好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2017安全监理实施细则(范本) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

9) 拆除较大跨度梁下支柱时,应先从跨中开始,分别向两端拆除,拆除多

层楼板支柱时,应确认上部施工荷载不需要传递的情况下方可拆除下部支柱。

10) 当立柱大横杆超过两道以上时,应先拆除两道以上大横杆,最下一道大

横杆与立柱同时拆除以保持立柱稳定。

11) 钢模板拆除应逐块进行不得采用成片撬落方法,防止砸坏脚手架和伤及

操作业人员。

12) 拆除作业必须认真进行,不得留有零星和悬空模板,防止模板突然坠落

伤人。

13) 模板拆除作业严禁在上下间一垂直面上进行。

14) 大面积拆除作业或高处拆除作业时,应在作业范围设置围栏,并设专人

监护。

15) 拆除模板、支撑、连接件严禁抛掷、应采取流槽、绳系等方法运送; 16) 拆除的模板、支撑等应分规格码放整齐,严禁用钢模板垫道或临进做脚

手板用。

5.4钢筋工程

1) 钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行,不准在高空工作。 2) 搬运钢筋要注意附近无障碍物、架空线和其他临时电气设备,防止钢筋

在回转时碰撞电线或发生触电事故。

3) 现场绑扎悬空大梁钢筋时,不得站在模板上操作,必须要在脚手板上操

作。绑扎独立柱头钢筋时,不准站在钢箍上绑扎,也不准将木料、管子、钢模板穿在钢箍内作为立人板。

4) 起吊钢筋时,规格必须统一,不准长短参差不一,不准一点起吊。 5) 钢筋头子应及时清理,成品堆放要整齐,工作台要稳,钢筋工作棚照明

灯必须加网罩。

6) 高空作业时,不得将钢筋集中堆放在模板和脚手板上,也不要将工具、

钢箍、短钢筋随意放在脚手板上,以免滑下伤人。

7) 钢筋骨架无论其固定与否,不得在上行走,禁止施工人员从柱子上的钢

箍上下。

14

8) 钢筋骨架如需焊接,必须办理三级动火证,配备专职监护人员及灭火器

材,严禁无证操作。

5.5混凝土浇筑工程

1) 用泵车浇捣混凝土时,指挥人员应与泵车驾驶员密切配合,当泵车送料

管放下时,操作人员应主动避让,并应站立稳当,防止料管碰人,造成人员跌倒或跌落。

2) 使用振动器前应仔细检查电源电压、漏电保护器的电源线路是否良好,

电源中间不得有接头,机械运转正常无异响。振动器移动时,不得硬拉电线,更不能在钢筋和其它锐利物上拖拉,防止割破和拉断电线,造成人员伤亡。

3) 操作人员作业时,应穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。

4) 夜间施工时,应配备足够的照明设施。专职安全人员必须不间断检查防

护设施、设备的完好性。 5) 严禁酒后施工。

6) 合理组织安排劳动力。避免长时间连续工作产生疲劳作业。

5.6施工现场临时用电

(1) 临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KN及50KW以上者,应

编制临时用电施工组织设计,施工组织的内容和步骤应包括: 1) 现场勘探

了解建筑物所处和位置,待建与已建工程的关系、地形、地貌、地下管、缆及障碍特等,临电与外电线路的安全距离是否满足规范要求。

2) 确定电源进线、变电所、配电室、总配电箱等的位置及线路走向。 3) 负荷计算:

电力负荷计算的主要目的是为合理选择变电所的变压器容量、各种电气设备及配电导线提供科学依据。

4) 选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格。 5) 制定电气平面图、立面图和接线系统图。 6) 制定安全用电技术措施和电气防水措施。

15

(2) 专业人员

1) 安装、维修或拆除临时用电工程、必须由电工完成,电工等级应同工程

的难易程度和技术复杂性相适,关持证上岗。 2) 各类用电人员应做到:

a) 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;

b) 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查

电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运转;

