规范简称 条目 建规8.1和8.2 须加深记忆 11 2-4.2 4.3-4.4 5.1 5.2 5.3/5.5 005消规 6 7.1-7.3 7.4 8 12.1--控制柜 管材、阀门 试压--消火栓 维护管理 总复习时间

8 消防设施的设置《建规》

8.1 一般规定

8.1.2 城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。 民用建筑、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设置室外消火栓系统。 用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设置室外消火栓系统。

注:耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m3的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区,可不设置室外消火栓系统。(记忆口诀:23戊,25住) 8.1.6 消防水泵房的设置应符合下列规定:

1 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;

2 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;

3 疏散门应直通室外或安全出口。

注释:疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门

8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:

1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;

2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位; 3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近; 4 疏散门应直通室外或安全出口。

8.1.8 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。

8.2 室内消火栓系统

复习时间 (分钟) 20 10 30 20 20 30 20 20 30 20 20 20 30 30 30 10 360.00 各科分值2018 实务 综合 案例 备注 已熟记 已熟记 已熟记 已熟记 已熟记 已熟记 已熟记 已熟记 9 11 有 已熟记 已熟记 已熟记 已熟记 已熟记 已熟记 已熟记 已熟记 6 2 / 25复习整理

消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014

8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:

1 建筑占地面积大于 300m2 的厂房和仓库;

2 高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;

注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。

3 体积大于 5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑;

4 特等、甲等剧场,超过 800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过 1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;

5 建筑高度大于 15m 或体积大于 10000m3 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。 记忆技巧:开头小三(消3)

300厂房和仓库,21住宅和高层;15办教或1万; 800影剧和礼体,商展医旅和老图,没有5000别出门。

8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:

1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。

2 耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m3的戊类厂房(仓库)。(记忆口诀:3000丁厂房,5000戊类厂房和仓库) 3 粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。 4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。

5 室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑。 8.2.3 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓系统。

8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于 100m 的建筑和建筑面积大于 200m2 的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。 老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于 30.0m。 自己注释:自救。其他消火栓系统正常。 条文说明:(消防交流群46944 9530)

消防软管卷盘和轻便消防水龙:火灾初期灭火器材,用水量小、配备和使用方便,适用于非专业人员使用。 轻便消防水龙:由专用消防接口、水带及水枪组成的一种小型简便的喷水灭火设备。 须加深记忆部分

名称 设置消防水池 消防水泵可 不设备用泵 消防水泵房内 泵组应预留测量用 流量计和压力计接口 试水管 规范主要内容 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管, 且室外消火栓设计流量>20L/s 或建筑高度>50m 记忆技巧:水池一路50栓20 建筑高度<54m的住宅 室外消防给水设计流量≤25L/s的建筑 室内消防给水设计流量≤10L/s的建筑 记忆技巧:我是(54)251不用备 单台消防给水泵的流量≤20L/s 设计工作压力≤0.50MPa 消防水泵房内 每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管, 并应采取排水措施 除一类高层住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/S时一路供水记忆技巧:一路除一类,室外栓20 规范条文 消规4.3.1-2 消规5.1.10 消规5.1.11-1 消规5.1.11-4 一路供水 消规6.1.3 3 / 25复习整理 消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014 水带 水枪 室内消防给水管网 布置成枝状 自动排气阀 公称直径65有内衬里的消防水带,长度≤25m 消防软管内径≥Φ19mm,长度宜为30m 轻便水龙公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30m 当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪 当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪 (消火栓设计流量为2.5L/S时) 当量喷嘴直径6mm的消防水枪 (消防软管卷盘/轻便水龙) 室外消火栓设计流量≤20L/s,且室内消火栓≤10个 (除了两个等等规定外) 消防给水系统管道的最高点处宜设置 11 控制与操作

消规7.4.2 消规8.1.5 消规8.3.2 消防水泵启动:通过消防水泵控制柜(箱) 自动启泵:连锁/消防控制室联动

手动启停:消防水泵房现场水泵控制柜/消防控制室(控制盘)或值班室(硬拉线) 就地强制启停:主要是维修,位置靠近水泵

机械应急启泵:消防水泵房内:水泵控制柜内/或者单独设置

11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求: 1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;

2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。

条文说明:开式系统一旦误动作,其经济损失或社会影响很大时,应采用手动控制,但应保证有24h人工值班。如剧院的舞台,演出时灯光和焰火较多,火灾自动报警系统误动作发生的概率高,此时可采用人工值班手动启动。 11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 11.0.3 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。 条文说明:

通常是在1min 内(最大泵的启动时间55s)。

但如果工作泵启动后因各种原因不能投入,备用泵启动还需要1min的时间(电源的转换时间为2s)。 因此水泵自动启动的时间应以备用泵的启动时间计。

11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀上压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内(连锁)。 条文说明:

压力开关一般可采用电接点压力表、压力传感器等。

4.3 消火栓系统的联动控制设计《火规》

4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响(连锁)。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。 条文说明:

稳高压系统中,不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮的报警信号(指出消火栓使用位置)是十分必要的,因此稳高压系统中,消火栓按钮也是不能省略的。

当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。

11.0.19 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。

4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014