好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

成套设备定期确认检验规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

成套设备定期确认检验规程

编号:

一、目的

保证公司3C要求的生产的低压成套开关设备符合国家标准及要

求。

二、范畴

适用于公司生产的3C要求的低压成套开关设备。 三、职责

质量负责人负责,质量部配合,其他部门和谐,通过托付质量技术监督局或其他权威检测机构进行检测,关于本公司要紧由质量技术监督局进行检测。

四、工作程序

1. 频次:每年检测1次,当显现重大质量事过时考虑增加一次。 2. 检测公司3C要求的低压成套开关设备产品。

3. 质量部做例行检验后,报送质量技术监督局或其他权威检测机构。

4.检测项目如下表:

检验报告〔GGD〕

序号 检验项目 制造厂名称或商标 型号或标志号 GB7251 额定工作电流 1 铭牌 额定工作电压 额定绝缘电压 额定频率 防护等级 出厂编号 出厂日期 2 提供成套设备的资料 标志:所用的标志应与随同成套设备一起提供的接线图上的标记一致 提供安装、操作和修理说明书 接线端子应有能与外接导线进行连接的设施 3 外接导线端子 用于外接电缆的有效空间≥200mm 中性导线的面积 端子标志 4 5 6 7 外壳及防护等级验证 电气间隙 爬电距离 直截了当接触防护 辅助电路的连接 间接接触的防9 护 爱护电路的连接性,爱护导体应安装后不受母线电磁力阻碍的位置 手动机构操作装置应安全可靠的连接到爱护电路上 安装电器元件的门应有爱护导体,爱护导体的截面积应符合规定≥2.5mm2 成套设备内部开关电器和元件应符合有关国家标准,提供符合标准的合格证、说明书等 10 开关电器和元件的选择 安装电器元件的螺钉应拧紧,无打滑及损坏镀层的现象,并有防松装置。不接线的螺钉也要拧紧。 开关器件和元件应按制造厂说明书进行安装 指示外表的安装高度≤2m 操作元件的安装高度≤2m 主电路表面应防腐处理,平均喷刷油漆或绝缘热塑管。要求粘合牢固,不得11 鉴别 有皱皮、脱落等缺陷 中性导体用形状、位置、标志或颜色应专门容易区分 爱护导线颜色是绿色和黄色〔双色〕 电气间隙≥10mm 爬电距离≥12.5mm 挡板和外壳均应安全固定在其位置,应有足够的稳固性和耐久性 移动或打开壳体的任一部件时,需用钥匙或工具 辅助电路使用工具或不使用工具的情形下都能断开 最小应达到IP2X 标准条款技术要求 8 指示灯和按钮的颜色符合IEC73的规定 母线表面应光洁平坦,不应有裂纹、褶皱等 连接表面应平坦,光洁无毛刺,搭接面自然吻合,连接紧密并有防松装置 12 母线与绝缘导线 母线排列应层次分明,整齐美观 电缆截面应符合标准第7、8条要求 母线截面应符合标准第7、8条要求 导线的标称电压、截面积 所有电器元件、端子连接导线均应有清晰、牢固、正确的标号 13 布线 绝缘导线不应靠在裸带电部件和尖角的边缘上,同时按标准固定好 一个端子最多承诺连接两根导线 检验出厂试验文件、资料齐全 14 出厂试验 成套设备与需方提供的电路、接线图和技术数据是否相符 通电操作试验 介电性能试验 试验电压〔kv〕:2.5 施压时刻〔s〕:60 试验电压施加部位: 1.所有带电部件与裸露导电部件之间; 2.每个极合连接到裸露导电部件上的所有其他极之间; 15 介电强度试验 试验电压〔kv〕:3.75 施压时刻〔s〕:60 试验电压施加部位: 3.带电部件和用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间; 试验电压〔kv〕:2.5 施压时刻〔s〕:60 试验电压施加部位: 4.辅助电路与柜架之间 爱护电路有效性试验 测试点 操纵柜1单元抽屉与地之间 16 爱护电路的有效性 操纵柜2单元抽屉与地之间 操纵柜3单元抽屉与地之间 操纵柜4单元抽屉与地之间 操纵柜5单元抽屉与地之间 操纵柜6单元抽屉与地之间 17 机械操作试验 承诺值〔mΩ〕 ≤100 ≤100 ≤100 ≤100 ≤100 ≤100 对安装在装置内的看管电器及所有手动操作部件,如主开关操作手柄,均操作50次,其机构动作应可靠,正常,连锁机构符合要求

成套设备定期确认检验规程

成套设备定期确认检验规程编号:一、目的保证公司3C要求的生产的低压成套开关设备符合国家标准及要求。二、范畴适用于公司生产的3C要求的低压成套开关设备。三、职责质量负责人负责,质量部配合,其他部门和谐,通过托付质量技术监督局或其他权威检测机构进行检测,关于本公司
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5cy880sgwj8jj329nz0t2wkqq4mjdl00m1b
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享