好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气仪表施工方案1

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

连云港吉必盛硅材料有限公司

电气仪表安装施工方案

编制: 审核: 审批:

连云港振远化工设备安装工程有限公司

电气工程施工方案

1、 工程概述

1.1建设单位: 连云港吉必盛硅材料有限公司 1.2施工单位:连云港振远化工设备安装工程有限公司

1.3工程内容:连云港吉必盛硅材料有限公司技改工程电气安装、调试等。 2、 主要实物量(见现场施工要求) 3、 编制依据

3.1连云港吉必盛硅材料有限公司编制的答疑。 3.2《全国通用电气安装工程标准图集》 3.3公司自身多年的施工经验 4、 施工规范及质量评定标准。

4.1电气安装工程母线装置施工及验收规范GB149-91 4.2电气安装工程电气设备交接试验标准GB50150-91 4.3电气安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92 4.4电气安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92

4.5电气安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-92 4.6电气安装工程低压电气施工及验收规范GB50254-96

4.7电气安装工程爆炸和火灾危险环境施工及验收规范GB50257-96 4.8电气安装工程1000V及以下配线工程施工及验收规范GB50258-96 4.9电气安装工程电气照明施工及验收规范GB50259-96 4.10建设安装施工现场供用电安全规范GB50194-93 5、 施工主要内容(现场要求)

6、 主要施工程序、施工方法与技术措施

为了缩短工期,保证施工进度及工程质量,并与其它工种协调配合,电气安装施工按《电气安装一般施工程序图》进行。施工分为两条主线,一条为厂前区,另一条为装置区。由于实际情况和施工进展的变化,应需要按现场情况进行适当的调整,但通常按下列程序进行。

6.1电气安装一般施工程序如下图:

熟 悉 图 纸 施 工 准 备 厂前区安装 装置区安装 设备材料检查 电线电缆保护管预埋 桥架安装 动力箱安装 照明装置安装 设备材料检查 地下电缆保护管预埋 电线电缆保护管预埋 桥架安装 现场电气设备安装 电线、电缆敷设 照明设备、灯具安装 电缆、电线敷设 低压、电信设备安装 低压、电信设备安装明配电缆管安装 防雷、接地系统安装 防雷、接地系统安装 电缆连接

电气调试 电信调试 照明试亮 交接验收

电气安装一般施工程序图

6.2 施工准备

6.2.1安装前应首先由工程监理组织业主、设计院、施工单位四家对图纸进行会审,尽量减少图纸中的差错,并结合其它相关专业的施工图,根据现场的实际情况,进行安全技术交底。将问题在施工前解决,便于提高工程质量,减少返工。

6.2.2施工中需用的主要施工机具及试验设备准备齐全。

6.2.3设备材料安装前的检查验收。各种设备材料进库前,检查其包装及密封状况是否良好,开箱进行外观检查;清点数量与清单是否相符,认真核对规格型号与设计是否相符,有无产品说明书及技术文件;合格证是否有效,并要进行必要的抽查,不合格者拒绝使用。

6.3电气预埋及与土建的配合

施工中,电气动力、照明、电信、接地等系统都存在着大量的预埋。基础预埋件的准确与否,将直接影响安装质量,涉及到工程的质量评定,所以一定要结合电气施工图对基础的预埋件进行预埋和复核。动力、照明、电信等系统的电器配管在土建施工中应同步进行,合理安排劳动力和施工时间,与土建专业密切配合,做好配管预埋工作。所用钢管及其管件全部采用热镀锌件。暗配管宜沿最近的路径敷设,并应尽量减少弯曲。埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应低于15mm。暗配管的连接可采用套管焊接,焊接处应进行防腐处理。避免漏埋、错埋的发生。预埋点一定要准确可靠并封口,防止杂物掉入,并加上标志作为以后施工寻找的依据。管内应同时穿强度适宜的铁丝。预埋管的弯头不应超过三个,90°弯头不超过二个。管子连接处应焊接φ8的钢筋,将管路可靠连通,焊接处应按防腐规程进行防腐。所有的隐蔽工作必须有隐蔽记录。

6.4动力、照明配管

6.4.1钢管加工:采用管子切割机切割,电动套丝机套丝,电动弯管机弯管。保护管制作后外表应无裂纹,内壁光滑无毛刺,弯扁度不应大于管外经的10%。

6.4.2明配钢管安装需平直、整齐、牢固,固定点间的距离应均匀并符合规范要求。保护管长度超过30m时需加装接线合,同一管线超过两个直角弯时应加设中间接线合。

6.4.3钢管与配电箱连接采用锁紧螺母或护圈帽固定,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2~3扣。

6.4.4 PVC管暗配。暗配管宜沿最近的线路敷设,并应减少弯曲。塑料管管口应平整、光滑、管与管、管与盒等器件的连接采用套管连接法连接,套管的长度不小于连接管内径的2倍,连接管的对口处应在套管的中心。接口处应用专用的PVC胶合剂

连接,接口应牢固。硬塑料管在穿过墙体及易受机械损伤的地方应加钢管保护。电工在土建砌墙、浇铸混凝土时,应尽力保护。土建专业更应注意对电气专业成品的保护,以免互相影响,不得用脚步踩,震动棒捣。

6.4.5配管在有吊顶的地方,配合土建在过梁的地方预埋套管,然后配合顶棚龙骨施工配管;无吊顶的地方,在土建施工现场浇混凝土时,将管道、灯位盒等,预埋在现浇层内。

6.4.6顶棚内配管采用自身固定支架,不用龙骨吊架来固定,穿线管、接线盒直接配到灯位处,接线盒必须加盖,防止导线外露。

6.5电缆桥架安装

电缆桥架的施工应严格按GB50168-92执行,施工时应特别注意:。 6.5.1玻璃钢电缆桥架的质量应符合现行的有关技术标准。 6.5.2电缆桥架连接板的螺栓应牢固,螺母应位于桥架的外侧。

6.5.3电缆桥架的转弯半径,不应小于该电缆桥架上电缆最小允许弯曲半径的最大值。

6.5.4电缆桥架应有良好的接地,应有多点与接地干线相连,安装完成后,应按规定组织检查,并填好质量记录。

6.6电缆敷设

6.6.1电缆敷设前应对电缆进行全面检查,保证电缆敷设路径正确,不允许对电缆可能造成机械损伤和腐蚀的危险存在。对电缆的规格、型号、外观、绝缘进行全面检查,合格的电缆才能用到工程上。合理安排每盘电缆减少电缆接头,电缆在终端头附近宜留有备用长度。

6.6.2电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,并及时挂设标志排。电缆进入电缆沟、建筑物、盘柜以及穿入管子时,出入口、管口应封闭。

6.6.3电缆的排列,应复合下列要求:电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上;低压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。

6.6.4直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层(不应含有石块或其它硬质杂物),并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。直埋电缆在回填土前,应进行隐蔽工程验收合格,回填土应分层夯实。在电缆的直线段每隔50-100m处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的标志或标桩。电缆不能有中间接头。

6.7管内穿线

电气仪表施工方案1

连云港吉必盛硅材料有限公司电气仪表安装施工方案编制:审核:审批:连云港振远化工设备安装工程有限公司电气工程施工方案1、工程概述
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ddzg4keha4mg6283nif6msol1o4p300utu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享