好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2018年最新变电安规试题库完整

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

- - .. --

况,值班人员可先行断开有关的 和 ,再报告供电调度,但再合闸时必须有 。

断路器 隔离开关 供电调度员的命令

71、 事故抢修,情况紧急时可不开工作票,但应向供电调度报告事故概况,听从供电调度的指挥;在作业前必须按规定做好 ,并将作业的时间、地点、内容及批准人的姓名等记入值班日志中。

安全措施

72、因作业时间较长,工作票污损影响继续使用时,应将该工作票 。

重新填写

73、工作票中规定的作业组成员,一般不应更换;若必须更换时,应经 同意,若发票人不在,可经 同意,但工作领导人更换时必须经 同意,并均要在工作票上签字。工作领导人应将作业组成员的变更情况及时通知 。

发票人 工作领导人 发票人 值班员

74、每次开工前,工作领导人要在作业地点向作业组全体成员 ,布置 。

宣读工作票 安全措施

75、 当作业需要时可以派遣作业小组(包括监护人)到作业地点以外的处所作业。作业人员的安全等级:停电作业不低于 ;带电作业不低于 ;监护人的安全等级:停电作业不低于 ;带电作业不低于 。

二级 三级 三级 四级

76、在作业中断期间,未征得 同意,作业组成员不得擅自进入作业地点。

工作领导人

77、 对停电作业的设备,必须从可能来电的各方向 ,并有明显的 。运用中的星形接线设备,其中性点应视为 。

切断电源 断开点 带电部分 78、表示设备断开和允许进入间隔的信号以及常设的测量仪表显示无电时,不得作为设备无电的根据;若指示有电,则禁止 ,应立即 。

在该设备上工作 查明原因

79、 变电所全所停电时,在可能来电的 均要分别验电和装设接地线。部分停电时,若作业地点分布在电气上互不相连的几个部分时(如在以断路器或隔离开关分段的两段母线上作业),则各作业地点应分别 。

各路进出线 验电接地

80、 每组接地线均要编号并放在固定的地点。装设接地线时要做好记录,交接班时要将接地线的数目、号码和装设地点逐一交接清楚。接地线要采用截面积不小于 平方毫米的裸铜软绞线,且不得有 、 和 。

25 断股 散股 接头

81、若接触网和电线路上有人作业,要在有关断路器和隔离开关操作手柄上悬挂“ ”的标示牌。

有人工作,禁止合闸

82、在禁止作业人员通行的过道或必要的处所要装设防护栅,并悬挂“ ”的标示牌。

止步,高压危险!

83、同1个停电范围内有几个作业组同时作业时,对每1个作业组,值班员必须 向供电调度请求消除停电作业命令。

word 可编辑.

- - .. --

分别

84、对断开作业的回流线,必须有可靠的 。

旁路线

85、在低压设备上作业时,严禁 作业。带电作业时作业人员的安全等级不得低于 ;停电作业时至少有1人的安全等级不低于 。

1人单独 三级 二级

86、试验装置的操作回路中,除电源开关外还应 ,并应有过负荷自动跳闸装置。

串联零位开关

87、 未装地线的具有较大电容量的设备,应 再加压。

进行放电后

88、 使用兆欧表测量绝缘电阻前,必须将被测设备从各方面 ,经验明无电且确认无人作业时方可进行测量。

断开电源

89、 当测量电缆盒处各相电流时,只有在相间距离大于300mm且绝缘良好时方准进行; 当 时,严禁作业。 电缆有一相接地

90.在电流互感器二次回路上工作,用作短路二次绕组的短路线,?必须是短路片式 ,严禁用 缠绕。 短路线 导线 91、变电站直流系统发生两点接地时可能会引起熔断器熔断, 拒动和 误动。 断路器 保护

92.电流互感器二次侧开路会引起保护装置的 和 。 误动,拒动

93.运行中的电流互感器二次侧必须有 接地。 一点

二、选择题

1、接触网最高工作电压为( )。

A.27.5KV B. 28KV C.29KV A.

2、接触网最低工作电压为( )。

A. 21KV B. 20KV C.19KV C.

3、牵引变电所平均功率因数不应低于( )。 A. 0.8 B. 0.85 C.0.9 C.

4、直线轨距标准规定为( )。

A.1335mm B.1435mm C.1535mm B.

5、高空作业指距离地面( )米以上的作业。 A.1m B.3m C.5m B.

word 可编辑.

- - .. --

6、第一种工作票的有效时间是( )。

A.1个工作日 B.以检修期为限 C. 以批准的检修期为限 C.

7、第二、三种工作票的有效时间是( )。

A.1个工作日 B.以检修期为限 C. 以批准的检修期为限 A.

8、使用过的工作票由发票人和牵引变电所工长负责分别保管。工作票保存时间不少于( )。

A.1个月 B.6个月 C. 3个月 C.

9、接地线要采用截面积不小于( )。

222

A.15mm B.25mm C.35mm B.

10、在变压器至钢轨的回流线上作业时,一般应停电进行,填写( )工作票, A.第一种 B.第二种 C. 第三种 A.

11、在回流线上带电作业时,要填写( )工作票。 A.第一种 B.第二种 C. 第三种 C.

12、绝缘试验应在天气良好且被试物温度及周围温度一般不低于( )℃的条件下进行。

A.5 B.10 C.20 A.

13、继电保护、自动装置电流回路的导线截面不得小于( )

222

A.1.5 mm B.2.5mm C.1.0mm B.

14.电流互感器在运行时,不允许使 ( ).