3) 停用的设备必须拉电断电,锁好开关箱。

4) 负责保护所用设备的负荷线、保护零线和天关箱,发现问题及时报告解

决。

5) 搬迁或移动用电设备,必须电式切断电源开关妥善处理后进行。 (3) 施工现场与周围环境

1) 在建工程不得在高低压线路下方施工,高低压线下方不得搭设作业棚,

建造生活设施或堆放架具、材料及其客观存在杂物等。

2) 在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保

持安全操作距离,见下表:

最小安全操作距离应不小于下表所列数值

外电线路电压(KV) 最小安全操作距离(m) 1以下 4 1-10 6 35-110 8 154-220 10 380-500 15 3) 施工现场的机动车道与电架空线路交叉时,架空线的最低点与垂直距离

应不小于下表所列数值:

架空线的最低点与路面的垂直距离 外电线路电压(KV) 最小安全操作距离(m) 1以下 6 1-10 7 35 7 4) 旋转臂架式起重机的任何部位或吊物边缘与10KV以下的架空线路边缘

量小水平距离不得小于2m

(4) 安全用电技术措施

1) 保护接地

在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中心必须采用TN-S接地保护

16

系统

电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线应由工作接地线,配电室的零线或第一级漏电保护器电源的零线引出

2) 保护零线

a) 在施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地

的要求做保护接零、或做保护接地,不得一部分设备做保护接零,另一部分做保护接地。

b) 在只允许做保护接地的系统中,因条件限制接地有困难时,应设置

操作和维修电气装置的绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物

c) 施工现场的电力系统严禁利用大地做相线或零线 d) 保护零线不得装设开关或容断器

e) 保护零线应单独设敷设,不得它用,重复接地线应与保护零线相连

3) 接地与接地电阻

a) 电力变压器或发电机的工件接地电阻值不得大于4Ω,单台容量不超

过100KVA或使用同一接地装置并联运行且总从量不超过100KVA的变压器或发电要的工作接地电阴值不得大于10Ω。

b) 保护零线每每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω央工作接

地电阻允许达到以10Ω时电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。

c) 施工现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首

端处设置漏电保护装置。

4) 防雷

施工现场的防雷,应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的相关规定。

5) 安全电压

安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种,对下列特殊场所应使用安全用电压照明器①隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高底低于2.4M等场所的照明,电源电压应不大于36V。在潮湿和易触及带电体的场所的

17

照明电源电压不得大于24V。在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。 (5) 配电室的设置

1) 配电室应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸气、无腐蚀介质及振动的地

方。

2) 成列的配电屏(盘)和控制屏(台)两端应与重复接地线及保护零线做

电气连接。

3) 配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪和动物出入措施。 4) 配电屏(盘)或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,停、送电必须由

专人负责。

5) 配电室内布置应符合JGJ46-88的相应要求。 (6) 电气设备的设置

1) 配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱,或设置室外总配电箱和

分配电箱,实行分级配电。

2) 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。 3) 开并箱应由末级分配电箱配电。

4) 总配电箱应设在靠近电源地区,分配电箱应设在用电设备或负责相对集

中的地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

5) 配电箱、开关箱应装设在干燥,通风及常温场所,不得装设在有严重损

伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中,不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、淮体侵贱及热源 的场所,否则必须 持秩防护处理。

6) 配电箱、开关箱周围 足够二人同时工作的空间和通道,不得准放任何

防碍操作、维修的物吕,不得有灌木、杂草。

7) 配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于

1.5mm。

8) 配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式配电箱、开关箱应装设在坚

固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离

18

2017安全监理实施细则(范本) 

9)拆除较大跨度梁下支柱时,应先从跨中开始,分别向两端拆除,拆除多层楼板支柱时,应确认上部施工荷载不需要传递的情况下方可拆除下部支柱。10)当立柱大横杆超过两道以上时,应先拆除两道以上大横杆,最下一道大横
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ddrq5lj5q0cqsi0v0jd0weks4q8c700nr0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享