建筑节能工程检测方案
文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
建筑节能工程检测方案(修订稿)
一.建设工程概况
【要求】详述各责任主体及建设规模
1. 建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、审图及检测机构 2. 项目名称、结构层次、建筑面积、单位工程栋数及具体栋号排序 二.节能工程特点
【要求】详述所发生的各分项工程及其设计要求和基本定型的材料和产品 1. 墙体:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、
外保温外墙饰面情况、保温面积
2. 幕墙:厂商品牌、结构型式、型材及幕墙材质、指标参数、
幕墙面积
3. 门窗:入户门:厂商品牌、保温芯材厚度、传热系数、工程用量(张数) 阳台门:厂商品牌、型材材质、玻璃材质及玻璃层构造、
开启方式、传热系数及气密性等级、工程用量(张数)
外 窗:厂商品牌、型材材质、玻璃材质及玻璃层构造、
开启方式、传热系数及气密性等级、工程用量(樘数)
4. 屋面:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、
保温层与防水层的位置关系(倒置或顺置)、保温面积
5. 地面:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、
保温层铺抹位置(板上铺设或板下抹贴)、保温面积
6. 采暖:系统形式及制式、管网材质、管材及阀门用量(m、个数) 7. 通风与空调:设备品牌、系统制式、管网材质、
管材及阀门的规格和用量(m、个数)
8. 冷热源及管网:主机品牌、系统制式、管网材质、
管材及阀门的规格和用量(m、个数)
9. 配电与照明:缆、线品牌、材质及规格、工程用量(m或卷数) 三.方案编制依据
【要求】①详列所发生的各分项工程遵循的施工质量验收规范或技术规程(标准代号
和名称)
②详述抽检频率不能严格按验收规范要求实施(即违规送检)的各种
客观理由
1. 依据:GB50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 JGJ102-2003 《玻璃幕墙工程技术规范》
…………等
2. 申述:由于……,综合考虑后形成一致意见,建筑节能分部工程检测
按下述方式进行:
四.原材料见证复验
【要求】①按所发生的各分项工程实际采用的材料产品详细列出,不得漏项
②材料产品的复验必须成套送检,不得缺项
③各项复验应明确见证送检批次且必须要有代表性 复(试)验频率 分送检材料名称 指标性能参数 项 规 范 要 求 复验批参考意见 墙加气砼砌块 导热系数、容重、抗材 压强度 高层均应按单位工界面剂(砂压剪强度(浸水及原界浆) 程实施,而低、多 面 柔性耐水腻强度)同厂家、品种/单拉伸粘结强度等 层可“以点代面”子 有(无)机位工程: 按施工项目或标段浆料 保EPS(XPS)导热系数、密度 温 抗拉(抗压)强度等 ①≤2万m2:各为一个复验单元。 板 珍珠岩等 复验频率为: 抗裂砂浆 拉伸粘结强度(常≮3次 ≮1次/≤5千㎡ 加抹面胶浆 温、浸水) 墙 抗拉强度、耐蚀强度②>2万m2:各≮≮2次/≤1万㎡ 体 强 增强网 锚栓 等 ≮3次/≤2万㎡ 6次 瓷砖粘结砂浆 拉伸粘结强度(常≮4次/≤3万㎡ 温、浸水) 粘胶粘剂 (建筑面积) 每增加1万㎡递加勾缝料 结 保温砌筑砂导热系数、抗压强度 1次 浆 低层:同上 多层:≮1次/单位导热系数、干密度、(浆料)同养试块 抗压强度 ≮1次/检验批 工程 高层:≮3次/单位工程 幕 1.同厂家、同品保温材料 导热系数、密度 按规范实施 墙 种:≮1次/单
幕墙玻璃 隔热型材 紧 固 件 分项 送检材料名称 入户门 阳台门 门 外 窗 窗 传热系数、气密、水位工程 2密、抗风压;遮阳系2.S幕>3km或数、可见光透射比、50%S外墙时:中空玻璃露点 成套材料送检测室制样作气密性检测 23. S幕>1km/单抗拉、承压强度 位工程的各种抗剪、抗扭强度等 幕墙均应送检测室制样作气密性检测 复(试)验频率 指标性能参数 规 范 要 求 复验批参考意见 同厂家、品种、类型: 传热系数 / ≮1次/施工项目(标段) 成品门窗: 传热系数、气密性、同厂家、品种、高层: 水密性、抗风压性能 规格、 ≮1次/单位工程且中空玻璃: 类型(开启方≯2万㎡ 遮阳系数、可见光透式) 射比、中空露点 低、多层: ≮1次/施工项目(标导热系数、拉伸粘结强度 / 段)且≯2万㎡ (低层可不做“抗风压”指标) 弹性闭孔填缝料 屋 、 地 面 界面剂(砂) 界面 浆柔性耐水腻子 有(无)机浆料 保温 XPS(EPS)板 珍珠岩等 抗裂砂浆 加强 增强网 锚栓 粘粘结砂浆 结 胶粘剂 (浆料)同养试块 保温材料 压剪强度(浸水及原强度) 拉伸粘结强度 导热系数、密度 抗压(抗拉)强度等 采 散 热 器 暖 有机(复合)管材
