好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

HART中文指令集

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(2)压力变送器E+H,PMC-133型,配备变频器,投用后,指示偏低,变频器停下,恢复正常

(3)ST3000经常出现输出信号大幅步波动,经仔细观察,发现该现象类似于用SFC通讯器调整变送器参数后确认后,便送器重新初始化的状态。分析其原因是变频器所产生的强电磁场及电机频繁启停的尖峰脉冲干扰,导致智能变送器自动复位,试在变送器的信号端上并接100V,

4.7μf电容问题得以解决。

(4)美国康创(control)SYSTEM990超声波流量计,突然指示异常: 指示值乱跳,输出电流也随之变化,或隔一段时间指示就回零。分析其原因是变频器干扰。解决措施将电缆变为屏蔽电缆,将屏蔽层与探头电缆屏蔽层一同接地,信号线与地之间跨接电容无效的情况下,试将探头负端与屏蔽层一同接地,仪表恢复正常。

(5)加拿大妙省力Mini Ranger Plus分体式超声波液位计,用作液位指示,将其转换器的输出信号变为变频器的输入,投用时,仪表的指示值固定在某一值上,变频器停运仪表正常指示。分析原因仪表输出隔离特性差。

3.3回路电阻影响,测量小信号时仪表指示正常,随着测量信号的增大仪表输出开始波动,撤回车间校验正常,经反复查找原因,发现回路电阻过大所致。可采用以下方案解决。采用内阻较小安全栅,信号线以减少回路内阻。若存在不经济或存在困难,可把DCS供电改为外接电源供电,但为保证电路安全和与SFC的通讯须在回路串接一电阻,其值大小和导线电阻之和不小于250欧姆,这样可提高闭环电路的供电压,保证了表头电压大于11V.。

21 / 21

HART中文指令集

(2)压力变送器E+H,PMC-133型,配备变频器,投用后,指示偏低,变频器停下,恢复正常(3)ST3000经常出现输出信号大幅步波动,经仔细观察,发现该现象类似于用SFC通讯器调整变送器参数后确认后,便送器重新初始化的状态。分析其原因是变频器所产生的强电磁场及电机频繁启停的尖峰脉冲干扰,导致智能变送器自动复位,试在变送器的信号端上并接100V,<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5d58k3uv5f553973044s2xc786b4hd00yyn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享