第9页 曳引驱动电梯施工自检记录 共18页 序 号 项目及自检内容与要求 自 检 结 果 结 论 (2)底坑底面与轿厢最低部件的自由垂直距离不小于0.50m,当垂直滑动门的部件、护脚板和相邻井道壁之间,轿厢最低部件和导轨之间的水平距离在0.15m之内时,此≥ m 垂直距离允许减少到0.10m;当轿厢最低部件和导轨之间的水平距离大于0.15m但小于0.5m时,此垂直距离可按等比例增加至0.5m; (3)底坑中固定的最高部件和轿厢最低部件之间的距离不小于0.30m ≥ m 32 3.15 (1)限速器绳应当用张紧轮张紧,张紧轮(或者其配重)应限速当有导向装置; 绳张紧装(2)▲ 当限速器绳断裂或者过分伸长时,应当通过一个电置 气安全装置的作用,使电梯停止运转 (1)轿厢和对重的行程底部极限位置应当设置缓冲器,强制驱动电梯还应当在行程上部极限位置设置缓冲器;蓄能型缓冲器 只能用于额定速度不大于1m/s的电梯,耗能型缓冲器可以用于任何额定速度的电梯; (2)缓冲器上应当设有铭牌或者标签,标明制造单位名称、型号、规格参数和型式试验机构标识,铭牌或者标识和型 式试验合格证内容应当相符; 3.16 缓冲(3)▲ 缓冲器应当固定可靠; 33 器 (4)▲ 耗能型缓冲器液位应当正确,有验证柱塞复位的电3 气安全装置; 井道及 (5)▲ 对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识,标明相关 当轿厢位于顶层端站平层位置时,对重装置撞板与其缓冲设备 器顶面间的最大允许垂直距离;并且该垂直距离不超过最大允许值 3.17 对重(平衡如果对重(平衡重)之下有人能够到达的空间,应当将对重) 重缓冲器安装于一直延伸到坚固地面上的实心桩墩,或者下方在对重(平衡重)上装设安全钳 空间的 防护 标明的最大允许垂直距离 mm 实测垂直距离 mm 34

第10页 曳引驱动电梯施工自检记录 共18页 序 号 项目及自检内容与要求 (1)▲ 轿顶应当装设一个易于接近的检修运行控制装置,并且符合以下要求: ①由一个符合电气安全装置要求,能够防止误操作的双稳态开关(检修开关)进行操作; ②一经进入检修运行时,即取消正常运行(包括任何自动门操作)、紧急电动运行、对接操作运行,只有再一次操作 检修开关,才能使电梯恢复正常工作; ③依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行,此按钮有防止误操4.1 作的保护,按钮上或其近旁标出相应的运行方向; 轿顶④该装置上设有一个停止装置,停止装置的操作装置为双电气稳态、红色并标以“停止”字样,并且有防止误操作的保护; 装置 ⑤检修运行时,安全装置仍然起作用; 4 轿厢与 对重 (2)▲ 轿顶应当装设一个从入口处易于接近的停止装置,停止装置的操作装置为双稳态、红色并标以“停止”字样,并且有防止误操作的保护。如果检修运行控制装置设在从 入口处易于接近的位置,该停止装置也可以设在检修运行控制装置上; (3)轿顶应当装设2P+PE型电源插座。 井道壁离轿顶外侧水平方向自由距离超过0.3m时,轿顶应当装设护栏,并且满足以下要求: (1)由扶手、0.10m高的护脚板和位于护栏高度一半处的中4.2 间栏杆组成; 轿顶 (2)当自由距离不大于0.85m时,扶手高度不小于0.70m,护栏 当自由距离大于0.85m时,扶手高度不小于1.10m; (3)护栏装设在距轿顶边缘最大为0.15m之内,并且其扶手外缘和井道中的任何部件之间的水平距离不小于0.10m; (4)护栏上有关于俯伏或斜靠护栏危险的警示符号或须知。 如果轿厢设有安全窗(门),应当符合以下要求: (1)设有手动上锁装置,能够不用钥匙从轿厢外开启,用规定的三角钥匙从轿厢内开启; 扶手高度 m 护栏距轿顶边缘最大为0.15m之内, 水平距离 m 自 检 结 果 结 论 35 36 37 4.3 轿厢(2)轿厢安全窗不能向轿厢内开启,并且开启位置不超出轿安全厢的边缘,轿厢安全门不能向轿厢外开启,并且出入路径窗没有对重(平衡重)或者固定障碍物; (门) (3)▲ 其锁紧由电气安全装置予以验证。 4 4.4 轿厢轿厢轿厢及关联部件与对重(平衡重)之间的距离应当不小于38 与 和 50mm 对重 对重 间距 4.5 ▲ 如果对重(平衡重)由重块组成,应当可靠固定 对重 固定 4.6 (1)轿厢有效面积应当符合下述规定: mm 39 40

