B.负荷侧隔离开关(刀闸)——断路器(开关)——电源侧隔离开关(刀闸) C.断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)
D.负荷侧隔离开关(刀闸)——电源侧隔离开关(刀闸)——断路器(开关) 答案:A 配电《安规》5.2.6.6
144.用间接方法判断操作后的设备位置时,至少应有两个( )指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。 A.非同样构造或非同源的 B.同样原理或同源的 C.非同样原理或非同源的 D.非同样原理或非同期的 答案:C 配电《安规》5.2.6.7
145.若遇特殊情况需解锁操作,应经设备运维管理部门防误操作装置专责人或( )指定并经公布的人员到现场核实无误并签字。
A.公司 B.调控部门 C.设备运维管理部门 D.设备检修管理部门 答案:C 配电《安规》5.2.6.8
146.断路器(开关)与隔离开关(刀闸)无机械或电气闭锁装置时,在拉开隔离开关(刀闸)前应( )。
A. 确认断路器(开关)操作电源已完全断开 B.确认断路器(开关)已完全断开 C. 确认断路器(开关)机械指示正常 D.确认无负荷电流 答案:B 配电《安规》5.2.6.9
147.( )时,禁止就地倒闸操作和更换熔丝。 A.大风 B.雷电 C.大雨 D.大雪 答案:B 配电《安规》5.2.6.12
148.实行远方遥控操作,程序操作的设备、项目,需经( )批准。 A.工作负责人 B.工作签发人 C.本单位 D.监护人 答案:C 配电《安规》5.2.7.1
149.( )断路器(开关)前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。 A.远方遥控操作 B.远方程序操作 C.就地操作 D.拉开 答案:A 配电《安规》5.2.7.2
150.远方遥控操作继电保护软压板,至少应有( )指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该压板已操作到位。 A.两个 B.三个 C.四个 D.一个 答案:A 配电《安规》5.2.7.3
151.装设柱上开关(包括柱上断路器、柱上负荷开关)的配电线路停电,应( )。送电操作顺序与此相反。
A.先断开柱上开关,后拉开隔离开关(刀闸) B.先拉开隔离开关(刀闸),后断开柱上开关 C.先停主线开关,后停支线柱上开关 D. 先停支线柱上开关,后停主线开关 答案:A 配电《安规》5.2.8.1
152.配电变压器停电,应( )。送电操作顺序与此相反。 A.先拉开高压侧熔断器,后拉开低压侧开关(刀闸) B.先拉开低压侧开关(刀闸),后拉开高压侧熔断器 C.先拉开低压侧分路开关,后拉开低压侧总开关 D.先拉开低压侧总开关,后拉开低压侧分路开关 答案:B 配电《安规》5.2.8.2
153.摘挂跌落式熔断器的熔管,应使用( ),并派人监护。 A.绝缘棒 B.验电器 C.操作杆 D.专用工具 答案:A 配电《安规》5.2.8.5
154.砍剪靠近带电线路的树木,( )应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电。 A.工作负责人 B. 工作许可人 C. 工作票签发人 D.专业室领导 答案:A 配电《安规》5.3.2
155.砍剪靠近带电线路的树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电;人员、树木、绳索应与导线保持10kV( )米规定的安全距离。 A.0.7 B.1.0 C.1.5 D.3.0 答案:B 配电《安规》5.3.2
156.为防止树木(树枝)倒落在线路上,应使用绝缘绳索将其拉向与线路( )的方向,绳索应有足够的长度和强度,以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。 A.相反 B.60度 C.90度 D.相同 答案:A 配电《安规》5.3.4
157.上树时,应使用安全带,安全带不得系在待砍剪树枝的( )附近或以上。不得攀抓脆弱和枯死的树枝;不得攀登已经锯过或砍过的未断树木。 A.茎部 B.断口 C.枝丫 D.根部 答案:B 配电《安规》5.3.7
158.使用油锯和电锯的作业,应由( )的人员操作。使用时,应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件,以防金属物体飞出伤人。
A.熟悉工作组人员 B.熟悉操作方法 C.熟悉机械性能 D.熟悉机械性能和操作方法 答案:D 配电《安规》5.3.9
159.挖坑前,应与有关地下管道、电缆等设施的( )取得联系,明确地下设施的确切位置,做好防护措施。
A.主管单位 B.运行单位 C.维护单位 D.建设单位 答案:A 配电《安规》6.1.1
160.在超过( )深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。 A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m 答案:B 配电《安规》6.1.3
161.不得站在( )传递土石或放置传土工具;禁止由下部掏挖土层。 A.挡板上 B.撑木上 C.挡板、撑木上 D.脚手架上 答案:C 《配电安规》6.1.4
162.在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设( )。 A.工作负责人 B.工作许可人 C.监护人 D.工作班成员 答案:C 配电《安规》6.1.5
163.在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设监护人。在挖深超过( )的坑内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。 A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m 答案:C 配电《安规》6.1.5
164.在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂( )。
A.黄灯 B.绿灯 C.红灯 D.红外灯 答案:C 配电《安规》6.1.6
165.塔脚检查,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在( )两个塔脚同时挖坑。 配电《安规》
A.对角线 B.同一侧 C.四个角中任选 D.相邻 答案:A 配电《安规》6.1.7
