层。洗石子层的水泥与石子配比是1:1-1: 1.5。铺洗石子层时,要用铁灰匙边推边压,把石子(并采用其他石子进行镶嵌)压如水泥之中,并使表面平整。洗石子铺地施工上特别要留意的,就是冲水量与水压的控制以及冲洗的时机。冲洗的时机要把握在涂上洗石子层后,水泥约略凝结而未凝固之时,用刷子或喷水器轻轻将表层石子间隙中的灰泥冲去,使大略半粒石子裸露出来。使用刷子或喷水器时要有耐心,用力不可太重,以免水泥流失太多;冲水量与水压都要适度,否则过多或过强的水压均会破坏效果,甚至连石也冲走。洗石子地面除了用普通水泥外,尚可根据设计要求的颜色采用着色剂的水泥,使 石子洗出来的格调更为特殊。

(11)地面的镶嵌与拼花:施工前,要根据设计的图样,准备镶嵌地面用的砖石材料,设计有精细图形的,先要在细密质地青砖上放好大样,再精心雕刻,作好雕刻花砖,施工中嵌如铺地图案中。要精心挑选铺地用石子,挑选出的石子应按照不同颜色、不同大小、不同长扁形状分别堆放,铺地拼花时才能方便使用。施工时,先要在已作好的道路基层上,铺砌一层结合材料,厚度一般可为4-7cm 之间,根据设计要求采用干法铺筑湿法铺筑。在铺平的松软垫层上,按照预定的图样开始镶嵌拼花,或者拼成不同颜色的色块,以填充图形大面。就可以定形。定形后的铺地地面,仍要用水泥干砂或石灰砂撒布其上,并扫如砖石缝隙中填实。最后,用大

16 / 85

水冲击或者使路面有水流淌。完成后,养护7-10 天。 四、安装工程

必须及时与土建做好配合工作。各专业必须认真熟悉图纸,在建设单位的组织下进行图纸会审,技术交底工作,在土建结构施工前做好各项施工准备工作。

配合浇砼:每次浇砼时,管道专业设专人值班,发现异常问题,立即采取修复措施。

预留结束,班组首先进行自检,确认无遗漏无差错,经主任工程师、专业责任工程师及质安员检查合格后,填写隐蔽工程记录,报专业监理验收,经专业监理认可后,以书面形式通知土建浇注。

根据结构施工进展情况,安装各专业应及时配合预留预埋工作,不得结构浇注完毕后再打洞、开槽预埋。

展开作业后,各专业除按计划要求进行施工外,还要做好各自的预埋工作,准备工作做到“干一步,准备下一步,想到第三步”,不能顾此失彼。

在施工时,要垂直与水平交叉作业,竖向与横向交叉作分开进行,交叉作业时要保证工序流畅、施工质量和安全。多创作业面,一旦具备条件就及时进行安装。安装作业要与粗装饰配合交叉进行,不允许先装饰后打洞预埋。

在安装时,各专业要及时进行联系,属安装各专业内部矛盾时,除及时与有关方向联系外,要按“三让”原则施工,

17 / 85

即工艺让设备、水管让风管、电管让水管。各专业配管布局要在符合设计要求的前提下,尽量美观整齐。

1、电气专业:

1)支架安装及制作:根据立管具体尺寸制作支架,并漆好油漆。须在粉刷之前安装支架,支架应符合制作标准。开孔不得擅用电焊割孔或气割开孔。

2)明敷管敷设:立管安装时应垂直、平整、美观、大方,有弯头配件的不得自行弯制,以避免损坏管子,控制箱电源管做明管并涂防火漆防腐。

3)管内穿线:导线采用规范规定的色标,桥架布线采用阻燃导线。将盒箱内的填充物清理干净,并清理管理的垃圾和积水,然后再穿线,穿线宜在土建粉刷前进行。

4)穿线时应在管口套好护圈,线出箱盒要留有余量,进落地柜时应留有柜的长加宽的长度。 5)灯具、开关、插座安装:

(1)灯具、开关、插座的坐标必须统一规范,安装灯具前,必须清理箱盒内杂物,成排灯具安装时,应做到整齐美观,管吊灯在安装时,应先划好直线,再安装灯具。

(2)安装开关,插座应平直,同一层的开关、插座规格型号一致,同一层间内的开关、插座标高应一致。

(3)通电校灯前,应用500V兆欧表进行线路绝缘测试并做好记录,任何一个回路不得小于0.5mΩ,应及时做好记

18 / 85

录,并检查回路正常,方能送电。在本层每房间内进行分路校灯。

7)电缆线路安装:

(1)电缆检查:产品的技术文件齐全;电缆的型号、规格、数量符合设计要求;电缆外观无损伤、绝缘良好、电缆封端严密。

(2)电缆保护管的制作:电缆保护管不应有穿孔、裂缝和显着的凹凸不平,内壁应光滑,不应腐蚀。保护管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。保护管表面应进行防腐处理。

(3)电缆敷设:电缆敷设有两种方法,即人工敷设和机械牵引敷设。本工程采用人工敷设,先将电缆盘稳妥地架设在放线架上,电缆盘的高度离地面50∽100mm,能转动自由,并使钢轴保持平衡,防止向一端移动。根据路径的长短,组织劳动力由人扛着电缆走动敷设。

电缆穿越楼板时,应穿钢管保护,管径不少于1.5倍保护管与电缆之间应用油浸黄麻填实,穿越楼板处做防火封堵。放一根电缆,即把标志牌挂好,并有专人负责。

8)电缆桥架安装:

电缆桥架的型号规格必须符合设计要求和规范规定。 桥架安装位置正确,连接可靠,支吊架配置正确,固定牢靠,需要安装盖板的桥架,应盖板齐全。

19 / 85

支吊架间距均匀,排列正常,桥架横平竖直,内外清洁。 9)封闭式插接母线安装

封闭式插接母线的安装,应在母线安装部位的建筑装饰工程全部结束,并宜在室内空调、管道工程基本施工完毕后进行,防止其专业施工时损坏母线。

母线开箱检查:封闭插接式母线应有出厂合格证,安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。

包装及封闭良好。母线规格符合要求,各种型钢、卡具、各种螺栓、垫圈等附件、配件齐全。

成套供应的封闭母线的各段标志清晰,附件齐全、外壳无变形,内部无损伤。

封闭母线的螺栓固定搭接面应镀锡。搭接而应平整,共镀锡层不应有麻面,起皮及未覆盖部份。

母线水平敷设时,至地面的距离不应小于2.2m,垂直敷设时,距地面1.8m。以下部分应采取防止机械损伤措施,如在配电室、电气竖中,技术层除外。

母线应按设计和产品技术规定组装,组装前逐段进行绝测试,其绝缘电阻不得小于0.5mΩ。

母线的插接分支点,应设在安全及安装方便的地方。母线的终端在无引出、引入线时,端头应使用终端盖进行封闭或装终端盒。