第11页 曳引驱动电梯施工自检记录 共18页 序 号 项目及自检内容与要求 轿厢Q① S② Q① 面积 100③ 0.37 525 180④ 0.58 600 225 0.70 630 300 0.90 675 375 1.10 750 400 1.17 800 450 1.30 825 自 检 结 果 S② Q① S② Q① S② 宽度: m 1.45 900 2.20 1275 2.95 深度: m 1.60 975 2.35 1350 3.10 1.66 1000 2.40 1425 3.25 面积: m2 1.75 1050 2.50 1500 3.40 1.90 1125 2.65 1600 3.56 2.00 1200 2.80 2000 4.20 2.05 1250 2.90 2500⑤ 5.00 结 论 注A-5:①额定载重量,kg;②轿厢最大有效面积,m;③一人电梯的最小值;④二人电梯的最小值;⑤额定载重量2超过2500kg时,每增加100kg,面积增加0.16m。对中间的载重量,其面积由线性插入法确定 2(2)▲ 对于为了满足使用要求而轿厢面积超出上述规定的载货电梯,必须满足以下条件: ①在从层站装卸区域总可看见的位置上设置标志,表明该载货电梯的额定载重量; ②该电梯专用于运送特定轻质货物,其体积可保证在装满轿厢情况下,该货物的总质量不会超过额定载重量; ③该电梯由专职司机操作,并严格限制人员进入 轿厢内应当设置铭牌,标明额定载重量及乘客人数(载货4.7 电梯只标载重量)、制造厂名称或商标;改造后的电梯,铭轿厢铭牌 牌上应当标明额定载重量及乘客人数(载货电梯只标定载重量)、改造单位名称、改造竣工日期等 4.8 ▲ 紧急照明和 报警装置 41 轿厢内应当装设符合下述要求的紧急报警装置和应急照明: (1) 正常照明电源中断时,能够自动接通紧急照明电源; (2) 紧急报警装置采用对讲系统以便与救援服务持续联系,当电梯行程大于30m时,在轿厢和机房(或者紧急操作地点)之间也设置对讲系统,紧急报警装置的供电来自前条所述的紧急照明电源或者等效电源;在启动对讲系统后,被困乘客不必再做其他操作 轿厢地坎下应当装设护脚板,其垂直部分的高度不小于0.75m,宽度不小于层站入口宽度 42 4.9 ▲ 4 地坎43 轿厢护脚与 板 对重 4.10▲ 超载44 保护装置 高度 m 电梯应当设置轿厢超载保护装置,在轿厢内的载荷超过110%额定载重量(超载量不少于75kg)时,能够防止电梯正常启动及再平层,并且轿内有音响或者发光信号提示,动力驱动的自动门完全打开,手动门保持在未锁状态 45 (1)安全钳上应当设有铭牌,标明制造单位名称、型号、规4.11 格参数和型式试验机构标识,铭牌、型式试验合格证、调安全试证书内容与实物应当相符; 钳 (2)轿厢上应当装设一个在轿厢安全钳动作以前或同时动作的电气安全装置

第12页 曳引驱动电梯施工自检记录 共18页 序 号 5.1 ▲ 悬挂装置补偿装置46 的磨损断丝变5 形等情况 悬挂装置 5.2 补偿▲ 47 装置端部 及 固定 旋转部件5.3 防护 ▲ 48 补偿 装置 项目及自检内容与要求 出现下列情况之一时,悬挂钢丝绳和补偿钢丝绳应当报废: ①出现笼状畸变、绳芯挤出、扭结、部分压扁、弯折; ②断丝分散出现在整条钢丝绳,任何一个捻距内单股的断丝数大于4根;或者断丝集中在钢丝绳某一部位或一股,一个捻距内断丝总数大于12根(对于股数为6的钢丝绳) 或者大于16根(对于股数为8的钢丝绳); ③磨损后的钢丝绳直径小于钢丝绳公称直径的90%。 采用其他类型悬挂装置的,悬挂装置的磨损、变形等应当不超过制造单位设定的报废指标 悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠,弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损。 对于强制驱动电梯,应当采用带楔块的压紧装置,或者至少用3个压板将钢丝绳固定在卷筒上。 