好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

河南理工大学继电保护复习总结

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图4-2 功率方向继电器90接线图 3.在方向过流保护中为什么要采用按相启动

答:在电网中发生不对称短路时,非故障相仍有电流流过,此电流称为非故障相电流,非故障相电流可能使非故障相功率元件发生误动作。采用直流回路按相启动接线,将同名各项电流元件和同名功率方向元件动合触点串联后,分别组成独立的跳闸回路(图4-3),这样可以消除非故障相电流影响,因为反相故障时,故障相方向元件不会动作(2KW、3KW不动作),非故障相电流元件不会动作(1KA不动作),所以保护不会误跳闸。

4.为什么方向过流保护在相邻保护间要实现灵敏系数配合

答:在同方向的保护,它们的灵敏系数应相互配合。方向过流保护通常作为下一个线路的后备保护,为保证保护装置动作的选择性,应使第一段线路保护动作电流大于后一段线路保护的动作电流,即沿同一保护方向,保护装置动作电流,从距离电源最远处逐级增大,这称为与相邻线路保护灵敏系数配合。

?

5. 当零序Ⅱ段的灵敏系数不能满足要求时,应如何解决 答:(1)使零序Ⅱ段保护与下一条线路的零序Ⅱ段相配合;

(2)保留 s的零序Ⅱ段,同时再增加一个按(1)项原则整定的保护; (3)从电网接线的全局考虑,改用接地距离保护。

6. 零序电流速断保护的整定原则有哪些 答:

(1)躲开下一条线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流; (2)躲开断路器三相触头不同期合闸时所出现的最大零序电流;

(3)当线路上采用单相自动重合闸时,躲开在非全相运行状态下又发生系统振荡时,所出现的最大零序电流。

7. 绝缘监视装置的构成原理是什么如何实现

答:绝缘监视装置是利用接地后出现的零序电压,带延时动作于信号。可用一过电压继电

器接于电压互感器二次开口三角形的一侧。只要本网络中发生单相接地故障,都将出现零序电压,该装置则可以动作。

8.用向量图分析中性点非直接接地电网中发生单相接地故障时零序电压、电流的特点。

答:

第五章:

1.用向量图分析中性点非直接接地电网中发生单相接地故障时零序电压、电流的特点。

答:

2.如图中性点非直接接地电网中发生A相接地故障时,分析故障点处零序电压、零序电流并写出数学表达式。

答:

3. 当零序Ⅱ段的灵敏系数不能满足要求时,应如何解决

(1)使零序Ⅱ段保护与下一条线路的零序Ⅱ段相配合;

(2)保留 s的零序Ⅱ段,同时再增加一个按(1)项原则整定的保护; (3)从电网接线的全局考虑,改用接地距离保护。

4.零序电流速断保护的整定原则有哪些

(1)躲开下一条线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流; (2)躲开断路器三相触头不同期合闸时所出现的最大零序电流;

(3)当线路上采用单相自动重合闸时,躲开在非全相运行状态下又发生系统振荡时,所出

现的最大零序电流。

5.绝缘监视装置的构成原理是什么如何实现

绝缘监视装置是利用接地后出现的零序电压,带延时动作于信号。 可用一过电压继电器接于电压互感器二次开口三角形的一侧。

只要本网络中发生单相接地故障,都将出现零序电压,该装置则可以动作。

6.中性点不接地系统零序电流保护是按什么原理构成的其动作电流整定原则是什么

零序电流保护是利用故障线路的零序电流大于非故障线路的零序电流的特点来实现有选择性地发出信号. 或动作于跳闸。保护装置的起动电流,按照大于本线路的对地电容电流整定。

第六章:

1. 以三相短路为例说明0°接线阻抗继电器测量阻抗的大小。

由于三相短路是对称的,三个继电器的工作情况相同,因此以AB两相阻抗继电器为例:

UAB?UA—UB?IAZ1l—IBZ1l=(IA—IB)Z1l Zj(3)????????UABIA-IB???=Z1l

2. 什么是方向性继电器的死区

当在保护安装地点正方向出口处发生相间短路时,保护安装处木县的残压将降低为零。例如,在三相短路时UAB=UBC=UCA=0。此时,任何具有方向性的继电器 将因加入的电压为零而不能动作,从而出现保护装置的“死区。”

3.什么是阻抗继电器的精确工作电流

继电器的起动阻抗Zdz,J=Zzd,即比整定阻抗值缩小了10%时所加入阻抗继电器的电流。当IJ〉IJg时,就可以保证起动阻抗的误差在10%以内。

4.距离保护第Ⅱ段的整定原则是什么 1)与相邻线路的距离I段配合;

2)按躲过线路末端变压器低压母线短路整定; 3)动作时间:t1?t2??t?0.5s 5. 距离保护第Ⅲ段的整定原则是什么

III???

1)按躲过输电线路的最小负荷阻抗整定。

2)考虑外部故障切除后,电动机自启动时,距离保护III段应可靠返回。 3)动作时间按阶梯时限原则整定。

6. 在阻抗复平面上分析并写出幅值比较方式方向阻抗继电器的动作方程。

.11幅值比较原理方程:ZJ?Zzd?Zzd,阻抗形式表示的动作方程,两边同乘IJ,且

221.1.IJZJ?UJ,所以UJ?IJZzd?IJZzd,这也就是电压形式表示的动作方程。

22...7. 在阻抗复平面上分析并写出相位比较方式方向阻抗继电器的动作方程。

?270??argZJ?90? 分子分母同乘以IJ,

ZJ?Zzd?270??argUJUJ?IJZzd...?90?

8. 在阻抗复平面上分析并写出相位比较方式全阻抗继电器的动作方程。