一、 填空嚣
请将正确内容填入下列横线处。
1、 不对称
负荷使电压三相不平衡, 冲击 负荷引起电压波动和闪变
2、 变压器的空载 损耗与电压的平方成正比,变压器的负载 损耗与电流的平方成正比。 3、 无功补偿的方式为:集中补偿与分散补偿相结合,
以分散补偿为主 以降损为主
;高压补 。
偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降损相结合
4、 按线损的性质分类分为管理线损 和 技术线损
二、 单选题
下列每题有四个答案,其中只有一个正确答案,请将正确答案填在括号内。
1、
( C )属于供电质量指标。
(A) 电流、频率;(B)电压、电流; (C)电压、频率;(D)功率因数。
2、 (C )o
在电力系统非正常状况下,380V供电的到用户受电端的电压最大允许偏差不应超过
(A)-10%-7%; (0-10% -10%; 3、
(B)-7%-7%; (D)-7%-10%o
电网的电压质量取决于电力系统中(B )的平衡。
(A)视在功率;(B)无功功率;(C)有功功率;(D)额定功率。 4、 非线性负荷使(C )
(A)电压三相不平衡;(B)电压波动与闪变;(C)电网产生谐波(D)电压产生偏差 5、
10kV线损以(B )为考核依据。
(A) 变电站出线总表与低压客户的计费表;
(B) 变电站出线总表与线路连接的配电变压器二次侧计量总表: (C) 配电变压器二次侧计量总表与低压客户的计费表; (D) 配电变压器一、二次侧计量总表。
6、 下列降低线损的措施不属于技术措施的是(D )。 (A)提升电压等级;
(B)缩短供电半径; (D)进行电能表实抄率考核。
(0合理进行无功补偿;
7、 做好三相负荷平衡工作是降低线损的措施之一,一般要求配电变压器低压岀口电流的
不平衡度不超过(C )。
(A) 5%;
(B)10%;
(015%;
(D)20%o
三、判断题
1、 合理选择电气设备的容量并减少所取用的无功功率是改善功率因数的基本措施,又称为
提高自然功率因数。(J )
2、 装设无功自动补偿装置是为了提高功率因数采取的自然调整方法之一。(X ) 3、 提高用户的功率因数,可以降低变压器的空载损耗。(X )
4、 电力系统在输送同一功率电能的过程中,电压损耗与电压等级成正比,功率损耗与电压 的
平方亦成正比。(X )
5、 电网无功功率不足,会造成用户电压偏高。(X )
四、简答题
1、 供电质量的法律要求是什么?
答:供电质量是以供电频率、电压质量和供电可靠性三项指标确定的。供电频率质量,以允 许波动的偏差来衡量;供电电压质量,以电压的闪变、偏离额定值的幅度和电压正弦波畸 变程度来衡量;供电可靠性,以供电企业对用户停电的时间及次数来衡量。无论是供电频 率质量还是供电电压质量,都应符合国家标准或电力行业标准
2、 谐波对电网有何危害?
答:电网中有了谐波电流,会造成电压正弦波畸变,使电压质量下降,给发、供、用电设备、 用电计量、继电保护等带來危害,成为污染电网的公害。谐波还会使电网中感性负载产生 过电压、容性负载产生过电流,对安全运行带来危害。
3、 电压监测点是如何分类的?
答:电力客户的电压监测一般分为A、B、C、D四类,其定义如下。
(1) A类:35~22OkV变电站向用户供电的10(6)kV母线; (2) B类:35kV及以上专线用户的客户端;
(3) C类:35kV非专线用户及10(6)kV专线客户的客户端; (4) D类:380、220V用户的客户端。
4、 改善电压质量的措施主要有哪些?
答:⑴、合理选择导线截面; ⑵、优化电网布局,缩短供电半径;
⑶、合理选配变、配电设备,防止过负荷运行; ⑷、利用分接开关调压;