好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水天花月国际度假酒店水蓄冷方案可行性研究报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

水天花月国际度假酒店

水蓄冷方案可行性研究报告

一、 酒店情况简介

1、项目概况:水天花月国际度假酒店位于四川省眉山市东坡区崇礼镇渔乐

村(水天花月景区内),是集酒店、休闲度假为一体的综合性五星级酒店,

总建筑

面积约为53650川,地下室两层,建筑面积约为 21124.85m2,地上1#楼为康乐 楼(3层),建筑面积约为4294.78卅;2#楼为酒店主楼,(7层、局部8层), 建筑面积为

23508.45 m2; 3#楼为宴会区(3层),建筑面积4721.92平米。

2 、空调设计概况:酒店总制冷量要求为 4295KW结合实际情况和经济性考 虑,选用3

台制冷量为1448KW的水冷螺杆式制冷主机,设置在 B1层冷冻站内, 根据制冷负荷调控主机切入的台数,最高峰负荷为 3台制冷主机共同运行。

二、 蓄能技术简介

1、蓄能空调的发展:

2011年初,发展改革委、电监会等六部委在深圳、广州等大型城市率先执 行电费峰

平谷差别化收费,鼓励大型用电企业发展蓄能技术。 届时,蓄能空调在 广州、深圳等大型城市开始迅速发展,直至

2012年四川推行峰谷电价差别化收

2014年公司

费后,此技术才开始在四川范围内使用。眉山地区电费详情请参照 商用电价分析表。

2014年公司商用电价分析

因商业用电价格不稳定.将水天花月目前缴费的情况,2014年度的价格进行罗 列比对: 月份 用电类别 电价 元$千瓦时 1.410480 1月至5月、12月 峰 0.940320 1月至5月、12月 平 0.470160 1月至5月* 12月 谷 1.175400 6月份、1]月 峰 0,783600 6月份、11月 平 0391800 6月份、11月 谷 L057860 7月山月 峰 0.705240 7月山月 平 0.352620 7月-10月 谷 峰期时间为;7: 00—11: 00 19: 00—231 00 平期时间为;11: 00--19: 00 谷期时间为’ 23: 00—71 00 备注£

■不同月份峰、平、谷价格是不同的,它与水量有关?枯水期电价偏高,丰水 期电价偏低勺

2. 每月总电费还将加入水利基金、农网还贷、库区移民基金“可再生能源附加

等其他费用(含农网还贷2分钱、水利基金0.1分钱、可再生能源附加1分钱、 库区移民资金眈分钱、再生盲豳附1JD1.5分钱*合计&呢分八

2、蓄能空调的分类:

蓄能技术大致可分为蓄冷和需热,而蓄冷技术通常采用冰蓄冷和水蓄冷,

冰蓄冷技术虽然可以用更小的空间储存更多的冷量,

但冰蓄冷蓄冷主机以及蓄冷

媒介等条件都有限制,并且前期投入成本较高。而水蓄冷相对限制较小,可以以 消防水池兼用蓄冷水池,蓄冷媒介为普通水,普通空调制冷主机也可以兼用蓄冷 主机,蓄冷和放冷过程简单,蓄冷、蓄热可随意切换,并且前期投入成本较低。

三、水蓄冷技术蓄能原理

水蓄能技术相对于普通空调而言并不一定节能,主要贡献在于节约电费。 其原理就是在电

力负荷低的夜间,用电动制冷机制冷将冷量以冷水的形式储存起 来。在电力高峰期的白天,不开或少开冷机,充分利用夜间储存的冷量进行供冷, 从而达到电力移峰填谷的目的。由于电力部门实施分时电价,蓄冰空调技术的运 行费用比常规空调系统运行费用低, 分时电价差值越大,用户得益越多。采用蓄 冷空调技术,业主并不一定节电,但能为业主节省运行费用,更重要的是有利于 国家电网的安全运行。

水蓄能技术主要是利用了水的物理特性。对于在

1个大气压的水,4C水

温时其密度最大,此时为1000Kg/M3随着水温的升高,其密度在不断减小,如 果不受到外力扰动,一般容易形成冷水在下,热水在上的自然分层状态,但水在 4C以下时物性却出现明显的非规律性变化,此时随着水温的降低,其密度却在 不断减小。因而水蓄能水温可利用的下限为》

4C,水蓄冷时一般是 4— 14C, 水蓄热的温差较大,一般是40-95 C。水蓄能利用的是水的显热

变化(水比热为 1.0Kcal/kg 「C)。

自然分层式蓄能技术是一种结构复杂、但蓄冷效率较高、经济效益较好的 蓄能方法,目前

应用得较为广泛。在夏季的蓄冷循环中,冷水机组送来的冷水由 蓄能槽下部的布水器进入蓄能槽,而原来槽内的热水则从蓄能槽上部的布水器流 出,进入冷水机组降温。随着冷水体积的增加,槽内冷热水交界的斜温层将被向 上推移,而槽中总水量保持不变;在放冷循环中,水流动方向相反,冷水由下部 布水器被放冷泵抽出送至用户,经换热后的温度较高的水则从上部布水器进入蓄 能槽。冬季蓄热时的原理和蓄冷是一样的,只不过介质水的工作的温度范围较大。

