好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力安全工作规程习题集配电部分选择题库

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

A.未停电 B.未经验电、接地 C.未经验电 D.未停电、接地 答案:B 配电《安规》4.3.4

96.当验明确已无电压后,应立即将检修的高压配电线路和设备接地并( )短路。 A.单相 B.两项 C.三相 D.中相和边相 答案:C 配电《安规》4.4.1

97.配合停电的交叉跨越或邻近线路,在交叉跨越或邻近线路处附近应装设( )接地线。 A.一组 B.两组 C.相应 D.三组 答案:A 配电《安规》4.4.3

98.禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置,若需变更,应由工作负责人征得( )同意,并在工作票上注明变更情况。

A.工作许可人或专责监护 B.工作许可人或小组负责人 C.工作票签发人或专责监护人 D.工作票签发人或工作许可人 答案:D 配电《安规》4.4.6

99.配电《安规》要求,装设、拆除接地线均应使用( )并戴绝缘手套,人体不得碰触接地线或未接地的导线。

A.绝缘绳 B.专用的绝缘绳 C.绝缘棒 D.软铜线 答案:C 配电《安规》4.4.8

100.装设接地线应( ),拆除接地线的顺序与此相反。 A.先接母线侧、后接负荷侧 B.先接负荷侧、后接母线侧 C.先接导体端、后接接地端 D.先接接地端、后接导体端 答案:D 配电《安规》4.4.9

101.电缆及电容器接地前应( )充分放电。 A.逐相 B.保证一点 C.单相 D.三相 答案:A 配电《安规》4.4.11

102.电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应( )。

A.全部接地 B.单只接地 C. 充分放电 D.逐个充分放电 答案:D 配电《安规》4.4.11

103.( )及电容器接地前应逐相充分放电。 A.避雷器 B.电缆 C.导线 D.变压器 答案:B 配电《安规》4.4.11

104.接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求,且高压接地线的截面积不得小于( )。 A.16mm2 B.25mm2 C.36mm2 D.20mm2 答案:B 配电《安规》4.4.13

105.成套接地线应由有( )的多股软铜线和专用线夹组成。 A.绝缘护套 B.护套 C.透明护套 D.橡胶护套 答案:C 配电《安规》4.4.13

106.低压接地线和个人保安线的截面积不得小于( )mm2。 A.12 B.16 C.25 D.36

答案:B 配电《安规》4.4.13

107.接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用( )的方法接地或短路。 A.压接 B.缠绕 C.固定 D.熔接 答案:B 配电《安规》4.4.13

108.杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm2(如φ16mm圆钢)、地下深度大于( )的临时接地体。

A.0.6m B.0.8m C.1.0m D.1.2m 答案:A 配电《安规》4.4.14

109.若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,应有保证断路器(开关)不会( )的措施。 A.拉闸 B.损坏 C.分闸 D.合闸 答案:C 配电《安规》4.4.15

110.低压配电设备、低压电缆、集束导线停电检修,无法装设接地线时,应采取( )或其他可靠隔离措施。

A.停电 B.悬挂标示牌 C.绝缘遮蔽 D.装设遮栏 答案:C 配电《安规》4.4.16

111.在工作地点或检修的配电设备上悬挂( )标示牌; A.“在此工作!” B.“从此进出!” C.“禁止合闸,有人工作!” D.“止步,高压危险!” 答案:A 配电《安规》4.5.1

112.工作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备,应根据设备运行环境悬挂( )等标示牌。 A.“从此上下!” B.“在此工作!” C.“止步,高压危险!” D.“当心触电!” 答案:C 配电《安规》4.5.2

113.由于设备原因,( )与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)的操作处或机构箱门锁把手上,应悬挂“禁止分闸!”标示牌。

A.停电设备 B.隔离开关 C.接地刀闸 D.非检修设备 答案:C 配电《安规》4.5.4

114.高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板应可靠封闭,禁止开启,并设置( )标示牌。

A.“止步,高压危险!” B.“禁止合闸,有人工作!”

C.“禁止合闸,线路有人工作!” D.“当心触电!” 答案:A 配电《安规》4.5.5

115.配电线路、设备检修,在显示屏上断路器(开关)或( )的操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”标记。 A.接地刀闸 B.母线刀闸 C.隔离开关(刀闸) D.保护压板 答案:C 配电《安规》4.5.6

116.配电站户外高压设备部分停电检修或新设备安装,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向( )。 A.围栏里面 B.围栏外面 C.围栏入口 D.围栏出口 答案:A 配电《安规》4.5.8

117.部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏可用坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂( )标示牌。 A.“止步,高压危险!” B.“禁止合闸,有人工作!” C.“在此工作!” D.“禁止合闸,线路有人工作!” 答案:A 配电《安规》4.5.9

