾应急广播扬声器最大容量总和的( )倍。
A、1.2 B、1.5 C、2 D、2.5
62、根据机房的使用性质、管理要求及重要数据丢失或网络中断在经济或社会上造成的损失或影响程度,可将电子信息机房分为( )级。
第 14 页 共 29 页
A、1 B、2 C、3 D、4
63、新建一座地下汽车库,建筑面积为15000m2,停车300辆,汽车车库按规定设置了消防设施。该汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于( )。
A.45 B.50 C.60 D.80
64、金属钠火灾属于( )火灾。
A.A类 B.D类 C.C类 D.F类
65、下列( )储罐燃烧可能发生沸溢、喷溅。
A.汽油 B.煤油 C.柴油 D.原油
66、下列汽车库、修车库中,应设置2个汽车疏散出口的是( )。
A、总建筑面积1500㎡、停车位45个的汽车库
B、设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积3000㎡、停车位90个的地上汽车库 C、总建筑面积3500㎡、设14个修车为的修车库
D、设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积3000㎡、停车位90个的地下汽车库