好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

混凝土结构试验方法标准 GB50152—92 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

混凝土结构试验方法标准 GB50152-92

五、对同时受剪力和弯矩作用的构件,当需要量测主应力大小和方向及剪应力时,应布置45°或60°的平面三向应变测点(图6.2.2-4);

六、对受扭构件,应在构件量测截面的两长边方向的侧面对应部位上布置与扭转轴线成45°方向的测点(图6.2.2-5);测点数量应根据研究目的确定。 第6.2.3条 量测结构构件局部变形可采用千分表、杠杆应变仪、手持式应变仪或电阻应变计等各种量测应变的仪表或传感元件;量测混凝土应变时,应变计的标距应大于混凝土粗骨料最大粒径的3倍。

第6.2.4条 当采用电阻应变计量测构件内部钢筋应变时,宜事先进行贴片,并作可靠的防护处理。

对于采用机械式应变仪量测构件内部钢筋应变时,则应在测点位置处的混凝土保护层部位预留孔洞或预埋测点;也可在预留孔洞的钢筋上粘贴电阻应变计进行量测。

第6.2.5条 当采用电阻应变计量测构件应变时,应有可靠的温度补偿措施。在温度变化较大的地方采用机械式应变仪量测应变时,应考虑温度影响进行修

第 21 页 共 50 页

混凝土结构试验方法标准 GB50152-92

正。

第6.2.6条 当量测结构构件中钢筋相对于混凝土的滑移时,应在试验结构构件端部安装最小分度值为0.001mm的位移量测仪表进行量测(图6.2.6)。

第6.2.7条 对于预应力混凝土结构构件,当要求结构构件的有效预应力值时,应量测钢筋张拉和放张时的应力和结构构件控制截面上的混凝土实际预压应变值,在存放阶段,还应继续跟踪量测混凝土收缩和徐变变形;量测钢筋张拉应力值宜采用电阻应变计,对于结构构件控制截面上的混凝土预压应变值,宜采用机械式应变仪进行量测;对于混凝土收缩和徐变值应采用适于长期量测的机械式仪表量测,测点应布置在受拉预应力钢筋重心的水平位置上;对于松弛引起的预应力损失值应用力值量测仪表量测。

第三节 试验结构构件变形的量测时间

第6.3.1条 结构构件在试验加载前,应在没有外加荷载的条件下测读仪表的初始读数。

第6.3.2条 试验时在每级荷载作用下,应在规定的荷载持续时间结束时量测结构构件的变形。结构构件各部位测点的测读程序在整个试验过程中宜保持一致,各测点间读数时间间隔不宜过长。

第6.3.3条 对于结构构件的刚度试验,在使用状态试验荷载作用下30min的持续时间内,宜在5min、10min、15min、30min时量测结构构件的变形。 对在使用状态试验荷载作用下需要持续时间不少于12h的结构构件,在整个荷载持续时间内,宜在10min、30min、60min、2h、6h和12h时分六次测读,并宜绘制结构构件的变形—时间关系曲线。

第6.3.4条 当量测一般结构构件的残余变形时,在全部荷载卸载后的45min时间内,宜在5min、10min、15min、30min、45min时,量测变形恢复值及残余变

第 22 页 共 50 页

混凝土结构试验方法标准 GB50152-92

形值。

对需要在卸载后持续18h量测残余变形的结构构件,宜在10min、30min、1h、2h、6h、12h和18h时量测变形。

第七章 抗裂试验与裂缝量测 第一节 试验结构构件的抗裂试验

第7.1.1条 结构构件进行抗裂试验时,应在加载过程中仔细观察和判别试验结构构件中第一次出现的垂直裂缝或斜裂缝,并在构件上绘出裂缝位置,标出相应的荷载值。

当需要时,除应确定开裂荷载的实测值外,还应量测试验结构构件拉应力最大处的混凝土应变值以确定相应荷载下混凝土的应力状态。

第7.1.2条 垂直裂缝的观测位置应在结构构件的拉应力最大区段及薄弱环节,斜裂缝的观测位置应在弯矩和剪力均较大的区段及截面的宽度、高度等外形尺寸改变处。

对预应力混凝土构件,还应观测预拉区和端部锚固区的裂缝出现和开展。 第7.1.3条 对于正截面出现裂缝的试验结构构件,可采用下列方法确定开裂荷载实测值:

一、放大镜观察法

用放大倍率不低于四倍的放大镜观察裂缝的出现;

当在加载过程中第一次出现裂缝时,应取前一级荷载值作为开裂荷载实测值;当在规定的荷载持续时间内第一次出现裂缝时,应取本级荷载值与前一级荷载的平均值作为开裂荷载实测值;当在规定的荷载持续时间结束后第一次出现裂缝时,应取本级荷载值作为开裂荷载实测值。 二、荷载-挠度曲线判别法

