好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

低压配电系统的工厂供电课程设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

23 24

立式车床C534J1 摇臂钻床Z35

17.96

8.5

0.4*99.55

4

24

15

176.67

80

0.4*530

120

195

50

25o 25o 25o 25o

26~29 30~34

镗床T68 插床B5032

27.03 8.73

9.8 4

0.4*146.465 0.4*52.38

6 2.5

32 18

15 15

(2)干线负荷计算及截面积选择

机加车间用电设备从低压配电屏引出三个回路WL1、WL2、WL3负荷计算结果和各回路所接配电箱及用电设备如下表:

表2-2 电源屏三回路计算负荷

电源屏引出回路号

计算负荷

P30

Q30

配电箱

WL1 WL2 WL3

16.32 60.94 24.14

21.37 80.2 32.1

DYX(R)型多用途配电箱 DYX(R)型多用途配电箱 DYX(R)型多用途配电箱

车间的转供负荷计算结果如下表:

表2-3 车间的转供负荷计算结果

转供负荷名称 金工车间 汽车修理车间 备品车间 锅炉房 照明回路 (三相)

车间回路号

P30

WL4 WL5 WL6 WL7 WL8

100 82 82 55 45

计算负荷 Q30 98 86 95 80 0

S30 140 118.8 125.5 97.1 45

I30 212.7 180.5 190.7 147.5 68.4

cosφ 0.90 0.88 0.87 0.85 1

按允许发热条件选择车间干线截面积计算如下表所示。各干线选择YJLV型交联聚乙烯绝缘电缆,埋地辐射。

.

.

表2-4 车间干线计算电流及导线截面积选择结果(YJLV铝芯电缆)

回路编号

WLI WL2 WL3 WL4 WL5 WL6 WL7 WL8

干线计算电流I30(A)

40.24 150.9 61.02 212.7 180.5 190.7 147.5 68.4

导线允许载流量Ial(A)

94 180 94 218 218 218 180 94

导线截面积A(mm2)

3*16+1*16 3*50+1*25 3*16+1*16 3*70+1*35 3*70+1*35 3*70+1*35 3*50+1*25 3*16+1*16

第3章 无功功率补偿

无功功率的人工补偿装置:主要有同步补偿机和串联电抗器两种。由于并联电抗器具有安装简单、运行维护方便、有功损耗小以及组装灵活、扩容方便等优点,因此并联电抗器在供电系统中应用最为普遍。

3.1 低压母线计算负荷

低压母线的计算负荷为各回路干线负荷之和,应计及同时系数(或称为参差系数或称为综合系数)。

P30M=K∑p?P30i=0.9*(16.32+60.94+24.14+100+82+82+55+45)= 417.6(KW)

1818Q30M=K∑p?Q30i=0.95*(21.37+80.2+32.1+98+86+95+80+0)=467.28(Kvar)

S30M?417.62?467.282?626.69(KV?A),I30M?cos?1?P30M417.6 ??0.67S30M626.69 626.693*0.38?952.16(A) .

.

由于车间负荷功率因数小于0.92,因此应在变压器低压母线上进行集中无功补偿。集中补偿便于维护和管理,采用电力电容器进行补偿。

3.2 无功功率补偿

1)补偿容量的确定

QC=P20(tanφ1-tanφ2)=417.6*(1.1-0.426)=284(Kvar) 补偿后变电所变压器一次侧计算负荷

P'`30MS'30M

?P30M?417.6KW Q'30M=Q30M-QC=467.28-300=167.28Kvar

=449.56KVA COS?=

417.6=0.93>0.92 故满足要求

449.563.3 计算变电所变压器一次侧计算负荷

(1)估算变压器功率损耗:

?M?0.012?449.56?5.39(kw),?PT?0.012S30

?M?0.06?449.56?26.97(kvar)?QT?0.06S30(2)估算进线负荷:

?M?5.39?417.6?422.99(kw),Q301??QT?Q30?M?26.97?167.28?194.25(kvar),P301??PT?P30S301?P301?Q301?465.46(kV?A),I301?I302?465.463?0.4?671.83(A),cos?301?22S3013?UN1?465.463?10?26.87(A)422.99?0.908465.46

第4章 确定车间变电所变压器形式、容量和数量及主结线方案

4.1 根据负荷性质和电源情况选择变压器台数和容量

有下列两种方案:

a)装设一台主变压器型号为S9型,而容量根据式SN?T?S30,SN?T为主变压器容量,S30为总的计算负荷。选SN?T=500VA>S30=465.46KVA,查表5即选一台

.

.

S9-500/10/0.4-Yyn0型低损耗配电变压器。

b)装设两台变压器型号为S9型,而每台变压器容量根据式(4-1)、(4-2)选择,即

SN?T?(0.6~0.7)?465.46 KVA=(279.3-325.8)KVA

(4-1)

一台工作时ST >SN?T=325.8KVA 故要选择容量为400MVA的变压器(4-2) 因此选两台S9-400/10/0.4-Yyn0型低损耗配电变压器。技术数据如下表:

表4-1 型电力变压器技术数据

型额定容量 号

空载损耗 负载损耗 空载电

STN(KV?A) ?P0(KW)?Pk(KW)

I0%

500

0.96

5.1

1.0

4 短路阻抗

连接组 别标号

参考价

(元/台)

UK%

Yyn0

81100

S9---500 S9---400

400

0.8

4.3

1.0

4

Yyn0 53300

.

.

4.2 主接线方案的技术经济比较

装设一台主变压器的方案能满足供电安全性的要求,供电的可靠性能基本满足。一台主变压器电压损耗较大,灵活性小,留有扩建的余地较小。装设两台主变压器的方案既能满足供电安全性的要求也能基本满足供电可靠性的要求。装设两台主变压器电压损耗较小灵活性较好,扩建适应性好。但是选择一台主变压器加上连接变压器的断路器及隔离开关和维护的费用远远的比装设两台变压器低许多,因此选择一台主变压器较为经济。

4.3 车间进线架空线的选择

根据设计任务要求选择总降压变电所到车间变电所的进线为架空线,按发热条件选择截面积。已知I301 =26.87A,查《工厂供电》附录表16选择LJ-10铝绞线,25°屋外载流量为75A,故满足要求。

4.4 低压配电系统主接线图

.

低压配电系统的工厂供电课程设计

.2324立式车床C534J1摇臂钻床Z3517.968.50.4*99.5542415176.67800.4*5301201955025o25o
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5d4j219es80ne2d1fovz9epjx24qp9012sv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享