好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

低压配电系统的工厂供电课程设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

※※※※※※※※※ ※

2009级

工厂供电课程设计 ※

低压配电系统的工厂供电课程设计

姓 名 学 号 院、系、部 班 号 完成时间

电气工程系

2012年6月18日

.

.

设计任务书

一、设计内容:

(1)由总降压变电所的配出电压和用电设备的电压要求,参考国际规定的标准电压等级确定车间变电所的电压级别。

(2)计算负荷采用需用的系数法,计算出单台设备支线、用电设备组干线和车间变电所低压母线和进线的计算负荷。

(3)由计算负荷结果,确定补偿方式,计算出补偿容量,选择电容器个数和电容柜个数。

(4)按对负荷可靠性要求,确定车间变电所电气主接线。

(5)按车间变电所低压母线的计算负荷,确定变电器的容量和台数。 (6)导线截面积的选择,支线和干线按发热条件选择,进线电缆按经济电缆密度选择,按允许发热,电压损耗进行校验。

(7)短路电流计算,绘制计算电路和等值电路图,确定短路点,计算出各短路点短路电流值及短路容量。

(8)车间变电所低压母线按发热条件选择,按短路的热合力校验。

(9)按国家规定的标准符号和图符,用CAD画出车间变电所的电气主接线图、车间配电系统和配电平面图。

二、设计条件:

(1)机加车间符合全部为三级负荷,对供电可靠性要求不高。

.

.

(2)车间平面布置图如下图所示

1233026428333132低压配电室变压器室高压室272934车间变电所65781991718212224101112141315162023(3)车间电气设备各细表如下表所示

设备代号 1~3 4 5,16 6 7~9 11,12 13~15 17,18 19 20,21 22 23 24

设备名称 普通车床C630-1 内圆磨床M2120 砂轮机S3SL-300 平面磨床M7130 牛头刨床B6050 普通车床C6140 普通车床C616 单臂龙门刨床B1012 龙门刨床B2016 普通车床C630 立式钻床Z535 立式车床C534J1 摇臂钻床Z35

台数 3 1 2 1 3 2 3 2 1 2 1 1 1

单台容量(kW)

7.6 7.25 1.5 7.6 4 6.125 4.6 67.8 66.8 10.125 4.625 80 8.5

效率 0.88 0.88 0.92 0.88 0.87 0.89 0.90 0.86 0.86 0.88 0.90 0.86 0.87

功率因数 0.81 0.83 0.82 0.82 0.82 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.80 0.80 0.82

启动倍数

6 6 6.5 6 6 6 6 2.5 2.5 6 6 3 5.5

备注

.

.

26~29 30~34

镗床T68 插床B5032

4 5

9.8 4

0.86 0.87

0.65 0.8

5.5 6

(4)机加车间转供负荷名细表如下表所示。

转供负荷名称

计算负荷

回路1

金工车间

回路2 回路3 合计 回路1 回路2 回路3 合计 回路1 回路2 回路3 合计 回路1 回路2 回路3 合计 回路1 回路2 回路3 合计

P30(kW) 30 30 40 100 30 22 30 82 28 19 35 82 23 17 15 55 17 12 16 45

Q30(kvar) 20 34 44 98 25 25 36 86 30 25 40 95 30 20 30 80 0 0 0 0

S(kV.A)

36 45.3 59.5 40 39.1 33.3 46.9 119 41 31.4 53.2 125 37.8 26.2 33.5 97.1 17 12 16 45

I30(A) 54.9 68.9 90.3 213 59.3 50.6 71.2 181 62.3 47.7 80.8 189 57.4 39.9 50.96 147.5 25.8 18.2 24.3 68.4

Cosφ 0.83 0.66 0.67 0.71 0.77 0.67 0.65 0.69 0.68 0.60 0.66 0.61 0.65 0.45 0.57 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

250 转供距离

汽车修理车间

100

备品车间 150

锅炉房 200

照明回路(3相)

200

三、基本要求:

(1)说明书要简明扼要,计算要有公式依据,结果要列表记入,必要的数据及资料要注明出处。提倡用计算机绘图和打印设计说明书。

(2)设计图样要符合国家标准,采用新标准电气图形符号和文字符号,图样上的字必须用仿宋体。

(3)按教学大纲要求,必要设计应包括和设计内容相关的英文资料翻译一份。 (4)要列出参考书目(文献)。 (5)要有设计结论(或总结或体会)。

.

.

摘 要

低压供配电系统设计的目的,就是通过采用恰当的技术手段,满足各种用电设备在正常使用状况下的不同用电需求,并采取必要的措施,防止电气部分与建筑的其他部分在检修情况下相互影响,确保电气设计的合理性及系统的安全运行,从而达到供电的安全、可靠、优质和经济的指标。

本文通过对目前供配电问题进行探讨,做好供配电是保证建筑设施正常运行的关键。首先,对工厂用电设备进行负荷计算,并对工厂进行无功补偿,使功率因数达到0.9。对整个工厂进行电气概预算,得到整个工厂设计所需的费用,继而得到主接线图。其次,对每个短路点进行短路计算,通过计算出的电流值对设备进行选择,并对所选出的设备进行校验。然后,对工厂线路、变压器等设备进行防雷保护设计。

关键词: 负荷计算 无功补偿 短路计算 主接线图

.