好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

河南理工大学继电保护复习总结

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1. 电流互感器的极性是如何确定的常用的接线方式有哪几种

答:(1)电流互感器TA采用减极性标示方法,其一次绕组L1-L2和二次绕组K1-K2引出端子极性标注如图2-1(a)所示,其中L1和K1,L2和K2分别为同极性端。如果TA的端子标志不清楚,可用图2-1(b)所示接线测定判定出同极性端,如果用图2-1(b)中实线接法U =U1-U2,则电压表U所接测定判断出同极性端,如虚线接法,则U =U1+U2,电压表U所接两个端子为异极性端。

(2)电流互感器TA常用的接线方式有完全星形接线、不完全星形(两相V形)接线、两相电流差接线和一相式接线。

5.电流互感器二次绕组的接线有哪几种方式

答:TA二次绕组接线方式有:①完全星形接线;②不完全星形接线;③两相电流差接线;④三角形接线;⑤一相用两只电流互感器串联或并联接线。

7.何谓电流互感器零序电流接线

答:用三只同型号相同变比的TA二次绕组同极性端子连接后再接入零序电流继电器KAZ,如图2-4所示,则流入继电器中电流为

?3I11?????????????I?)Ir?Ia?Ib?Ic?(IA?IB?IC)?(ImA?ImB?ImC)?0?(ImA?ImBmCKTAKTAKTA????I??0,则?IA?IIr为?Ir??当三相对称时,?I0=0,即?BC1???I?)??I? (ImA?ImBmCunbKTAIunb为不平衡电流是由三个TA励磁特性不同引起的。当发生单相接地或两相接地短路式中?故障时,可获得零序电流,因此这种接线也成为零序电流滤过器的接线。

图2-4用三个TA构成零序电流滤过器

9

第三章:

1.比较电流电压保护第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的灵敏系数,哪一段保护的灵敏系数最高和保护范围最长为什么

答:电流电压保护第Ⅰ段保护即无时限电流速断保护,其灵敏系数随运行方式变化而变化,灵敏系数和保护范围最小。第Ⅱ段保护即带时限电流速断保护,其灵敏性有所提高,保护范围延伸到下级线路一部分,但当相邻线路阻抗很小时,其灵敏系数也可能达不到要求。第Ⅲ段保护即定时限过电流保护,其灵敏系数一般较高,可以保护本级线路全长,并作为相邻线路的远后备保护。

3.如图3-1所示电网中,线路WL1与WL2均装有三段式电流保护,当在线路WL2的首端k点短路时,都有哪些保护启动和动作,跳开哪个断路器

答:在WL2首端k2点发生短路,三段过流保护都启动,只有保护2动作,跳开2QF。

图3-1 网络图

4.电流保护采用两相三继电器接线时,若将C相电流互感器极性接反,如图3-2(a)所示,试分析三相短路及A、C两相短路时继电器1KA、2KA、3KA中电流的大小。

答:两相三继电器接线在C相TA极性接反时,发生三相短路时和A、C两相短路时电流分布

如图3-2和图3-3所示。

(1)三相短路时从图3-2(a)中可知电流继电器1KA和2KA通过电流互感器二次侧相电流值,而3KA中通过电流为相电流值的3倍。

(2)A、C两相短路时(如图3-3所示),1KA、2KA通过电流互感器二次侧相电流值,而

??I?,由于I??I?=0,即3KA中通过电流为零。 ???I?,所以I3KA中通过电流为Iacacca

图3-2电流互感器TA接线及电流分布

(a)三相短路时的电流分布;(b)电流向量图

图3-3TA接线及AC两相短路时电流分布 (a)两相短路时的电流分布;(b)电流向量图

6.如图电网,已知保护1采用限时电流速断保护,保护2采用电流速断保护,且ZDZ2=;试计算保护1整定计算所用的最小分支系数Kfzmin和最大分支系数Kfzmax。

答:Kfzmin =*14/(14+14)= Kfzmax=1

7. 如图电网,已知保护1采用限时电流速断保护和定时限过电流保护,保护2采用电流速

断保护,且ZDZ2=;试计算保护1整定计算所用的最小分支系数Kfzmin和最大分支系数Kfzmax。

答:Kfzmin =/(18+18)= Kfzmax=1

8.保护1拟定采用限时电流速断保护,设Kk′=; Kk″=;试计算该保护的动作电流、动作时间、并校验保护的灵敏度。

答: I=**310= KL=690/=> 动作时间取。

9.保护1拟定采用定时限过电流保护,设Kk= Kzq= Kh=;保护2定时限过电流保护动作时间为秒;流过保护1的最大负荷电流为90A;试计算保护1的动作电流、动作时间、并校验保护的灵敏度。

ⅡDZ

答: IDZ=**90/= KL=690/=>

KL=300/=> Ⅱ

t=+=3S

10.保护1拟定采用定时限过电流保护,设Kk= Kzq= Kh=;保护2和3定时限过电流保护动作时间分别为2秒和秒;流过保护1的最大负荷电流为151A;试计算保护1的动作电流、动作时间、并校验保护的灵敏度。

ⅡI

答: Idz=**151)/=320A

Klm=1100/320=> Klm=465/320=> t=+=

11.保护1拟定采用限时电流速断保护,设Kk′=; Kk″=;试计算该保护的动作电流、动作时间、并校验保护的灵敏度。

答: I

ⅡDZ

=**520=715A Klm=1100/715=> 动作时间取。

12.保护1拟定采用限时电流速断保护,设Kk′=; Kk″=;试计算该保护的动作电流、动作时间、并校验保护的灵敏度。

答: IDZ=**1820= Klm=*4700/=> 动作时间取。

13.保护1拟定采用电流速断保护,已知电流互感器变比为400/5;Kk′=;电流保护采用两相星型接线方式;试计算该保护的动作电流和电流继电器的动作电流。

答: I=*5300=6625A Idz=1*6625/ 80=

14.保护1采用定时限过电流保护,设Kk= Kzq= Kh=;保护2和3定时限过电流保护动作时间分别为2秒和秒;流过保护1的最大负荷电流为300A;短路电流已折算到电源侧。试计算保护1的动作电流、动作时间、并校验保护灵敏度。

ⅠDZ

答: Idz=**300)/=

Klm=*4700/=> Klm=*1700/=>

Klm=*770分析90接线时某相间短路功率方向元件在电流极性接反时,正方向发生三相短路时的动作情况。

答:分析接线时,某相间短路功率方向元件,电流极性接反时,正方向发生三相短路时,继

??与输入电流I?的相位角为??180??,从图4-1中可见,?I?落在电器的输入电压Urmrrr?继电器的动作区外,所以该继电器不能动作。

2.画出功率方向继电器90接线,分析在采用90接线时,通常继电器的?角取何值为好 答:功率方向继电器90接线,如图4-2所示,通常功率方向继电器内角取30~45,其功率方向继电器接线方式如图4-2所示

?????

河南理工大学继电保护复习总结

1.电流互感器的极性是如何确定的常用的接线方式有哪几种答:(1)电流互感器TA采用减极性标示方法,其一次绕组L1-L2和二次绕组K1-K2引出端子极性标注如图2-1(a)所示,其中L1和K1,L2和K2分别为同极性端。如果TA的端子标志不清楚,可用图2-1(b)所示接线测定判定出同极性端,如果用图2-1(b)中实线接法U=U1-U2,则电压
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5dh4e5efvf4c2db011p1797950lq6e00fau
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享