测定试验结构构件的最大挠度,取其荷载-挠度曲线上斜率首次发生突变时的荷载值作为开裂荷载实测值; 三、连续布置应变计法

在截面受拉区最外层表面,沿受力主筋方向在拉应力最大区段的全长范围内连续搭接布置应变计(图7.1.3)监测应变值的发展,取任一应变计的应变增量有突变时的荷载值作为开裂荷载实测值。

第 23 页 共 50 页

混凝土结构试验方法标准 GB50152-92

第7.1.4条 对斜截面出现裂缝的构件,可采用放大倍率不低于四倍的放大镜观察裂缝的出现;开裂荷载实测值的取值方法与第7.1.3条相同。

也可在垂直于主要斜裂缝的方向布置数个应变计监测斜裂缝的出现(图7.1.4),取任一应变计应变增量有突变时的荷载值作为开裂荷载实测值。

第7.1.5条 应记录结构构件抗裂试验的实际日期和混凝土的实际强度,以确定混凝土的预压应力值。

混凝土的预压应力值可用消压试验法确定。

第二节 试验结构构件裂缝的量测

第7.2.1条 试验结构构件开裂后应立即对裂缝的发生发展情况进行详细观测,并应量测使用状态试验荷载值作用下的最大裂缝宽度及各级荷载作用下的主要裂缝宽度、长度及裂缝间距,并应在试件上标出,绘制裂缝展开图。 第7.2.2条 垂直裂缝的宽度应在结构构件的侧面相应于受拉主筋高度处量测;斜裂缝的宽度应在斜裂缝与箍筋交汇处或斜裂缝与弯起钢筋交汇处量测。 对无腹筋的结构构件应在裂缝最宽处量测斜裂缝宽度。

第7.2.3条 在各级荷载持续时间结束时,应选三条或三条以上较大裂缝宽度进行量测,取其中的最大值为最大裂缝宽度。

第7.2.4条 最大裂缝宽度应在使用状态短期试验荷载值持续作用30min结束时进行量测。

第八章 承载力的确定

第8.0.1条 对试验结构构件进行承载力试验时,在加载或持载过程中出现下

第 24 页 共 50 页

混凝土结构试验方法标准 GB50152-92

列标志之一即认为该结构构件已达到或超过承载能力极限状态:

一、结构构件受力情况为轴心受拉、偏心受拉、受弯、大偏心受压时,其标志如下:

1 对有明显物理流限的热轧钢筋,其受拉主钢筋应力达到屈服强度,受拉应变达到0.01;

对无明显物理流限的钢筋,其受拉主钢筋的受拉应变达到0.01; 2 受拉主钢筋拉断;

3 受拉主钢筋处最大垂直裂缝宽度达到1.5mm;

4 挠度达到跨度的1/50;对悬臂结构,挠度达到悬臂长的1/25; 5 受压区混凝土压坏。

二、结构构件受力情况为轴心受压或小偏心受压时,其标志是混凝土受压破坏。

三、结构构件受力情况为受剪时,其标志如下: 1 斜裂缝端部受压区混凝土剪压破坏; 2 沿斜截面混凝土斜向受压破坏; 3 沿斜截面撕裂形成斜拉破坏;

4 箍筋或弯起钢筋与斜裂缝交会处的斜裂缝宽度达到1.5mm。

四、结构构件受力情况为第一、三款情况时,对于钢筋和混凝土粘结锚固,其标志如下:钢筋末端相对于混凝土的滑移值达到0.2mm。

注:进行加载试验时,在试验荷载值不变的条件下,钢筋应变或挠度不停的增加表示钢筋已经屈服;

第8.0.2条 进行承载力试验时,应取首先达到本标准第8.0.1条所列的标志之一时的荷载值,包括自重和加载设备重力来确定结构构件的承载力实测值。 第8.0.3条 当在规定的荷载持续时间结束后出现本标准

第8.0.1条 所列的标志之一时,应以此时的荷载值作为试验结构构件极限荷载的实测值;当在加载过程中出现上述标志之一时,应取前一级荷载值作为结构构件的极限荷载实测值;当在规定的荷载持续时间内出现上述标志之一时,应取本级荷载值与前一级荷载的平均值作为极限荷载实测值。

注:当采用试验机或配有液压千斤顶的设备对受压构件加荷载时,应取整个破坏试验过程中所达到的最大荷载值作为极限荷载实测值。

第九章 试验资料的整理分析 第一节 试验原始资料整理

第9.1.1条 试验原始资料应包括下列内容: 一、试验对象的考察与检查; 二、材料的力学性能试验结果;

第 25 页 共 50 页

混凝土结构试验方法标准 GB50152—92 

混凝土结构试验方法标准GB50152-92五、对同时受剪力和弯矩作用的构件,当需要量测主应力大小和方向及剪应力时,应布置45°或60°的平面三向应变测点(图6.2.2-4);六、对受扭构件,应在构件量测截面的两长边方向的侧面对应部位上布置与扭转轴线成45°方向的测点(图6.2.2-5);测点数量应根据研究目的确定。第6.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5dkzv98ccv7yqpo85ngd