混凝土结构试验方法标准 GB50152-92

三、试验结构构件的设计和制作;检验构件的抽样; 四、试验对象的考察和检查;

五、试验结构构件的安装就位和试验装置; 六、试验荷载、加载方法和加载设备;

七、试验量测的内容、方法和测点仪表布置图; 八、辅助试验的内容; 九、安全与防护措施; 十、试验进度计划; 十一、试验的组织;

十二、试验资料整理和数据分析的要求。

第5.0.2条 结构构件应在气温较稳定的环境下进行试验,不宜在0℃以下气温进行试验。对于在0℃以下气温存放的结构构件,试验前应先移入具有0℃以上气温的室内,直至与室温相同为止。

第5.0.3条 对研究性试验的结构构件,其混凝土立方体抗压强度值与设计要求值的允许偏值宜为±10%。

第5.0.4条 试验对象的考察与检查宜包括下列内容:

一、收集试验对象的原始设计资料、设计图纸和计算书;施工与试件制作记录;原材料的物理力学性能试验报告等文件资料。对预应力混凝构件,应有施工阶段预应力张拉的全部详细数据与资料;

二、对已经生产或使用中的结构构件,应调查收集生产和使用条件下试验对象的实际工作情况;

三、对结构构件的跨度、截面、钢筋的位置、保护层厚度等实际尺寸及初始挠曲、变形、原始裂缝、包括预应力混凝土结构在预应力传递区段或预拉区的裂缝和缺陷等应作详细量测,作出书面记录,绘制详图。需要时宜摄影或录像记录。对钢筋的位置、实际规格、尺寸和保护层厚度也可在试验结束后进行量测。 第5.0.5条 试验前宜将试件表面刷白,并分格画线,分格大小可按构件尺寸确定。

第5.0.6条 结构试验用的各类量测仪表的量程应满足结构构件最大测值的要求,最大测值不宜大于选用仪表最大量程的80%。

第 16 页 共 50 页

混凝土结构试验方法标准 GB50152-92

第5.0.7条 试验结构构件、设备及量测仪表均应有防风、防雨、防晒和防摔等保护设施。

第六章 变形的量测

第一节 试验结构构件的整体变形

第6.1.1条 需要控制变形的结构构件,应量测其整体变形。 第6.1.2条 量测结构构件整体变形时,测点布置应符合下列要求: 一、对受弯或偏心受压构件的挠度测点应布置在构件跨中或挠度最大的部位截面的中轴线上(图6.1.2-1);

二、对宽度大于600mm的受弯或偏心受压构件,挠度测点应沿构件两侧对称布置;对具有边肋的单向板,除应量测构件边肋挠度外,还宜量测板宽中央的最大挠度(图6.1.2-2);

三、对双向板、空间薄壳结构等双向受力结构,挠度测点应沿两个跨度方向或主曲率方向的跨中或挠度最大的部位布置(图6.1.2-3);

第 17 页 共 50 页

混凝土结构试验方法标准 GB50152-92

四、对屋架、桁架挠度测点应布置在下弦杆跨中或最大挠度的节点位置上,需要时亦宜在上弦杆节点处布置测点(图6.1.2-4);

五、在量测结构构件挠度时,还应在结构构件支座处布置测点;

六、对于屋架、桁架和具有侧向推力的结构构件,还应在跨度方向的支座两端布置水平测点,量测结构在荷载作用下沿跨度方向的水平位移(图6.1.2-4,图6.1.2-5);

七、对具有固端联结的悬臂式结构构件,应量测结构构件自由端的位移和支座沉降及支座处截面转动所产生的角变位;量测支座沉降及转动的测点宜布置在支座截面的位置(图6.1.2-6)。

第 18 页 共 50 页

混凝土结构试验方法标准 GB50152-92

第6.1.3条 量测结构构件挠度曲线的测点布置应符合下列要求:

一、受弯及偏心受压构件量测挠度曲线的测点应沿构件跨度方向布置,包括量测支座沉降和变形的测点在内,测点不应少于五点;对于跨度大于6m的构件,测点数量还应适当增多(图6.1.3-1);

二、对双向板、空间薄壳结构量测挠度曲线的测点应沿二个跨度或主曲率方向布置,且任一方向的测点数包括量测支座沉降和变形的测点在内不应少于五点;

三、屋架、桁架量测挠度曲线的测点应沿跨度方向各下弦节点处布置(图6.1.2-4)。

第 19 页 共 50 页

混凝土结构试验方法标准 GB50152-92

第6.1.4条 量测变形的仪表应安装在独立不动的仪表架上,现场试验应考虑地基变形对仪表支架的影响,当采用张线式安装时,应有消除张线温度影响的措施。

第6.1.5条 对预应力混凝土结构构件,应量测结构构件在预应力作用下的反拱值,测点可按整体变形量测要求进行布置。

第6.1.6条 当需要量测结构构件的极限变形时,宜采用位移传感器和自动记录仪器进行量测。

第二节 试验结构构件的局部变形

第6.2.1条 需要进行应力应变分析的结构构件,应量测其控制截面的应变。 第6.2.2条 量测结构构件应变时,测点布置应符合下列要求:

一、对受弯构件应首先在弯矩最大的截面上沿截面高度布置测点,每个截面不宜少于二个(图6.2.2-1a);当需要量测沿截面高度的应变分布规律时,布置测点数不宜少于五个;在同一截面的受拉区主筋上应布置应变测点(图6.2.2-1b);

二、对轴心受力构件,应在构件量测截面两侧或四侧沿轴线方向相对布置测点,每个截面不应少于二个(图6.2.2-2);

三、对偏心受力构件,量测截面上测点不应少于二个(图6.2.2-2)。如需量测截面应变分布规律时,测点布置与受弯构件相同(图6.2.2-1);

四、对于双向受弯构件,在构件截面边缘布置的测点不应少于四个(图6.2.2-3);