好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电工安全教育.doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电工安全教育

工程名称: 施工单位 分项工程名称 教育部门 建设单位 作业部位 教育人 教育日期 交底内容: 电工必须了解的内容 一、一般要求 1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 2、现场施工用高低压设备及线路,应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3、线路上禁止带负荷接电或断电;禁止带电操作。 4、熔化焊锡、锡块,工具要干燥,防止爆溅。 5、喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕,灭火放气。 6、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器或干砂灭火。 二、设备及内线安装 1、安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。 2、多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸连接螺孔。 3、剔槽打眼时,锤头不得松动,锤子应无卷边、裂纹,戴好防护眼镜。楼板、砖墙打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 4、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。 5、管子煨弯砂子必须烘干,装砂架子搭设牢固,并设防护栏杆。用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开。管子加热时,管口前不得有人。 6、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时应互相配合防止挤手。 7、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须通行时,应在大楞上铺设脚手板。 三、电气调试 1、进行耐压试验装置的金属外壳须接地。被试验设备或电缆两端,如不在同一地点,另一端应有人看守或加锁,并对仪表、接线等检查无误,人员撤离后,方可升压。 1 / 1

2、电气设备或材料作非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停或试压结束,应先切断电源,安全放电,将升压设备高压侧短路接地。 3、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标示牌,防止误合闸。 4、用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性设备、材料后,必须放电。雷电时禁止测定线路绝缘。 5、电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路和以升压方式运行。 6、电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。 四、施工现场变配电及维修 1、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。 2、在高压带电区域内部分电工作业时,人体与带电部分,应保持安全距离,并需有人监护。 3、变配电室内、外高压部分及线路,停电工作时: 3-1、切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。 3-2、验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。 3-3、验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接地。 3-4、装设接地线,应由两人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反,拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。 3-5、接地线应使用截面不小于35mm2的多股软裸铜线和专用线夹。严禁用缠绕的方法进行接地和短路。 3-6、设备或线路检查完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。 4、用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。容量相适应。 5、电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地或接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。 6、电气设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝(片)。 7、施工现场夜间临时照明电线及灯具,高度应不低于2.5米。易燃、1 / 1

易爆场所,应用防爆灯具。 8、照明开关、灯口及插座等,应正确接入火线及零线。 接受教育人签名:

知识改变命运

1 / 1

电工安全教育.doc

电工安全教育工程名称:施工单位分项工程名称教育部门建设单位作业部位教育人教育日期交底内容:电工必须了解的内容一、一般要求1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。2、现场施工用高低压设备及线路,应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。3、线路上禁止带负荷接电或断电;禁止带电操作。4、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5d05y4kmme7dd7d92wae4uc568cqcf01a1j
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享