明装 或 埋地 水暖 系统 拉伸粘结强度(常温、浸水) 抗压(拉)强度、耐蚀强度等 拉伸粘结强度(常温、浸水) 导热系数、干密度、≮1次/检验批 同上 抗压强度 厂家、同材导热系数、密度、吸同质: 水率 ≮2次/单位工程 按规范实施 同厂家、同规单位散热量、金属热格: 强度 取其总量1%且≮2组 品牌、同材取其用量最大的规耐压、耐热及耐冲击同质: 强度 格 ≮1种规格 高层: ≮1次/单位工程且同厂家、同品≯1千㎡ 低、多层: 种: ≮1次/施工项目≮3次/单位工程 (标段), 且≯1千㎡ (屋、地面面积)
控制阀门 耐压强度、严密性 导热系数、密度、吸水率 供冷量、供热量、风通 风机盘管机组 量、出口静压、噪声及功风 率 与 有机(复合)管材 耐压、耐热及耐冲击强度 空 绝热材料 调 控制阀门 耐压强度、严密性 导热系数、密度、吸水率 绝热材料 冷热 有机(复合)管材 耐压、耐热及耐冲击源强度 及 管网 控制阀门 耐压强度、严密性 配电与 照明 电 缆 电 线 (过流)截面积、 单芯导体电阻 同牌号、同型号、 同规格:各取其按规范实施 总量的1%且≮1个 同厂家、同材质: ≮2次/单位工程 按规范实施 同厂家: 取其总量的2%且≮2台 同品牌、同材取其用量最大的规质: 格 ≮1种规格 同牌号、同型号、 同规格:各取其按规范实施 总量的1%且≮1个 同厂家、同材质: 按规范实施 ≮2次/单位工程 同品牌、同材取其用量最大的规质: 格 ≮1种规格 同牌号、同型号、 同规格:各取其按规范实施 总量的1%且≮1个 单位工程: 同厂家、同材缆、线各取一种用质: 量最大的规格,若各取其规格总数无缆则均取线 的10%,且≮2多栋项目: 种规格 各规格均送检其报告各栋共用 五.现场实体检测
【要求】①按所发生的各分项工程详细列出,不得漏项
②检测取点必须要有代表性,不得在同一层次或同一空间完成同项检测
③各项实检应详述取样部位(结构层次、房间朝向或标高轴线) ④受季节影响未进行或未完成的系统节能性能检测项目,应在保修
期内补做 分项 现场实检项目 指标性能参数 实 检 频 率 规 范 要 求 实检组参考意见 多、高层:按规范实施 低层:可“以点代面”, 但≮1组/5千㎡ 墙 保温墙体抽芯 体 墙体节能构造 同系统、同种做法/单位工程: (材质、厚≮1组(3个芯样) 度、构造)
保温板材拉拔 保温板材粘结强度 内保温:按规范实施 外保温:≮1组/检验批 低层:≮1组/5千㎡ 后置锚固件拉锚栓抗拉强度 应与饰面砖拉拔组数匹配 拔 同类墙体/单位工程 :≮1组(3个试件)/3F但≯外保温饰面砖面砖粘结强度 现贴1000㎡ 拉拔 预制:≮1组(3块板)/3F但≯1000㎡ 幕后置锚固件拉锚栓抗拉强度 同种幕墙/单位工程:≮1组 墙 拔 (承载力) 外密封性能 窗 采暖 按规范实施 按规范实施 室内温度 通 风 与 各 风 风 空 口 调 系统总量 量 空调机组水流量 冷 空调系统冷热热 水、 源 冷却水总流量 补水及 率 管 供热系网 统 外管网 配 平均照度 电 与 照 功率密度值 明 多、高层:按同厂家、同品种、同类型(开启气密性(等方式):≮3樘(1组)/单位工规范实施 级) 低层:≮1组程 /5千㎡ 冬季室温居住建筑每户1≮冬季≮偏差 抽测卧室或起2 ℃ 1间,其2≮夏季≮居室它建筑按房间室温偏差 1 总数抽测10% ≯15% 按(风管)系风量偏差 统 ≯10% 数量抽测10%, 流量偏差 ≯20% 且≮1个系统 相 按 对 规 总流量偏差 设 ≯10% 全数 范 计 实 值 0.5~1% 每个热源与换施 补水率偏差 热站均: 水力平衡度 0.9~1.2 ≮1个独立的热输送效率 ≮0.92 供热系统 照度偏差 ≯10% 功密值偏差 按同一功能区: ≮2处 建设单位(签章): 监理单位(签章):
年 月 日 年 月
日
【注】1.施工单位须签署实施意见,且签章注明日期 2. “参考意见”为最低要求,不得突破
3.所有检测项目按目前节能检测机构的检测能力范围实施,
土建和安装项目各只能定一家检测机构(比对检测和幕墙检测除外)
4.本稿仅由各监督员掌握,概不对外!!
建筑节能工程检测方案