好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

混凝土施工方案xu - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

混凝土施工方案

目 录

目 录 ....................................................................................................................................................... 0 一、 编制依据: .......................................................................................................................................... 0 二、 施工部署 .............................................................................................................................................. 2 三、 施工方法 .............................................................................................................................................. 2 四、 质量要求 ............................................................................................................................................ 10 五、 质量通病及防治措施: .................................................................................................................... 11 六、 安全措施 ............................................................................................................................................ 16 七、 环保措施 ............................................................................................................................................ 18 八、 施工区段划分示意图 ........................................................................................................................ 18

一、 编制依据:

1.1、施工图纸

图纸名称 青年沟住宅楼施工图纸 1.2、主要规范、规程: 序号 1 规范、规程名称 混凝土结构工程施工质量验收规范 发布日期 施行日期 规范、规程编号 工程号 2003-C-505 设计单位 太平洋建筑设计工程有限公司 200-03-15 2002-04-01 1995-10-01 GB50204-2002 JGJ/T10-95 2 混凝土泵送施工技术规程 1995-02-27 1.3、工程概况: 序项目 内容 页脚内容0

混凝土施工方案

号 1 2 3 4 5 6 7 工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 监理单位 监督单位 施工单位 建筑面积 建筑规模 工8 程概标高 层数 建筑檐高 ±0.000 43m 北京市青年沟住宅楼 北京市和平里青年沟 北京金政房地产开发有限公司 太平洋建筑设计工程有限公司 北京市朝阳区质量监督站 北京城建五建设工程有限公司 38850m2 地下二层、地上十四层 46.8m 基底 住宅 框支剪立墙 梁板式筏型基础 -10.4m 况 建筑功能 结构类型 基础形式 1.4、各部位混凝土具体情况:

部位 基础垫层 基础底板 墙、柱 顶板、梁 其它 地下二层 C15 C35 C40 C35 地下一层~五层 六、七层 八层及八层以上 C40 C30 C25 C30 C25 C25 C25 页脚内容1

混凝土施工方案

基础底板、地下室外墙均为防水混凝土,抗渗等级为S8。

二、 施工部署

1、本工程全部采用商品砼,各施工部位均采用泵送。

2、根据施工工序及工期完成安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,若砼浇筑量较大,白天不能浇筑完成又不能留置施工缝时,现场管理人员分成两班,每班12小时,各专业有关领导及施工人员跟班作业,负责检查,同时做好各方面协调工作。

3、砼分项工程是本工程非常重要的一个分项工程,是工程质量优劣的一个重要环节,所以一定要严格按照项目部管理体系、质量控制标准进行精心施工。 4、主要机具准备:

地泵、布料杆、平板振捣器、插入式振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、手推车、木抹子、3m杠尺、塑料布、防火草帘、串筒、标尺杆、照明灯具。

三、 施工方法

1、准备工作

(1)钢筋的隐检工作已经完成,并已核实预埋件、线管、孔洞的位置、数量及固定情况无误。 (2)浇筑前应将模板内的垃圾,泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净,并检查钢筋的保护层垫块是否垫好,钢筋的保护层垫块是否符合规范要求。

(3)模板的预检工作已经完成,模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求,支架稳定支撑和模板固定可靠,模板拼缝严密,符合规范要求。

(4)由商品混凝土搅拌站试验室确定配合比及外加剂用量。

(5)混凝土浇筑前组织施工人员进行方案的学习,由技术部门讲述施工方案,对重点部门单独交底,设专人负责,做到人人心中有数。

(6)浇筑砼用架子、走道及工作平台,安全稳固,能够满足浇筑要求。

(7)混凝土浇筑前,仔细清理泵管内残留物,确保泵管畅通,仔细检查井字架加固情况。 (8)提前签订商品混凝土供货合同,签订时由技术部门提供具体供应时间,标号,所需车辆数量及间隔时间,特殊要求如抗渗、防冻剂、入模温度、坍落度、水泥及预防混凝土碱集料反应所需提供的资料等。

(9)施工工具准备齐全,用电设备进入施工面。

页脚内容2

混凝土施工方案

2、主要措施

(1)施工缝处理措施:

