危队区时,应立即停拉,并稍稍放松卷扬钢丝绳。

f) 用延伸率控制的装置,应装设明显的限位标志,并应有专人负责指

挥。

g) 夜间作业的照明设施,应装设在张拉危险区外。当需要装设在场地

上空时,其高度应超过5m。灯泡应加防护罩,导线严禁采用裸线。 h) 作业后,应放松卷扬钢丝绳、落下配重,切断电源,锁好开关箱。

(5) 装修机

1) 混凝土切割机

a) 使用前,应检查并确认电动机、电缆线均正常。确保接地良好,防

护装置安全有效,锯片选用符合要求,安装正确。

b) 启动后,应空载运转,检查并确认锯片支转方向正确,升降机构灵

活,运转中无异常、异响、一切正常后,方可作业。 c) 切割厚度应按机械出厂铭牌规定进行,不得超厚切割。

d) 加工件送到与锯与相锯300mm处或切割小块料时,应使用专用工具

送料,不得直接用手推料。

e) 作业中,当工件发生冲击、跳动及异常音响时,应立即停机检查、

排除故障后,方可继续作业。

f) 严禁在运转中检查、维修各部件,锯台上和构件缝中的碎屑应采用

专用工具及时清除,不得用手拣拾或抹拭。

(6) 焊接设备

1) 基本要求

a) 焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品,并必须采取防

止触电、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。 b) 现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防晒的机棚,并应装设相

应的消防器材。

c) 施焊现场10m范围内,不得堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔发生器

等易燃易爆物品。

d) 电焊机导线应具有良好的绝缘,绝缘电阻不得小于1MΩ,不得将电

焊机导线放在高温物体附近,电焊机导线和接地线不得搭在管道、

39

机械设备和建筑物金属构架或轨道上,接地电阻不得大于4Ω,严禁利用建筑物的金属结构、管道、轨道或其他金属物体搭接起来形成焊接回路。

e) 电焊导线长度不宜大于30m。当需要加长导线时,应相应增加导线截

面,当导线通过道路时,必须架高或穿入防护管内埋设在地下;当能过轨道时,必须从轨道下面通过,当导线绝缘受损或断股时,应立即更换。

f) 对承压状态的压力容器及管道、带电设备、承载结构的受力和装的

易燃、易爆物品的容器严禁进行焊接和切割。

g) 当需施焊受压容器、密填充容器、油桶、管道、沾有可燃气体和溶

液的工件时,应先清除容器及管道内压力,清除可燃气体和深液,然后冲洗有毒、有害、易燃物质;对存有残余油脂的容器,应先用蒸气、碱水冲洗,并打开盖口,确认容器清洗干净后,再灌满清水方可进行焊接。在容器内焊接应采取防止触电、中毒和窒息的措施。焊、割密封容器液应留出气孔,必要时在进、出气口处装设通风设备;容器内照明电压不得超过12V,焊式与焊件间庆绝缘;容器外应设专人临护。严禁在已喷涂过油漆和塑料的容器内焊接。 h) 高空焊接或切割时,必须系好安全带,焊接周围和下方应采取防火

措施。并应有专人监护。

i) 雨天不得在露天电焊。在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝

缘物品的地方,并应穿绝缘鞋。 2) 交流电焊机

a) 使用前,应检查并确认初、次级线接线正确,输入电压符合电焊机

的铭牌规定,接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。 b) 次级轴头联接铜板应压紧,接线柱应有垫圈。合闸前,应详细检查

接线螺帽,螺栓及其它部件并确认完好齐全,无松动或损坏。 c) 移动电焊机时,应切断电源,不得用拖拉电缆的方法移动焊机,当

焊接中突然停电时,应立即切断电源。 3) 竖向钢筋电渣压力焊机

a) 应根据施焊钢筋直径选择具有足够输出电流的电焊机,电源电缆和

控制电缆联接应正确,牢固,控制箱的外壳应牢靠接地。

40

b) 施焊前,应检查供电电压并确认正常,当一次电压降大于8%时,不

宜焊接,焊接导线长度不得大于30mm,截面面积不小于50mm2. c) 施焊前,应按所焊钢筋的直径,根据参数表标定好所需的电源和时

间,一般情况下时间(S)可为钢筋的直径数(mm),电流(A)可为钢筋直径的20倍数(mm)。起弧前,上、下钢筋应对齐,钢筋端头应接触良好,对锈蚀粘有水怩的钢筋,应采用钢丝刷清除。并保证导电良好。

(7) 手持电动工具

1) 电动工具的分类:电动工具按其触电保护分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类。 Ⅰ类工具:其触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包含一个附加安全预防措施。其方法是将可触及的可导电的零件与安装的固定线路中的保护(接地)导线联接起来,此类工具使用时一定要进行接地或接零,宜装设漏电保护器。