166.登杆塔前,应做好以下工作:核对( )。 A.杆号 B.线路名称和杆号 C.杆基 D.线路名称 答案:B 《配电安规》6.2.1
167.遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,登杆塔前,应先( ),打好临时拉线或支好架杆。
A.培土加固 B.三交待 C.两穿一戴 D.测量接地电阻 答案:A 配电《安规》6.2.1
168.攀登杆塔过程中应检查( )和金具锈蚀情况。 A.纵向裂纹 B.横向裂纹 C.裂纹 D.绝缘子污染 答案:B 配电《安规》6.2.1
169.在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,( )下方应按坠落半径设围栏或其它保护措施。
A.杆塔 B.杆上人员 C.作业点 D.横担 答案:C 配电《安规》6.2.3
170.作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应( )。 A.牢固 B.方便 C.灵活 D.耐用 答案:A 配电《安规》6.2.3
171.在杆塔上使用梯子或临时工作平台,应将两端与固定物可靠连接,一般应由( )人在其上作业。
A.一 B.二 C.三 D.四
答案:A 配电《安规》 6.2.4
172.立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和( )。 A.安全措施 B.技术措施 C.组织措施 D.应急措施 答案:A 配电《安规》6.3.1
173.立、撤杆塔时,禁止基坑内有人。除指挥人及指定人员外,其他人员应在杆塔高度的( )倍距离以外。
A.1.1 B.1.2 C.1.3 D.1.4 答案:B 配电《安规》6.3.3
174.使用临时拉线时,一个锚桩上的临时拉线不得超过( )。 A.一根 B.两根 C.三根 D.四根 答案:B 《配电安规》6.3.6
175.利用已有杆塔立、撤杆,应检查杆塔( )及拉线和杆塔的强度,必要时应增设临时拉线或采取其他补强措施。
A.基础 B.根部 C.中部 D.上部 答案:B 配电《安规》6.3.7
176.使用吊车立、撤杆塔,钢丝绳套应挂在电杆的( )以防止电杆突然倾倒。 A.中间位置 B.根部 C.上部 D.适当位置 答案:D 配电《安规》6.3.8
177.使用倒落式抱杆立、撤杆时,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上,抱杆下部应固定牢固,抱杆顶部应设临时拉线,并由( )均匀调节控制。 A.安全监护人 B.技术人员 C.工作负责人 D.有经验的人员 答案:D 配电《安规》6.3.9
178.在带电线路、设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线、临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电线路、设备保持表6-1所规定的安全距离,且应有防止( )接近带电导线的措施。 A.立杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜 B.立、撤杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜 C.立、撤杆过程中拉线跳动 D.撤杆过程中拉线杆塔倾斜 答案:B 配电《安规》6.3.12
179.在110kV带电设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线、临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电设备保持的最小安全距离为( )米。 A.3 B.4 C.5 D.6
答案:C 配电《安规》6.3.12
180.在35kV带电设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线、临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电设备保持的最小安全距离为( )米。 A.3 B.4 C.5 D.6
答案:B 配电《安规》6.3.12
181.在交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等地方放线、撤线,应先取得有关主管部门同意,做好跨越架搭设、封航、封路、在路口设专人持( )看守等安全措施。 A.信号旗 B.警示标志 C.对讲机 D.荧光棒 答案:A 《配电安规》6.4.2
182.交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应先取得( )同意,做好安全措施,如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等安全措施。 A. 主管部门 B.上级部门 C.经信部门 D.交通部门 答案:A 《配电安规》6.4.2
183.拆除杆上导线前,应检查( ),做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。 A.卡盘 B.拉线 C.埋深 D.杆根 答案:D 配电《安规》6.4.5
184.放线、紧线时,处理有卡、挂现象,应松线后处理。处理时操作人员应站在卡线处( )。 A.内侧 B.外侧 C.下方 D.上方 答案:B 配电《安规》6.4.6
185.放线、紧线与撤线时,作业人员不应站在或跨在已受力的牵引绳、导线的( ),展放的导线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方。 A.外角侧 B.内角侧 C.上方 D.受力侧 答案:B 配电《安规》6.4.7
186.( )采用突然剪断导线的做法松线。
A.原则上不得 B.可以 C.禁止 D.在保障安全前提下可 答案:C 《配电安规》6.4.9
187.架空绝缘导线不得视为( )。
A. 绝缘设备 B.导电设备 C.承力设备 D.载流设备 答案:A 《配电安规》6.5.1
188.邻近带电导线的工作中,应使用绝缘无极绳索,风力应小于( ),并设人监护。 A.4级 B.5级 C.6级 D.7级 答案:B 配电《安规》6.6.2
189.在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,风力应小于( )级。配电《安规》 A.6 B.5 C.4 D.3
答案:B 配电《安规》6.6.2