所有施工缝均采用多层板(根据钢筋保护层厚度及钢筋间距切口)分隔,在下一流水段混凝土浇筑前,进行施工缝处理,处理前在混凝土边缘弹通线,用无齿锯切割以保证施工缝顺直,切割时严格控制切割深度,以防触动钢筋,施工缝浮浆层剔除后混凝土浇水湿润,施工缝处理必须待混凝土强度达到1.2Mpa后进行。 (2)施工缝留置位置

底板按后浇带划分浇筑,不留施工缝。竖向构件施工缝,上部结构每层设在梁上皮外及梁下梁下100mm处,顶层将施工缝设在梁下1000mm处。楼梯施工缝留在楼梯段的1/3范围内。 (3)施工流水段的划分:

地下结构以后浇带为界分为四段,地上结构以工程量大致相同为原则划分为四段。详见下表:

部 位 名 称 一段 地下结构施工流水段划分 二段 三段 四段 一段 地上结构施工流水段划分 二段 三段 四段 3、工艺流程

钢筋、模板、预埋件验收→作业准备→混凝土搅拌、运输→混凝土浇筑与振捣→混凝土表面找平压实→混凝土养护。 4、混凝土浇筑与振捣

(1)混凝土入场后应及时检测其坍落度,不符合要求时应退回或由搅拌站进行二次搅拌。现场对每车混凝土的出站时间、入场时间、开始浇筑及持续时间等各时间段进行登记。超出要求时的混凝

资料填写名称 1~9轴/1/J~W轴 8~24轴/H~W轴 15~24轴/A~J轴 1~17轴/A~K轴 1~9轴/K~W轴 8~18轴/K~W轴 17~24轴/F~W轴 17~24轴/A~G轴 页脚内容3

混凝土施工方案

土不得使用。

(2)混凝土自泵管口下落的自由倾落高度不得超过2m,若超过2m时采取加长软管和串筒方法。 (3)浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据混凝土供应能力,一次浇筑方量、混凝土初凝时间、结构特点、钢筋疏密综合考虑决定,一般为振捣器作用部分长度的1.25倍。 (4)使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.25倍(一般为300~400mm)。振捣上一层时应插入下层5~10cm,以使两层混凝土结合牢固。振捣时,振捣棒不得触及钢筋和模板。表面振动器(平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。

(5)浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按凝结时间确定,超过初凝时间应按施工缝处理。 (6)浇筑混凝土时派专人观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即处理,并应在已浇筑的混凝土初凝前修整完好。

(7)混凝土浇筑应避开雨天施工,若突遇降雨应用塑料薄膜及时覆盖进行保护。 5、底板混凝土浇筑

(1)对预拌混凝土厂家及施工有关人员进行书面技术交底,技术交底中应包括混凝土每小时供应数量、缓凝时间、泵送速度、分层分块浇筑示意图及分块厚度、泵车布局、施工现场混凝土搅拌车行走路线等。

(2)混凝土入场后应及时检测其坍落度,不符合要求时应退回或由搅拌站进行二次搅拌。现场对每车混凝土的出站时间、入场时间、开始浇筑及持续时间等各时间段进行登记。超出要求时间的混凝土不得使用。

(3)混凝土应分层分块连续浇筑,不留施工缝。分层方法可采用斜向分层或阶梯状分层两种方式,分块大小及分层厚度以供灰速度以及混凝土各浇筑块、浇筑层均不出现施工冷缝为原则。 (4)混凝土浇筑完毕、表面泌水已处理,经刮扛刮平后用木抹搓平,二次振捣用平板振捣器或振捣棒滚动振捣,表面用木抹压实。当混凝土表面用手按有明显印痕但下沉量不大时即可进行二次搓毛压实。二次抹压时不可在混凝土表面洒水进行,而应将混凝土内部浆液挤压出来,用于表面混凝土湿润抹压。

(5)控制温度和收缩裂缝的技术措施

①选用低、中水化热的水泥品种配制混凝土,如矿渣硅酸盐水泥、、粉煤灰水泥等; ②充分利用混凝土的后期强度,减少每立方米混凝土中水泥用量。根据试验每增减10kg水泥,其水化热将使混凝土相应温度升降1℃;

页脚内容4

混凝土施工方案xu - 图文 

混凝土施工方案目录目录.......................................................................................................................................................0一、编制
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5cvg81vyxg8n6j4879hw6x2111f27v00bah
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享