Ⅱ类工具:其防止触电的保护不仅依靠绝缘,而且它还提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施和设有保护接地或依赖1安装条件的措施。即使用时不必接地或接零。

Ⅲ类工具:其防止触电保护方面依靠由安全特低供电和工具内部不会产生比安全特低电压高的电压。其额定电压不超过50V。一般为36V,故工作更加安全可靠。

2) 手持电动工具在使用中,除了根据各种不同工具的特点,作业对象和使

用要求进行操作外,还共同注意以下各项:

a) 为了保证安全,应尽量使用Ⅱ类(或Ⅲ类)电动工具。当使用I类

工具时,必须采取其它安全保护措施。如加装漏电保护器、安全隔离变压器等。条件未具备时,应有牢固可靠的保护按地装置。同时使用者必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋事站在绝缘垫上。

b) 使用前,应先检查电源电压是否和电动工具铭牌上所规定的额定电

压相符。长期搁置未用的电动工具,使用前还必须用500V兆欧表测定绕组与机壳之间的绝缘电阻值。应不得小于7MΩ,否则必须进

41

行干燥处理。

c) 操作人员应了解所用电动工具的性能和主要结构,操作时要思想集

中,站稳,使身体保持平衡,并不得穿宽大的衣服,不戴纱手套,以免卷入工具的旋转部分。

d) 使用电动工具时,操作都所用的压力不得超过电动工具所允许的限

度,切忌单纯求快而用力过大,致使电机因超负荷运转而损坏。 e) 电动工具边疆使用的时间不宜过长,否则微型电机容易过热损坏,

甚至烧毁。一般电动工具使用2h左右即需停止操作,待其自然冷却后再作用。

f) 电动工具在使用中不得任意调换插头,更不能不用插头,而将导线

直接插入插座内,当电动工具不用或调换工作头时,应及时拔下插头,但不能拉着电源线拔下插头,插插头时,开关应在断开位置,以防突然启动。

g) 使用过程中要经常检查,如发现绝缘损坏,电源或电缆护套破裂,

接地线脱落,插头插座开裂,接触不良以及断续动转等故障时,应立即修理。否则不得使用。移动电动工具时,必须握持工具的手柄。不能用拖拉橡皮线来搬动工具。并随时注意防止橡皮线擦破、割断和轧坏现象,以免造成人身事故。

h) 电动工具不适宜在含有易燃易爆或腐蚀性气体及潮湿特殊环境中使

用。并应有存放于干燥、清洁和没有腐蚀性气体的环境中。对于非金属壳体的电机、电器,在存放和使用时应避免与汽油等溶剂接触。

6.监理工作方法及措施

6.1现场监理人员安全守则、安全监理师岗位职责

(1) 现场监理人员安全守则

1) 工程项目监理人员进驻现场应遵守施工现场规定的安全和

保卫工作。

2) 进入施工作业区必须戴安全帽并扣好帽带。 3) 不擅自进入无安全措施的作业区。

4) 不准在高处起吊重物下停留或行走;不准在脚手架或防护栏

上休息;不准在高处向下抛投物件。

42

5) 在工地上有权阻止施工人员的违章作业。 6) 严禁在禁烟区内吸烟。

7) 现场办公室内不许使用电炉、灯泡取暖或烘物。 (2) 安全监理师岗位职责

1) 在总监理工程师的领导下从事施工现场日常安全监理工作。

协助总监理工程师编制安全监理方案及负责编制安全监理实施细则

2) 协助建设单位与施工承包单位签订工程项目施工安全协议书; 3) 审查分包单位资质、特种作业人员资格和上报的施工组织设计或专项施

工方案中的安全技术措施、高危作业安全施工及应急抢险方案; 4) 督促各施工承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系; 5) 督促施工承包单位做好逐级安全交底工作;

6) 监督施工承包单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施

工,制止违规施工作业;

7) 负责施工现场安全巡视检查工作,并对高危作业实施旁站;

8) 参与施工现场的安全生产检查,复核施工承包单位施工机械、安全设施

的验收手续,并签署意见; 9) 做好安全监理日记和相关记录。

6.2安全施工监理手段

(1) 开工前,项目监理部针对所监项目特点召开安全施工专题讨论会,加强安

全知识的深化学习进一步强化监人员的安全意识。

(2) 项目监理部制定安全管理职责,落实安全责任制,总监负全责,各专业监

理工程师各负其责。

(3) 审核施工组织设计中安全管理的条款以及开工条件中安全施工的准备情

况,否则不予开工。

(4) 对在施工过程中的安全隐患的存在,责令停工整改。