(7) 电气设备的安装

1) 配电箱内的电器应首选发装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后

整体紧固在配电箱箱体内

2) 配电箱、开关箱内的开关电器(合插座)应按其规定的位置紧固在电器

安装板上,不得歪斜和松动。

3) 配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线

接线端子板分设。

4) 配电箱、开关箱内的连线应采用绝缘导线、接头不能松劲,不得有外露

带电部分。

5) 配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的不应带电

金属底座,外壳等必须做保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。 6) 配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

7) 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁

用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。 8) 开关箱中必须装设漏电保护器,漏电保护器必须在设备负荷线的首端处

设置。

9) 漏电保护器的选择应符合同际GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余

电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动用时间应小于0.15。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.15。

10) 进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。 (8) 电器装置的选择

电器装置的选择应符合JGJ46-88的相关要求 (9) 施工现场的配电线路

1) 架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线

2) 架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树上、脚手架上。 3) 架空线导线截面的选择应满足JGJ46-88的相关要求。 4) 架空线路相序排列应符合JGJ46-88的规定。

5) 架空线的档距一般为30m,最大不得大于35m,线间距离不得小于0.3m。

19

6) 施工现场内导线最大弧垂与地面距离不小于4m,跨越机动车道时为6m。 7) 架空线路所使用的电杆应为专用混凝土杆或木杆,使用木杆时,木杆不

得腐配,其梢径应不小于130mm。

8) 架空线路所使用的横担、角钢及杆上的其他配件、应视导线截面、杆的

类型具体选用,杆的埋设、拉线的设置均应符合有关规范的规定。 9) 经常过负荷的线路、易燃易爆物邻近的线路、照明线路、必须有过负荷

保护。

(10) 施工现场的电缆线路

1) 电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤

和介质座蚀。

2) 电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀

铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

3) 电缆空越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m

高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。

4) 电缆线路与其附近热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于

1m。

5) 橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使

用金属裸线做绑线,固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重,橡皮电缆的最大弧重距地不得小于2.5m。

6) 电缆接头应牢固可靠,并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。 7) 在建高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入,电缆垂直敷设的

位置应充分利用在建长程的竖井、垂直孔洞等,并应靠挝负荷中心,固定点每楼层不得少于一处,电缆水平敷设宜沿墙或门口固定、最大弧垂距地不得小于1.8m。

(11) 室内导线的敷设及照明装置

1) 室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶、瓷(塑料)夹等敷设,距地面

高度不得大于2.5m。

2) 近户线过墙应窗管保护,距地面不得小于2.5m,室外要做防水弯头。 3) 室内配线使用导线截面,应根据用电设备的计算负荷确定,但铝线截面

应不小于2.5mm,铜线截面应不小于1.5mm。

20

4) 金属外壳的灯具外壳必须做保护接零,使用配件应使用镀锌件。 5) 室外灯具距地面不得小于3m,室内灯具不得低于2.4m,插座接线时应

符合规范要求。

5.7建筑工程高处作业

(1) 基本规定

1) 高处作业的安全技术措施及其所需料具,必须列入工程的施工组织设计。 2) 攀登和悬空高处作业人员有及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过

专为技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。 3) 施工作业场所所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。 高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不防碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋,作业中的走道、通道及登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

4) 雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措篱,

风水、冰、霜、雪均应及时清除。

对进行高处作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施,遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行雾天攀登与悬空高处作业,暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应及时修理完善。

5) 因作业要求,临时拆除或变动安全防护措施时,必须经施工负责人同意,

并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。

6) 防护棚搭设与拆除时,应设警戒区,并应派专人监护,严禁上下同时拆

除。

(2) 临边作业的安全防护

1) 对临边高处作业,必须设置防护措篱,并符合下列规定:

a) 基坑周边,尚未安装栏杆中栏板的阳台,料台与桃平台周边、雨蓬

与挑檐边,无外脚手架的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。

b) 头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边,以及无外脚手的高度超过

3.2m的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道。

21

c) 分层施工的楼梯和楼梯段边,必须安装临时护栏,顶层楼梯口应随

工程结构进度安装正式防护栏杆。

d) 井架与施工用电梯和脚手架等与建筑通道的两侧边,必须设防护栏

杆,地面通道上部应装设安全防护棚,双笼井架通道中间,应予分隔封闭。

e) 各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安

全门或活动防护栏杆。

2) 沿边防护栏杆件的规格及连接要求,应符合下列规定:

a) 毛竹横杆小头有效直径不应小于70mm,栏杆柱小头直径不应小于

80 mm,并必须用不小于16号的镀锌钢丝绑扎,不应少于3圈,并无泻滑。

b) 原木横杆上杆梢径不应小于70mm,下杆梢径不应小于60mm,栏杆柱

梢么不应小于75mm,并须用相应长度的园钉钉紧,或用不小于12号的镀锌钢丝绑扎,要求表面平须和稳固无动摇。

c) 钢筋横杆直径不应小于16mm,下杆直径不应小于14mm,栏杆柱径不

应小于18mm,采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。

d) 钢管横杆及栏杆柱均采用Φ48×(2.75-3.5)mm的管材,以扣件或

电焊固定。

e) 以其它钢材如角钢等作防护栏杆杆件时,应先用强度相当的规格,

以电焊固定。

3) 搭设临边防护栏杆时,必须符合下列要求:

a) 防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为

1.0-1.2m下杆离地高度为0.5-0.6m,坡度大于1:2.2的屋面,防护栏杆应高1.5m,并加挂安全立网,除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。 b) 栏杆柱的固定应符合下列要求:

① 当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50-70cm深,钢管

离边口的距离不应小于50cm,当基坑周边采用板柱时,钢管可打在板柱外侧。

② 当在混凝土楼面,屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋

22

焊接牢,采用竹、木栏杆时,可在预埋件上焊接30cm长的L50×5角钢,其上下各钻一孔,然后用10mm螺栓与竹、木杆件栓牢。

③ 当在砖或砌块体上固定时,可预先砌入规格相适应的80×6弯转

扁钢做预埋铁的混凝土块,然后用上项方法固定。

c) 栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆

任何处,能经受任何方向的1000n外力,当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物体碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。

d) 防护柱杆必须自上而下用安全 网封闭或在杆柱下边设置严密寄存

定的高度不低于18cm的档脚板或40cm的档脚板,档脚板与档脚如有孔眼,不应大于25mm,板与芭下边 距离底面的空隙不应大于10mm。 e) 当临边的外侧面临街道时,除防护栏杆外,敞口必须采取满持安全

网或其他可靠措施作全封闭处理。

(3) 洞口作业

1) 进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的,使人与物有坠落危险

或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时,必须按下列规定设置防护设施:

a) 板与墙的洞口,必须设牢固的盖板、防护栏杆,安全网或其他防坠

落的防护措施。

b) 电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门,电梯井内应每隔两层并最多

隔10m设一道安全网。

c) 钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,杯形、条形基础上口、未填土的坑槽,

以及人孔、天窗、地板门等处,均应接洞口防护设稳固的盖板。施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示敬。

2) 洞口根据具体情况采取设防护栏杆,加盖件、张持安全风与装栅门等措

篱时,必须符合下列要求:

a) 楼板、屋面和平台等面上短边的尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,

必须用坚实的盖板盖没,盖板应能防止挪动移位。