118.配电设备检修,若无法保证安全距离或因工作特殊需要,可用与带电部分直接接触的( )隔板代替临时遮栏。

A.绝缘 B.木质 C.塑料 D.泡沫 答案:A 配电《安规》4.5.11

119.城区、( )或交通道口和通行道路上施工时,工作场所周围应装设遮栏(围栏),并在相应部位装设警告标示牌。

A.山区 B.郊区 C.有人区域 D.人口密集区 答案:D 配电《安规》4.5.12

120.巡视工作应由( )的人员担任。

A.工作负责人 B.工作许可人 C.值班负责人 D.有配电工作经验 答案:D 配电《安规》5.1.1

121.单独巡视人员应经( )批准并公布。

A.公司领导 B.工区领导 C.工区 D.安质部门 答案:C 配电《安规》5.1.1

122.电缆隧道、偏僻山区、夜间、事故或恶劣天气等巡视工作,应至少()人一组进行。 A.两人 B.三人 C.四人 D.五人 答案:A 配电《安规》5.1.2

123.正常巡视应( )。

A.穿绝缘鞋 B.穿纯棉工作服 C.穿绝缘靴 D.戴手套 答案:A 配电《安规》5.1.3

124.夜间巡线应携带足够的( )。

A.干粮 B. 照明用具 C.急救药品 D.防身器材 答案:B 配电《安规》5.1.3

125.灾害发生后,若需对配电线路、设备进行巡视,应得到( )批准。

A.设备运维管理单位领导 B.设备运维管理单位 C.工作负责人 D.值班调控人员 答案:B 配电《安规》5.1.7

126.巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室内人员应距离故障点( )以外。 A.2m B.4m C.6m D.8m 答案:B 配电《安规》5.1.9

127.进入SF6配电装置室,应( )。

A.先检测 B.先通风 C.使用防护用品 D.先散热 答案:B 配电《安规》5.1.11

128.配电站、开闭所、箱式变电站等的钥匙至少应有( )。 A.一把 B.二把 C.三把 D.四把 答案:C 配电《安规》5.1.12

129.具备条件的设备可进行( )操作,即应用可编程计算机进行的自动化操作。 A.就地 B.远方 C.程序 D.遥控 答案:C 配电《安规》5.2.1.2

130.经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员,可进行配电线路、设备的监护操作,监护人应是同一单位的( )。

A. 检修人员 B.设备运维人员 C.工作负责人 D. 检修人员或设备运维人员 答案:D 配电《安规》5.2.2.1

131.检修人员操作的设备和接、发令程序及安全要求应由( )批准,并报相关部门和调度控制中心备案。

A.公司 B.工区 C.设备运维管理单位 D.安质部 答案:C 配电《安规》5.2.2.1

132.若有可靠的确认和自动记录手段,可实行( )操作。 A.远方单人 B.远方 C.单人 D.程序 答案:A 配电《安规》5.2.2.2

133.有与现场高压配电线路、设备和实际相符的系统模拟图或( )(包括各种电子接线图)。 A.模拟图 B.电气图 C.地理图 D.接线图 答案:D 配电《安规》5.2.3.1

134.配电设备的防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经( )批准。

A.工区领导 B.工作负责人 C.公司 D.工区 答案:D 配电《安规》5.2.3.3

135.短时间退出防误操作闭锁装置,由( )批准,并应按程序尽快投入。 A.工区 B.配电运维班班长 C.调度控制中心 D.防误专责人 答案:B 配电《安规》5.2.3.3

136.设备检修时,回路中所有( )刀闸的操作手柄,应加挂机械锁。 A.来电侧 B.受电侧 C.两侧 D.负荷侧 答案:A 配电《安规》5.2.3.4

137.发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,( )应录音并做好记录。 A.低压指令 B.高压指令 C.所有指令 D.单项指令 答案:B 配电《安规》5.2.4.2

138.倒闸操作时,对指令有疑问时应向( )询问清楚无误后执行。 A.工作负责人 B.发令人 C.工作许可人 D.现场监护人 答案:B 配电《安规》5.2.4.3

139.高压电气设备倒闸操作一般应由( )填用配电倒闸操作票(见附录J,以下简称操作票)。 每份操作票只能用于一个操作任务。

A.操作人员 B.工作负责人 C.工作监护人 D.检修人员 答案:A 配电《安规》5.2.5.1

140.已操作的操作票应注明( )字样。操作票至少应保存1年。 A.已操作 B.已执行 C.合格 D.已终结 答案:B 配电《安规》5.2.5.5

141.操作票至少应保存( )。

A.6个月 B.1年 C.2年 D.1个月 答案:B 配电《安规》5.2.5.5

142.倒闸操作中发生疑问时,( )。待发令人再行许可后,方可继续操作。 A. 不得更改操作票,应立即停止操作,并向发令人报告 B. 应立即停止操作,并向发令人报告 C. 不得更改操作票,应立即停止操作 D. 应立即向发令人报告

答案:A 配电《安规》5.2.6.4

143.停电拉闸操作应按照( )的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。

A.断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)

电力安全工作规程习题集配电部分选择题库

A.未停电B.未经验电、接地C.未经验电D.未停电、接地答案:B配电《安规》4.3.496.当验明确已无电压后,应立即将检修的高压配电线路和设备接地并()短路。A.单相B.两项C.三相D.中相和边相答案:C配电《安规》4.4.197.配合停电的交叉跨越或邻近线路,在交叉跨越或邻近线路处附近应装设()接地线。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ddum4031b507xn0uyq64mg6283nif00q25
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享