满足10kV及以下电动机的交流耐压试验 一、 被试品对象及试验要求
(1)满足35kV,300mm2,500m交联电缆的交接交流耐压试验,试验电压52kV; (2)满足10kV,400mm2,1km交联电缆的交接交流耐压试验,试验电压21.8kV; (3)满足10kV及以下电动机的交流耐压试验,试验电压16kV,试验频率45-65Hz;
(4)满足35kV等级及以下PT、CT、套管、支柱绝缘子、隔离开关的交流耐压试验,试验电压不超过200kV,试验频率30-300Hz; 工作环境
1. 环境温度:-150C –45 0C; 2. 相对湿度:≤90%RH; 3. 海拔高度: ≤2500米; 二、 装置主要技术参数及功能
1. 额定容量:360kVA;
2. 输入电源:单相220V电压,频率为50Hz; 3. 额定电压:200kV 4. 额定电流:1.8 A 5. 工作频率:30-300Hz;
6. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
7. 工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟; 8. 温 升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K;
- 1 –
9. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
10. 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部
分);
11. 测量精度:系统有效值1.5级; 三、 设备遵循标准
GB10229-88 《电抗器》 GB1094 《电力变压器》
GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 五\\装置容量确定
35kV/300mm2电缆,长度500m,电容量≤0.095μF,试验频率为30-300Hz,试验电压52kV。
频率取70HZ
试验电流 I=2πfCU试 =2π×70×0.095×10-6×52×103=2.2A 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=54H
设计四节电抗器,使用电抗器二节串联二节并联,则单节电抗器为90kVA/50kV/1.8A/54H。
验证:1、10kV,400mm2,1km交联电缆的交接交流耐压试验,试验电
- 2 –
压21.8kV
使用电抗器二节并联,此时电感量为54/2=27H
试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√27×0.42×10-6)=47.2Hz。 试验电流 I=2πfCU试 =2π×47.2×0.42×10-6×22×103=2.7A 结论:装置容量定为360kVA/200kV,分四节电抗器,电抗器单节为90kVA/50kV/1.8A/54H,使用电抗器二串联二组并联能满足上述被试品的试验要求。
试验时设备使用关系列表
设备组合 被试品对象 35 kV电缆 10 kV电缆 10kV电机 35kV变电站电气设备
六、系统配置及其参数
1. 激励变压器JLB-10kVA/1kV/3kV/5kV/0.4kV 1台 a) 额定容量:10kVA; b) 单相;
c) 输出电压:1kV;3kV;5kV
- 3 –
电抗器 90kVA/50kV四节 激励变压器 输出端选择 3kV 1kV 3kV 5kV 长度500m 使用电抗器2串联2组并联 长度1km 使用电抗器2并联 使用电抗器2并联 使用电抗器4串联