消防安全案例分析模拟题14

案例分析题

某建设已有5年的印刷厂房,地上共2层,耐火等级三级,南北方向一字形布置,建筑高度为20m,每层建筑面积3800m2,每一层都设有自动喷水灭火系统,同时设两座敞开楼梯间,四面均设有门窗。西边有一座建设已有50年的民用住宅,耐火等级三级,地上共8层,建筑高度为23m,每层建筑面积为1000m2。它们之间的防火间距为12m,同时均设有宽度为4m的消防车道。

根据以上场景,回答下列问题。1. 该印刷厂的火灾危险性属于哪一类?根据印刷厂房和民用住宅的建筑高度,分别判定它们属于哪一类建筑?

答案:该印刷厂的火灾危险性属于丙类,印刷厂房和民用住宅均属于多层建筑。

2. 若印刷厂房每层设一个防火分区,是否满足要求?民用住宅每层设一个防火分区,是否满足要求?

答案:印刷厂房属于丙类,耐火等级属于三级,所以每个防火分区的最大允许建筑面积是2000m2,但是每一层都设有自动喷水灭火系统,每个防火分区的最大允许建筑面积可以增加1.0倍,也就是4000m2,因此3800m2<4000m2,符合要求。

多层民用住宅耐火等级为三级,每层防火分区的最大允许建筑面积为1200m2,所以满足要求。

3. 厂房若采用金属推拉门作为安全出口,可行吗?

答案:不可以。因为厂房的疏散用门应采用向疏散方向开启的平开门,不得采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。

4. 印刷厂和民用住宅建筑的防火间距是否满足要求?若防火间距不足,请简述有哪些补救措施?

答案:耐火等级均为三级的多层印刷厂和民用住宅建筑的防火间距应为14m。 补救措施:

1)降低印刷厂房的生产火灾危险性,将生产火灾危险性类别降至戊类后,该厂房与多层住宅建筑之间的最小防火间距为8m。(单、多层戊类厂房与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑防火间距的规定执行。改造的厂房为戊类多层,而对于戊类多层与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑,所以此时的防火间距可以转化为三级多层与三级多层民用建筑的防火间距,即8m。) 2)提高印刷厂房的耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该厂房与多层住宅建筑之间的最小防火间距为12m。

3)对住宅建筑进行结构改造,提高其耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该厂房与多层住宅建筑之间的最小防火间距为12m。

4)将印刷厂房和住宅建筑的相邻两面外墙改造成不燃性墙体,且无外漏的可燃性屋檐,每面外墙的门、窗、洞口面积之和各不大于该外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设,防火间距可减少25%,也就是10.5m<12m。 5)设置独立的室外防火墙,同时注意通风排烟要符合相关要求。 6)拆除民用住宅建筑。

某地下人防工程地下共2层,地下2层的室内地面与室外出入口地坪之间高差为9m。某电影院位于该地下人防工程的地下2层整层,建筑面积为4200m2,设有1个建筑面积为600m2的大观众厅,7个建筑面积均为300m2的小观众厅。该电影院共划分6个防火分区,其中大厅、售票区、展示区为1个防火分区,其建筑面积为500m2;办公、管理用房为1个防火分区,其建筑面积为400m2;放映设备区为1个防火分区,其建筑面积为300m2;均设有固定座位的观众厅区域划分为3个防火分区,每个防火分区的建筑面积均不大于1000m2。该电影院设有7部通至室外的封闭楼梯间,其中大厅所在防火分区2部,其余每个防火分区