好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

河南理工大学继电保护复习总结

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

?270??argZJ?Zzd?90? 分子分母同乘以IJ,

ZJ?Zzd ?270?arg?UJ?IJZzdUJ?IJZzd.?????90?

9. 在阻抗复平面上分析并写出幅值比较方式全阻抗继电器的动作方程。。

幅值比较原理:ZJ?Zzd 阻抗形式表示的动作方程,两边同乘IJ,且IJZJ?UJ, 所以UJ?IJZzd,这也就是电压形式表示的动作方程。 10.画出用幅值比较原理实现的全阻抗继电器的比较电压回路接线。

.....

11. 画出用相位比较原理实现的全阻抗继电器的比较电压回路接线。

12. 画出用幅值比较原理实现的方向阻抗继电器的比较电压回路接线。

13. 画出用相位比较原理实现的方向阻抗继电器的比较电压回路接线。

第七章

1.什么是输电线路的纵联保护

输电线的纵联保护,就是用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向联结起来,将各端的电气量传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围之外,从而决定是否切断被保护线路。 2.影响输电线纵联差动保护正确工作的主要因素有哪些 1) 电流互感器的误差和不平衡电流; 2) 导引线的阻抗和分布电容; 3) 导引线的故障和感应过电压。

3.高频闭锁方向保护的工作原理是什么

利用非故障线路靠近故障点一端保护发出闭锁该线路两端保护的高频信号,将非故障线路两侧保护闭锁;而对于故障线路,其两端保护则不发高频闭锁信号,保护动作于跳闸。 4.构成高频通道的主要元件及作用是什么

阻波器:高频信号被限制在被保护线路的范围以内;(2分) 连接滤过器和结合电容器:使所需频带的高频电流能够通过; 高频收、发信机:发出或接收高频信号。

第八章

1.电力变压器可能发生的故障和不正常工作状态有哪些

答:变压器的故障可分为油箱内部故障和油箱外部故障。内部故障有绕组的相间短路、绕组的匝间短路、直接接地系统侧的接地短路。外部故障有油箱外部绝缘套管、引出线上发生相间短路或一相接地短路。

变压器不正常工作状态有过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地引起的中性点过电压、绕组过电压或频率降低引起的过励磁、变压器油温升高和冷却系统故障等。

2.差动保护时不平衡电流是怎样产生的 答:(1)变压器正常运行时的励磁电流引起的不平衡电流。 (2)变压器各侧电流相位不同引起的不平衡电流。

(3)由于电流互感器计算变比与选用变比不同而引起的不平衡电流。

3.变压器励磁涌流有哪些特点变压器差动保护中防止励磁电流影响的方法有哪些

答:当变压器空载投入和外部故障切除电压恢复时,可能出现数值很大的励磁涌流,这种暂态过程中出现的变压器励磁电流成为励磁涌流。励磁涌流可达6~8倍的额定电流。历次涌流的特点如下:

(1) 包含有很大成分的非周期分量,约占基波的60%,涌流偏向时间轴的一侧。 (2) 包含有大量的高次谐波为主,约占基波的30%~40%以上。 (3) 波形之间出现间断角,间断角可达80°以上。

根据励磁涌流的特点,目前变压器查动保护中防止励磁涌流影响的方法有: (1) 采用具有速饱和铁芯的差动继电器。 (2) 利用二次谐波制动而躲开励磁涌流。

(3) 按比较间断角来监督内部故障和励磁涌流的差动保护。 4.变压器比率制动的差动继电器制动绕组的接法原则是什么

答:BCH-1型差动继电器的制动绕组应接于哪一侧,遵循的原则是要保护外部短路的制动作用最大,而内部短路的制动作用最小。据此,对双绕组变压器,制动绕组应接于无电压或小

电源侧。对三绕组变压器,当三侧都有电源时,一般将继电器制动绕组接于穿越性短路电流最大的一侧,使外部故障时,制动绕组有最大的制动作用。对于单侧或双侧电源的三绕组变压器,制动绕组一般节余无电源侧以提高变压器内部故障的保护灵敏性。 5.为什么差动保护不能代替瓦斯保护

答:因为差动保护不能保护所有内部故障,如变压器油面下降,匝间短路等,因此采用瓦斯保护作为变压器主保护。变压器内部故障全面保护,瓦斯保护接线比差动保护接线简单,灵敏性高。

