如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
成都市排水设施管理处无人值守下穿隧道防汛排涝泵站监控系统项目
征求意见公告
(SCTC-2009-0919-202)
致有关供应商:
受成都市排水设施管理处(采购人)委托,四川省建设工程设备招标中心(采购代理机构)将对“成都市排水设施管理处无人值守下穿隧道防汛排涝泵站监控系统项目”以公开招标方式进行采购。为了保证政府采购当事人合法权益,确保政府采购公开、公平、公正,现就该项目的投标人资格条件和服务内容及要求(详见附件)广泛征求各供应商的意见。
如您认为该项目的投标人资格条件和服务内容及要求存在倾向性或不合理性,请具体指出存在倾向性或不合理性的内容,并进行说明。
一、项目概况
无人值守下穿隧道防汛排涝泵站监控系统,1套。 二、投标人资格要求
1、具有独立法人资格,注册资本金不低于人民币100万元; 2、在成都市设有固定的售后服务和技术支持机构;
3、具有丰富的信息系统开发经验,近三年内成功部署不少于一个泵站监控系统业绩,并提供项目合同及系统验收的证明文件;
4、本项目不允许联合体投标。
三、供应商如对上述公告要求有异议,请将意见在2009年11月16日17:00前,以书面形式向招标代理机构提出。
联系方式:
招标代理机构:四川省建设工程设备招标中心
通讯地址:成都市人民中路三段33号303室(招标一部) 电 话:、 传 真:、 联 系 人:李婷
四川省建设工程设备招标中心
二〇〇九年十一月九日
1页
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
附件:技术要求 (一)泵站基本情况
水碾河隧道泵房
? 潜水排污泵,三台,其中两台WQK800-15-55,电气功率为55KW;一台WQK500-15-37,电气功率为37KW,两用一备运行方式。 ? 水泵启动采用软启动模式。
(二)泵站现场控制柜(远端终端RTU)应具备的功能
? 自动情况下能按运行时间进行水泵的轮次启动,故障备用自投等功能;
? 具备操作面板(无须专用设备或笔记本电脑)和参数设置按钮,可根据现场情况修改设备运行参数;
? 断路器过流脱扣、水泵过载、开泵停泵指示; ? 泵送流量能力下降报警; ? 溢流报警 ? 泵站失电报警
? 泵站所处地段雨量信息采集
? 通过操作面板,直接设置开泵液位、停泵液位、高低液位报警水位等;
? 现场泵坑水位显示;
? 泵容量计算,泵送量计算,泵送累积量计量; ? 水泵运行参数统计:启动次数、运行时间;
? 水泵维修统计:保养前运行时间统计,至保养时间的时间统计; ? 水泵电流测量; ? 泵站故障状态; ? 泵站安全报警。
? 可以存储至少三天内的模拟量数据:泵站液位、水泵电流、泵送能
2页
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
力、集水井入流量、雨量等。并且实时传送至监控中心; ? 具有不低于20%的I/O扩展点数; ? 可以人工确定手动/自动/备用运行方式。 (三)泵站现场监视控制主要软硬件及设备需求
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名称 自动控制柜 水泵控制柜 型号规格 数量 1套 1套 备注 IP55防护等级 IP55防护等级 针对水泵成套,带软启动器 数据交换传输设备 编程软件 雨量传感器 UPS电源 液位传感器 浮球控制器 配套 详见说明 1KW 1H 4-20mA输出 电接点输出 配套 预留视频数据接口 1套 1套 1套 SIEMENS、图尔克等国际品牌 1套 3.1 主要设备功能描述
? 自动控制柜采用成熟控制器,根据泵站所提供的原始资料进行设计。控制柜由控制器、I/O电源、扩展继电器、传感器转换器、通讯设备、防雷器、设备附件等组成。RTU泵站的监控和与主控层的通信在与主控层操作员工作站脱离联系时,能独立工作。 ? 基本设备:机柜、风扇、端子、面板、扩展继电器、I/O电源等。 ? 柜内端子、继电器元器件选用PHOENIS,WEIDMULLER等知名品牌。。 ? 模拟信号信号隔离输入
? 主要功能:现场控制单元能对所管辖的设备工况进行完善的监控。现地控制单元对主控层有相对独立性,它们应能脱离主控层独立完
3页