采用其他类型悬挂装置的,其端部固定应当符合制造单位的规定 自 检 结 果 结 论 (1)补偿绳(链)端固定应当可靠; (2)应当使用电气安全装置来检查补偿绳的最小张紧位置; (3)当电梯的额定速度大于3.5m/s时,还应当设置补偿绳防跳装置,该装置动作时应当有一个电气安全装置使电梯 驱动主机停止运转 5.6 ★在机房(机器设备间)内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器,▲ 在井道内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器及张紧轮、补偿绳 旋转张紧轮,在轿厢上的滑轮、链轮等与钢丝绳、链条形成传动49 部件的旋转部件,均应当设置防护装置,以避免人身伤害、钢丝 的 绳或链条因松弛而脱离绳槽或链轮、异物进入绳与绳槽或链与链轮之间 防护 6.1 门 轿厢地坎与层门地坎的水平距离不得大于35mm 50 数据见附表2 地坎距离 门关闭后,应当符合以下要求: (1)门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙,对于最大间隙 6.2 乘客电梯不大于6mm;对于载货电梯不大于8mm,使用过程 mm ▲ 中由于磨损,允许达到10mm; 51 门 间隙 (2)在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向,以150N的人力施加在一个最不利的点,前条所述的间隙允许增大,数据见附表2 6 但对于旁开门不大于30mm,对于中分门其总和不大于45mm 轿门 层门和轿门采用玻璃门时,应当符合以下要求: 与 6.3 (1)玻璃门上有供应商名称或者商标、玻璃的型式等永久性 层门 ▲ 标记; 52 玻璃(2)玻璃门上的固定件,即使在玻璃下沉的情况下,也能够 门 保证玻璃不会滑出; (3)有防止儿童的手被拖曳的措施 6.4 ▲ 防止动力驱动的自动水平滑动门应当设置防止门夹人的保护装门夹置,当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被人的撞击时,该装置应当自动使门重新开启 保护装置 53

第13页 曳引驱动电梯施工自检记录 共18页 序 号 6.5 ▲ 门运行和导向 6.6 ▲ 自动关闭层门装置 项目及自检内容与要求 层门和轿门正常运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位;由于磨损、锈蚀或者火灾可能造成层门导向装置失效时,应当设置应急导向装置,使层门保持在原有位置 自 检 结 果 结 论 54 55 在轿门驱动层门的情况下,当轿厢在开锁区域之外时,如果层门开启(无论何种原因),应当有一种装置能够确保该层门自动关闭。自动关闭装置采用重块时,应当有防止重块坠落的措施 见附表2 56 6.7 ▲ 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启;紧急 紧急开锁后,在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置 开锁装置 (1)▲ 每个层门都应当设置门锁装置,其锁紧动作应当由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持,即使永久磁铁或者弹簧失效,重力亦不能导致开锁; (2)▲ 轿厢应当在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动; 6.8 门的(3)▲ 门的锁紧应当由一个电气安全装置来验证,该装置锁紧 应当由锁紧元件强制操作而没有任何中间机构,并且能够防止误动作; (4)如果轿门采用了门锁装置,该装置也应当符合以上有关要求 见附表2 57 (1)正常运行时应当不能打开层门,除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站;如果一个层门或者轿门(或者多扇见附表2 6.9 门中的任何一扇门)开着,在正常操作情况下,应当不能▲ 启动电梯或者不能保持继续运行; 58 门的 闭合 (2)每个层门和轿门的闭合都应当由电气安全装置来验证,如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成,则未被锁见附表2 6 住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态 轿门 与 6.10 层门 ▲ 门刀门锁轿门门刀与层门地坎,层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应当59 数据见附表2 滚轮不小于5mm;电梯运行时不得互相碰擦 与 地坎间隙 8.1 ▲ 轿厢★当轿厢上行速度失控时,轿厢上行超速保护装置应当动作,8 上行使轿厢制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范 60 试验 超速围;该装置动作时,应当使一个电气安全装置动作 保护装置试验