四、水蓄冷技术在水天花月国际度假酒店应用的优势

1、前期投入比较

根据计算,水天花月国际度假酒店的消防水池作为蓄冷水池使用,若水池 有效容积能够达到900m3以上,需要2台1448KW的水冷螺杆制冷主机既可满足 酒店中央空调的运行要求,响应配套的空调循环泵、冷却塔、对应的设备管路以 及配电负荷都可以省去,以此来充抵修建水蓄冷系统建设费用(其中包括:

1、

水池土建改造;2、水池布水器、保温及防水;3、蓄、防冷所需增加的管路、水 泵及换热设备;

4、智能控制系统),可使前期投资预算保持一直,甚至可能有 所节省(详见水蓄冷实施前后经

济对比表)。

水蓄冷实施前后经济对比表

前朗投入比较

常规空调 蓄袴空调 预估总价 (万元) 16S 30 设苗名称 王机 冷却塔 搏凱水泵 詹环水泵 营冷水泵 放拎水泵 型号 水冷螺杆 机 144EKV 30011* /h 3401* /h 3如 27(tf /h 31m 预估单价 功率 JII) 总功率 (万元) (KI> 台 台 台 56 1U 3 3 1.3 261 15 45 45 18.5 733 45 135 135 0 功率 (KI) 261 15 总血率 (IT) 522 30 185 135 55.5 2Z5 预估总价(万 数量 数量 3 3 3 3 0 元、 112 20 g g 5.4 3 7 k 6 2 2 3 3 3 3 9 9 0 45 *5 18.5 7.5 台 台. 厶 270B* /h 20m HO**/h 18m 1 仁5 0 0 1 0 93” 44 附属设馭安装 ¥ 0 1 配电系统 换熱器 800K¥ 900H1 D. 1/KYA 1372. 5 137.25 1125 112. 5 台 套 套 座 5 2 0 10 2 1 10 53. 2 32 构1内保溫一遍、防 崇两遍布水 、0 0 控制系纯 蓄冷水池建造、 1056A3 加固费用 0 0 0 0 1 1 0 0 45& 69 900 15 4阪T 0.99 合计功 率 1098 合计费用 甘计费 用 前期投A.总费用节約〔万元)

2、运行成本比较

根据实际情况,若酒店平均入住率为 30%则客房空调使用率为总负荷的

30%加上公共区域空调固定使用部分约占总负荷的 20%空调平均使用负荷以

50%考虑(空调使用负荷越高,运行电费节省越明显),对整个空调运行期的电 费成本进行对

比,每年可以节约电费月二十多万元(详见平均每年电费对比分析 表)。

平均每年电费对比分析表

综合实际情况,按照50%使用率进行电价分析 常规 采用的负稠杲數 机组开启天敎(天) 幄电重(klh) 平电重 苔电量(kW) 合计(m) 100%负荷 2& 91100 45550 27330 163930 您负荷 S0 218640 109320 65592 393552 70 127540 63770 38262 229572 2硏负荷 2& 22775 11387.5 6832. 5 4099& 的靳 200 460055 230027.5 138016.5 电价元/Kwh 丽古 1.07 0.71 0.35 费用:元 总费用 4922E8.85 163319. 525 4S30F. 775 703884.15 828099 蓄 采用的负荷系啟 机组开启天敎(天) 11*电?(klh) 冷 2琳负商 25 21000 21000 合计血 200 16S000 168000 100%负荷 25 21000 21000 85908. 75 12790 E.75 ⑼负荷 5曲负荷 70 5S300 53E00 电价元/Kwh 预估 费用:元 总费用 179760 119280 1518417156 450883. 7156 253000 S0 67200 67200 2061E1 340581 1.07 0.71 0.35 平电重(m) 谷电量(kWh) 合计(kWh) 120272. 25 21477.1875 433339.1875 237872. 25 53477.1875 76983S. 1875 预计节约电费(元) 3、其他优势

在季节转换时期,酒店空调使用率比较低的时候,常规中央空调必须启用

一台主机供冷,而制冷功率很低,造成主机空载的浪费电能。另外,因空调末端 使用率低,系统的温度波动较小,造成主机频繁启动、停机,对主机本身以及整 个供电系统的冲击很大,影响设备的运行寿命。而蓄冷空调则可以使制冷主机在 蓄冷时满负荷运行数小时,蓄冷完毕后关闭主机,根据酒店空调使用情况,采用 蓄冷水池缓慢放冷。

水天花月国际度假酒店水蓄冷方案可行性研究报告

水天花月国际度假酒店水蓄冷方案可行性研究报告一、酒店情况简介1、项目概况:水天花月国际度假酒店位于四川省眉山市东坡区崇礼镇渔乐村(水天花月景区内),是集酒店、休闲度假为一体的综合性五星级酒店,总建筑面积约为53650川,地下室两层,建筑面积约为21124.85m2,地上1#楼为
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5d10t0dlvc5s23r4b01m9s4tl8lgyq00e18
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享