6.变压器后备保护可采取哪些方案,各有什么特点

答:变压器的相间短路后备保护既是变压器的后备保护,又是相邻母线或线路的后备保护,故可采用:

(1) 过流保护。低电压启动的过流保护,比过流保护灵敏性高。

(2) 复合电压启动的过电流保护,适用于升压变压器和系统联络变压器及过流保护灵敏

系数达不到要求的降压变压器。

(3) 负序电流及单相式低电压启动的过电流保护,可以反映不对称短路和三相短路故障。

负序电流保护不对称短路和三相短路故障。负序电流保护的灵敏系数较高,但整定计算复杂,通常用于63MVA及以上升压变压器的保护。

7.对变压器中性点可能接地或不接地运行时,为什么要装设两套零序保护 答:变压器中性点接地运行时应采用零序电流保护,而中性点不接地运行时除装设零序电流保护外,还应装设零序过电压保护。因为在有部分变压器中性点接地的电网中,当发生保护外部接地故障时,中性点接地的变压器将先被其零序电流保护切除,而中性点不接地的变压器将继续运行,此时可能电网回产生间歇性电弧,产生危及变压器绝缘的过电压,因此,变压器中性点可能接地或不接地运行时,要装设两套零序保护,一套零序电流保护,一套零序电压保护。

8.为什么复合电压启动的过电流保护灵敏系数比一般的过流保护高为什么大容量变压器上采用负序电流保护 答:复合电压启动就是灵敏负序电压和线电压元件共同启动组成的保护装置,它可以有效提高反映不对称短路的灵敏系数,它带低电压启动的过流保护相比有如下优点: (1) 发生不对称短路时,有较高的灵敏性;

(2) 在变压器后(高压侧)发生不对称短路时,复合电压启动元件的灵敏性与变压器的

接地方式无关;

(3) 由于电压启动元件只接于变压器一侧,故接地比较简单。 负序电流保护与接于相电流的过流保护相比,有如下优点: (1) 在不对称短路时有较高的灵敏性

在变压器发生不对称短路时,保护装置的灵敏性与变压器的接线方式无关。接地简单。所以在大容量变压器和系统联络变压器上推荐用此类保护器。 第九章:

1.发电机为什么要装设负序电流保护

答:电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在电动机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位造成转子局部灼伤。严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。另外100Hz的振动。 为了防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。

2.发电机失磁后,机端测量阻抗会如何变化

答:发电机正常运行时,向系统输送有功功率和无功功率,功率因数角为正,测量阻抗在第一象限。失磁后,无功功率由正变负,角逐渐由正值向负值变化,测量阻抗向第四象限过度,发电机失磁后进入异步运行时,机端测量阻抗将进入临界失步圆内,并最后在x轴上落到(-x’d)至(-xd)范围内。

3. 为什么大容量发电机应采用负序反时限过流保护

4. 答:负荷或系统的不对称,引起负序电流流过发电机定子绕组,并在发电机空气隙中建

立负序旋转磁场,使转子感应出两倍频率的电流,引起转子发热。大型发电机由于采用了直接冷却式(水内冷和氢内冷),使其体积增大比容量增大要小,同时基于经济和技术上的原因,大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小。因此,转子的负序附加发热更应该注意,总的趋势是单机容量越大,A值越小,转子承受负序电流的能力越低,所以要特别强调对大型汽轮发电机受负序保护。发电机允许负序电流的持续时间关系式为A=I22t,I2越大,允许的时间越短,I2越小,允许的时间越长。由于发电机对I2的这种反时限特性,故在大型机组上应采用负序反时限过流保护。 第十章

1. 双母线固定连接的母线完全差动保护接线如图所示,当Ⅱ母线上K点故障时,画出电流分布并说明保护的动作情况。

答:

河南理工大学继电保护复习总结

?270??argZJ?Zzd?90?分子分母同乘以IJ,ZJ?Zzd?270?arg?UJ?IJZzdUJ?IJZzd.?????90?9.在阻抗复平面上分析并写出幅值比较方式全阻抗继电器的动作方程。。幅值比较原理:ZJ?Zzd阻抗形式表示的动作方程,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5dh4e5efvf4c2db011p1797950lq6e00fau
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享