A二次侧接地 B二次侧开路 C二次侧短路. D二次侧接零 B

15、避雷器与被保护设备的距离,就保护效果来说( )。 A.越远越好 B.越近越好 C.符合《安规》要求 B

16、电压互感器在运行中,为避免产生很大的短路电流,烧坏互感器所以要求互感器( )。 A.严禁二次线圈短路 B.必须一点接地 C.严禁超过规定的容量加带负荷 A

17、触摸运行中的变压器外壳时,如果有麻电感,则可能是( )。 A.线路接地; B.过负荷; C.外壳接地不良 C

18、摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用( )V的摇表。 A.500 B.1000 C.2500 B

19、摇测带护层电缆的护层绝缘电阻时应使用( )的摇表。 A.500V; B.1000V; C.2500V。 C

word 可编辑.

- - .. --

20、用隔离开关拉合电压互感器在( )时可运用。

A.远方有接地; B.附近线路有间歇性接地; C.系统内无接地故障 C

21、线路停电,在开关和线路上均有人工作,应在开关操作把手上悬挂( )的标示牌。 A.在此工作; B.禁止合闸线路上有人工作; C.禁止合闸有人工作 C

22、使用钳型电流表,可先选择( )然后再根据读数逐次切换档位。 A.最高档位; B.最低档位; C.刻度一半处 A

23、使用绝缘棒进行操作时( )。

A.应戴绝缘手套,穿绝缘靴; B.因绝缘棒是绝缘的,可以不戴绝缘手套; C.只穿绝缘靴就可以操作 A

24、距地面多少米以上的作业为高空作业。( ) A. 2.5m B. 3m C. 4m D.5m B

25、停电作业时,设备的带电部分距作业人员的安全距离,在27.5~35KV时,为 ( )。 A. 600mm B. 700mm C. 400mm D. 1000mm A

26、停电作业时,设备的带电部分距作业人员的安全距离,在55~110KV时,为 ( )。 A. 600mm B. 700mm C. 400mm D. 1000mm D

27、停电作业时,设备的带电部分距作业人员的安全距离,在10KV及以下时,为 ( )。 A. 600mm B. 700mm C. 350mm D. 1000mm C

28、当测量电缆盒处各相电流时,只有在相间距离大于( )且绝缘良好时方准进行。 A. 600mm B. 500mm C. 300mm D. 400mm C

29、未按规定参加安全考试和未取得安全合格证的人员,必须经当班的值班员准许,在安全等级不低于( )级的人员监护下,方可进入牵引变电所的高压设备区。 A.二 B. 三 C. 四 A

30、从事牵引变电所运行和检修工作的人员,每( )年定期进行1次安全考试。 A. 一 B. 两 C. 三 D. 半 A

31、牵引变电所的值班人员及检修工,要每( )年进行1次身体检查。 A. 1 B. 2 C. 3 B

32、作业使用的梯子上只能有( )人作业。 A. 1 B. 2 C. 3 A

33、使用携带型火炉或喷灯时,作业时其火焰与带电部分之间的距离:电压为10千伏及以下者不得小于( )米;电压为10千伏以上者不得小于( )米。 A. 2,3 B. 1.5,2 C. 1.5,3 D. 2,4

word 可编辑.

- - .. --

C

34、牵引变电所发生高压(对地电压为250伏以上,下同)接地故障时,在切断电源之前,任何人与接地点的距离:室内不得小于4米;室外不得小于8米。 A.1.5,3 B. 4,8 C. 5,10 D. 2,3 B

35、牵引变电所值班员的安全等级不低于三级;助理值班员的其安全等级不低于二级。 A. 二,一 B. 三,二 C. 四,三 B

36、有权单独巡视的人员是:牵引变电所值班员和工长;安全等级不低于( )级的检修人员、技术人员和主管的领导干部。 A. 二 B. 三 C. 四 C

37、工作领导人更换时必须经( )同意。 A.值班员 B. 变电所所长 C.发票人 C

38、每次开工前,( )要在作业地点向作业组全体成员宣读工作票。 A. 值班员 B. 工作领导人 C. 发票人 D. 变电所所长 B

39、停电作业的设备,在结束作业前需要试加工作电压时,由( )进行试加工作电压的操作。

A. 值班员 B. 工作领导人 C. 发票人 D. 变电所所长 A

40、根据作业的需要(如测量绝缘电阻等)必须拆除接地线时,经过工作领导人同意,可以将妨碍工作的接地线短时拆除,该作业完毕要立即恢复。拆除和恢复接地线由( )进行。

A. 值班员 B. 工作领导人 C. 发票人 D. 变电所所长 A

41、在工作票中填写的已经断开的所有断路器和隔离开关的操作手柄上,均要悬挂“( )”的标示牌。

A. 有人工作 B. 禁止合闸 C. 有人工作,禁止合闸 D. 线路作业,禁止合闸 C 42、若接触网和电线路上有人作业,要在有关断路器和隔离开关操作手柄上悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。

A. 有人工作 B. 禁止合闸 C. 有人工作,禁止合闸 D. 线路作业,禁止合闸 C

43、在室内设备上作业时,与作业地点相邻的,分间栅栏上要悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并在检修的设备上和作业地点悬挂“( )”的标示牌。 A. 有人工作 B. 禁止合闸 C. 有人工作,禁止合闸 D. 线路作业,禁止合闸 A

44、在禁止作业人员通行的过道或必要的处所要装设防护栅,并悬挂“( )!”的标示牌。

A. 有人工作 B. 止步,高压危险 C. 高压危险 D. 高压危险,禁止通过 B

word 可编辑.

2018年最新变电安规试题库完整

--..--况,值班人员可先行断开有关的和,再报告供电调度,但再合闸时必须有。断路器隔离开关供电调度
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5da6605k7e3y3j84vsq02xzhu2kzn0009q2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享