好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋加工厂彩钢大棚、拌合站料仓彩钢大棚受力计算书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

渝黔扩能4分部料仓彩钢大棚

结构计算书

二〇一七年十二月

目 录

目 录 ................................................................................. 2 一、设计依据 ........................................................................... 3 二、设计荷载 ........................................................................... 3 三、地震作用 ........................................................................... 3 四、结构体系与结构布置 ................................................................. 3 五、杆件及节点等计算 ................................................................... 3 六、计算结论及计算分析: ................................................................ 4 七、屋面檩条计算 ....................................................................... 4 1、设计依据 .......................................................................... 4 2、设计数据 .......................................................................... 4 3、截面及材料特性 .................................................................... 5 4、截面验算 .......................................................................... 5 1)1.2 恒载+1.4(活载+0.9积灰)组合 .................................................. 5 2)1.0 恒载+1.4风载(吸力)组合| ..................................................... 6 3)荷载标准值作用下,挠度计算 ...................................................... 6 八、墙面檩条计算 ....................................................................... 6 1、设计依据 .......................................................................... 6 2、设计数据 .......................................................................... 6 3、截面及材料特性 .................................................................... 7 4、设计内力 .......................................................................... 8 1) 1.2 恒载+1.4风压力组合 ......................................................... 8 2)1.35 恒载 ....................................................................... 8 3) 1.2 恒载+1.4风吸力组合 ......................................................... 8 4) 风压力作用验算 ................................................................. 8 5) 风吸力作用验算 ................................................................. 9 6) 荷载标准值作用下,挠度验算 ..................................................... 9 7)结构设计图纸 .................................................................... 9 九、主结构计算 ........................................................................ 12 1、设计主要依据 ..................................................................... 12 2、结果输出 ......................................................................... 12 ---- 总信息---- ................................................................... 12 ---- 标准截面信息---- ............................................................. 14

2

彩钢大棚结构计算书

一、设计依据

设计应遵守的规范、规程 :

(1).《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2012) (2).《钢结构设计规范》 (GB50017-2003)

(3).《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 (CECS:102-2002)(2012 版) (4).《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 (GB50018-2002) (5).《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010) (6).《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010) (7).《建筑钢结构焊接规范》 (JGJ81-2012)

(8).《钢结构高强度螺栓连接的设计,施工及验收规程》 (JGJ82-2011) 二、设计荷载

(一)、屋面荷载(标准值) <一>、恒荷载 0.15 kN/m2 <二>、屋面活荷载 0.30 kN/m2 <三>、基本风压,基本雪压:

由于本工程设计使用年限为5年,同时依据相关规范取用50年重现期进行计算。 基本风压(B类) 0.35 kN/m2 三、地震作用

抗震设防烈度为6度,所属设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0. 05g,场地类别为:Ⅱ类,特征周期为Tg=0.35S,阻尼比为0.05。

四、结构体系与结构布置

1、根据建筑条件:本工程为单层轻型行桁架结构建筑,边柱顶标高为:9.5m, 2、厂房钢柱采用刚性节点柱脚,钢柱柱底标高为+0. 000m。 3、本工程钢结构按均按《钢结构设计规范》 (GB50017-2003) 执行。 五、杆件及节点等计算

3

内力及计算结果见后面各系统计算书。 六、计算结论及计算分析: 基本结论:

上部结构强度、稳定、连接计算满足规范要求; 上部结构构件板件宽厚比满足规范要求; 节点位移满足规范要求。

体系支撑布置较多,对结构纵向稳定有利. 计算采用PKPM系列设计软件

计算结果经过各种工况多方比较,验算,计算结论可靠. 七、屋面檩条计算 1、设计依据

建筑结构荷载规范(GB 50009-2012)

冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002) 门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:2002) 《钢结构设计规范》 (GB50017-2003)

2、设计数据

屋面坡度(度): 2.860 檩条跨度(m): 6.0 檩条间距(m): 1.26

设计规范: 门式刚架规程CECS102:2002 风吸力下翼缘受压稳定验算:按附录E验算 檩条形式:冷弯型钢 口60X40X20X1.5 钢材钢号:Q235钢 拉条设置: 设置1道拉条 拉条作用: 能约束檩条上翼缘 净截面系数: 0.950

檩条仅支承压型钢板屋面(承受活荷载或雪荷载),挠度限值为1/150

4

屋面板为两跨或两跨以上面板 屋面板能阻止檩条侧向失稳

构造不能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性 每米宽度屋面板的惯性矩(m4): 0.200000E-06 建筑类型: 封闭式建筑 分区: 中间区 基本风压: 0.350

风荷载高度变化系数: 1.000 风荷载体型系数: -1.180 风荷载标准值(kN/m2): -0.413 屋面自重标准值(kN/m2): 0.150 活 荷载标准值(kN/m2): 0.300 雪 荷载标准值(kN/m2): 0.000 积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000 检修荷载标准值(kN): 1.000 3、截面及材料特性

檩条形式:冷弯型钢口60X40X20X1.5 b = 40.000 h = 60.000 t = 1.5

A = 0.5270E-03 Ix = 0.1540E-05 Iy = 0.1856E-06 It = 0.7030E-09 Iw = 0.7948E-09

Wx1 = 0.2200E-04 Wx2 = 0.2200E-04 Wy1 = 0.1168E-04 Wy2 = 0.5440E-05 钢材钢号:Q235钢 屈服强度fy= 235.000 强度设计值f= 205.000 考虑冷弯效应强度f'= 218.942 4、截面验算

1)1.2 恒载+1.4(活载+0.9积灰)组合 弯矩设计值(kN.m): Mx = 3.270

5

钢筋加工厂彩钢大棚、拌合站料仓彩钢大棚受力计算书

渝黔扩能4分部料仓彩钢大棚结构计算书二〇一七年十二月目录目录......................................